Журнал периодической проверки переносных электроприемников, Как вести?
 
Коллеги, добрый день!
Буду признателен если скинете в личку контакты поставщика, который может оказывать данные услуги, т.е. проводить проверку электроинструмента и электросварочного оборудования 1 раз в 6 месяцев. Поставщик нужен в Москве или в ближайшем Подмосковье.
Спасибо!
 
Цитата
Farkas написал:
проводить проверку электроинструмента и электросварочного оборудования 1 раз в 6 месяцев.
Ищите поисковиком в московском регионе электротехническую лабораторию с лицензией и все сделают в лучшем виде с выдачей, в основном, протоколов измерения сопротивления изоляции, переходного сопротивления контактных соединений и сопротивления петли "фаза-ноль" для стационарного оборудования.
Изменено: Шавдан Салатау - 03.04.2015 22:01:05
 
С каких это пор стала требоваться лицензия для работы ЭТЛ?
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
лабораторию с лицензией
А лицензия на какой вид деятельности?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
А лицензия на какой вид деятельности?
В свидетельстве о регистрации электролаборатории приводится перечень разрешенных видов испытаний и измерений.
 
Цитата
Farkas написал:
В свидетельстве о регистрации

Цитата
Шавдан Салатау написал:
лабораторию с лицензией
Свидетельство = лицензии?
 
Добрый день!
Имеют ли право объеденить помещение "особо опасное " с "повышенной опасностью"?
Татьяна

 
Цитата
Татьяна Абсатарова написал:
Имеют ли право объеденить помещение "особо опасное " с "повышенной опасностью"?
Помещение "особо опасное" может быть помещением с 2 или более признаками "повышенной опасности". Что значит Ваше "объединить"?
 
дело в том, