II группа по электробезопасности
 
Цитата
директор пишет:
Поэтому, обучение в организации работников по электробезопасности Правила не предусматривают, соответственно , составлять программы обучения Вы не имеете прав
Управление ФСН ссылается на программу обучения по электробезопасности (подгоняя под это понятие профподготовки п. 1.4.7 ПТЭЭП). А на предприятии, да и в любой конторе, может быть "Программа проверки знаний на группу" (любую) или "Программа стажировки...." или дублирования (п.1.4.9 ПТЭЭП). Которые составляются по необходимости и в объеме (зависимости) от местных условий. Данные программы ни с кем не согласовываются.
 
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли присваивать 2 группу по ЭБ водителям погрузчиков, при напряжении до 50 В?
 
"Правила устройства и безопасной работы погрузчиков" приказ Госгоромпромнадзора №308 31.12.2008 г. п.7.4.7. водители погрузчика должны иметь 2 группу по ЭБ.
 
Цитата
Вася Петров пишет:
"Правила устройства и безопасной работы погрузчиков" приказ Госгоромпромнадзора №308 31.12.2008 г.
Украинские НПА на нас не распространяются... :D
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
amida пишет:
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли присваивать 2 группу по ЭБ водителям погрузчиков, при напряжении до 50 В?
Ирина, пните опять вашего полуответственного инженера за электрохозйство

ЕСТЬ ТАКИЕ ПРИЗНАНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ -
Водители электропогрузчиков должны иметь не ниже 2-ой группы по электробезопасности.
МОП по От при эксплуатации промышленного транспорта ПОТ РМ-008-99 рекомендательный докумнет)
п. 8.3. б) водители электрифицированного промышленного транспорта должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Проверка знаний по электробезопасности должна проводиться ежегодно;
Если нет комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, состоящих из своих сотрудников, то 2 группа присваивается в специализированной организации.
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ, А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Вася Петров пишет:
"Правила устройства и безопасной работы погрузчиков" приказ Госгоромпромнадзора №308 31.12.2008 г.
Украинские НПА на нас не распространяются...
Ну если очень хочется присвоить, почему бы и не применить :D
 
Цитата
м.Евгений пишет:
Цитата
amida пишет:
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли присваивать 2 группу по ЭБ водителям погрузчиков, при напряжении до 50 В?
Ирина, пните опять вашего полуответственного инженера за электрохозйство

ЕСТЬ ТАКИЕ ПРИЗНАНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ -
Водители электропогрузчиков должны иметь не ниже 2-ой группы по электробезопасности.
о МОП по От при эксплуатации промышленного транспорта ПОТ РМ-008-99 рекомендательный докумнет)
п. 8.3. б) водители электрифицированного промышленного транспорта должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Проверка знаний по электробезопасности должна проводиться ежегодно;
Если нет комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, состоящих из своих сотрудников, то 2 группа присваивается в специализированной организации.


Да наш инженер сам ничего не знает, какая кому группа нужна. Сегодня пришел сказал, что т.к. напряжение до 50 В, то им не нужна никакая группа. Я ему не поверила и обещала проконсультироваться с "опытными коллегами" (как раз у вас спросить).

Я поняла, т.е. минимум 2 группа. Прим.: а ничего, что ПОТ РМ-008-99 - это рекомендательный документ? Т.е. если не будет обучения, то привлечь к ответственности не смогут?

Другой вопрос: инженер утверждает, что для получения группы по ЭБ ВПЕРВЫЕ необходимо направлять работников на обучение вовне, чтобы они сдавали экзамены в РТН, а потом можно ежегодно подтверждать комиссией. Так ли это? Или можно сразу комиссией обучить? Просто мне кажется, что можно сразу, ибо это как-то странно. Такого требования не встречала.

У нас вот есть необходимость обучить операторов в производстве - их около 40 человек + сотрудники электропогрузчиков около 20 человек. Итого =60, и что, нужно всех в УК направлять сначала?!
Изменено: amida - 31.07.2014 12:05:56
 
Цитата
amida пишет:
ничего, что ПОТ РМ-008-99 - это рекомендательный документ?
Поэтому и спорно про 2 группу.

Надо смотреть в паспорте погрузчика, что написано про требования к персоналу


Цитата
amida пишет:
Так ли это?
Нет. Если есть комиссия, то присваивайте 2 группу сами
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Почитайте, amida, здесь: http://www.ohranatruda.ru/ot_forum/forum28/topic7352/?PAGEN_1=2
 
Про дублирую вопрос заданный мной не в той теме:
**************************************************************
Всем доброго времени суток.
Вопрос: в свете новых изменений =Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74Н= правда ли что для токаря нужна II группа по электробезопасности.
Работаю токарем 5го разряда с начала 80х. Имею два технических советских диплома и вдруг нате вам...на старости лет)) Начальство на работе жутко пугливое-все законы выполняет в строгости. Грозится увольнением в случае если не сдам на вторую группу.
Почитал вопросы, я просто ФшОкЕ))http://usib.gosnadzor.ru/activity/attestation/EnergoNadzor/II%20%D0%B3%D1%80.%20%D0%B4%D0%BE%201000%...
Как меня хоть один из этих вопросов касается? Кто вообще мог придумать подобное (если только моё начальство со страху ничего не напутало).
Прошу разъяснить-неужели же токарю это действительно стало нужно?
Изменено: Юрий N - 17.12.2018 15:47:27
 
Мне ответил Салатау Шавдан:
Да нужна. Как электротехнологическому персоналу, который управляет технологическим оборудованием и процессами.

Возник следующий вопрос: а где то есть ОФИЦИАЛЬНОЕ подтверждение вашего ответа? Разные источники по разному отвечают на сей вопрос!
Например вот:
https://studme.org/32701/bzhd/gruppy_elektrobezopasnosti

Группу I присваивают только неэлектротехническому производственному персоналу, который обслуживает электрофицированное технологическое оборудование, станки, электроинструменты или выполняет работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током (токари, сверловщики, слесари, уборщики производственных помещений и т.п.).
Изменено: Юрий N - 17.12.2018 15:59:57
 
Цитата
Юрий N написал:
Разные источники по разному отвечают на сей вопрос!
Полагаю, что первоисточнник в предпоследнем абзаце п.1.4.3 Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145)
 
Цитата
pavelh написал:
а где то есть ОФИЦИАЛЬНОЕ подтверждение вашего ответа?
ПОТЭЭ, Приложение 1, требования к квалификации персонала: 1.Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании. 2. Отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям.3. Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках. 4. Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим. 5. Работники с основным общим или со средним полным образованием должны пройти обучение в образовательных организациях в объеме не менее 72 часов

Далее открываем ЕТКС для токаря Должен знать: устройство и принцип работы однотипных токарных станков. Правила электро-пожароопасности.

Дальше заглянем в учебный план для подготовки токаря. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм Виды электротравм. Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной эксплуатации. Общие правила работы с электроинструментами, приборами, переносными светильниками. Назначение и организация заземления станков. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. Тема 7. Приводы и электрооборудование станков Общие сведения о гидравлических и пневматических приводах. Гидросистемы токарных станков, их назначение и взаимосвязь с электрооборудованием и электроавтоматикой. Электропривод. Элементы электропривода. Сведения об электроприводе, применяемом на рабочем месте токаря. Узловые схемы, защита и блокировка. Схемы оперативного управления при различных режимах работы. Место привода в системе управления станка. Приводы главного движения и подач. Приводы станков с программным управлением.
Электродвигатели, применяемые в токарных станках с ручным и программным управлением.
Резюме. Токарю необходимо присвоить 2 гр.
Цитата
Юрий N написал:
https://studme.org/32701/bzhd/gruppy_elektrobezopasnosti
В данной статье не приведено ничего, чем можно подтвердить изложенное: о каких приводах станков и способе управления ими идет речь.
Действительно, 1 группу можно присвоить, по-моему, в 2-х случаях станочникам:
1. Если технологическим процессом на станке управляют дистанционно из кабинета.
2. Если шпиндель станка вместо электропривода крутят приложив физическую силу.

 
Цитата
Юрий N написал:
Кто вообще мог придумать подобное

Минтруд. Кто же еще? А конкретно - проектный институт Минтруда который на деньги Минтруда разрабатывает правила по охране труда.

Цитата
Юрий N написал:
а где то есть ОФИЦИАЛЬНОЕ подтверждение вашего ответа?

А нигде нету! Неужели вы таки думаете что охрану труда как систему строит государство? Государство только издает НПА и наказывает за неисполнение НПА так как думает подразделение Роструда - Государственная инспекция труда или Ростехнадзор. А как официально таки читать и понимать НПА придумали СОТы направляя запросы государству и заставляя отвечать на них принимая письма. Но письма не являются законами!

А так по сути официальное мнение это НПА и письма комментарии на НПА а также многообразный инет. Никакой дискуссионной площадки или сайта где чиновники и СОТы могли бы разъяснять непонятки НПА так никто и не придумал.

Но существует программа реформы Контрольно надзорной деятельности в ходе которой чиновники должны таки разобрать завалы своих НПА аж со времен СССР и выработать единые и понятные требования к бизнесу и работникам. Программа только считайте началась. Появились проверочные листы.

Юрий N, еще можете почитать профстандарт токаря. Будете еще в фшоке.
 
Юрий, не читайте БЖД, читайте п.1.4.3 ПТЭЭП, а именно, кто относится к электротехнологическому персоналу :D
Изменено: Серж Ростовский - 18.12.2018 13:19:39
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Дальше заглянем в учебный план для подготовки токаря. Электробезопасность.
Можете дать ссылку?
***************************************************************************************************
Всем ответившим мне, спасибо. К сожалению ясности это не внесло.

1) Как писал выше-моё руководство решило что мне непременно нужна вторая группа электробезопасности ссылаясь именно на изменения в законе =Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74Н= То есть раньше их вполне устраивала первая группа.
Именно это я хочу узнать со ссылками на СВЕЖИЙ закон и сравнением касающихся ИМЕННО МЕНЯ пунктов из закона прежнего.

2) У меня есть друзья-коллеги на четырёх разных заводах оборонного значения. Спрашивал их про электробезопасность. Ни у кого ничего не изменилось со времён СССР. Никаких тебе спец обучений, никаких экзаменов. Мастер с журналом пробежался, подписи собрал и всё!
Мне то это всё за какие грехи на старости лет?))
Изменено: Юрий N - 18.12.2018 16:33:43
 
Цитата
Юрий N написал:
К сожалению ясности это не внесло.

Если бы была ясность мы бы тут не сидели.

Цитата
Юрий N написал:
Именно это я хочу узнать

Не ваше руководство решило а наверняка специалист по охране труда (СОТ) появился новый.

Цитата
Юрий N написал:
Ни у кого ничего не изменилось со времён СССР.

Много что изменилось. Например понятие или термин "техника безопасности" больше не применяется а новых правил по охране труда появилось до кучи. Щас если появляется новый СОТ то он начинает использовать бумагу в промышленных масштабах. Только на одну спецоценку до трех коробок бумаги можно извести на вашем заводе! А уж электробезопасность это дело такое темное что даже наши эксперты не могут разобраться и все темы их обсуждения заканчиваются руганью!

Цитата
Юрий N написал:
ссылаясь именно на изменения в законе =Приказ Минтруда РФ от 19.02.2016 N 74Н=

Нужно требовать у них перечень электротехнического электротехнологического и неэлектротехнического персонала - именно согласно этому перечню и присваивают группы.
 
Цитата
Юрий N написал:
Можете дать ссылку?
Пожалуйста!
В первом файле стр. 17, 20,
во втором -стр.7-10

В части присвоения группы ничего не изменилось, требования практические такие же как и раньше.
Изменено: Шавдан Салатау - 18.12.2018 17:31:10
 
Ну вот теперь боли менее всё стало ясно.
А именно - как всегда у нас всё через одно место, закон как хочешь, так и вертишь, бюрократы по прежнему сильны и технически безграмотны))
Всем спасибо! :beer:
 
Цитата
Юрий N написал:
Ну вот теперь боли менее всё стало ясно.

Вот с чего Вы решили, что токарю нужна 2 группа, сказали? Подтверждения какие-то требуете, это-то токарю зачем, на старости лет? Откройте свою должностную и прочитайте, что токарю нужна 6 группа для допуска к работе на токарном станке. Нет такой группы? Или не открывали за столько лет должностную или её вообще нет? И ни разу, что с данной инструкцией ознакомлены, не расписывались? Какое дело токарю разбираться какую группу ему надо получать – какую напишут – на такую и будете сдавать (на 6, например). И как Вам уже сказали, придут, подписи соберут и успокоятся. Кому токарь нужен? Надо будет – просто уволят без заморочек с группами. Можно подумать к Вашему станку очередь из молодых и красивых выстроилась детали точить. Дураков требовать группу по ЭБ по каждому рабместу не мерено, а на …эта группа нужна и для чего сами не знают. Успокойтесь и точите свои болванки, а то начитаетесь страшилок форума и руки станут трястись, а это уже серьёзный повод для ….внеочередного психосвидетельствования….

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.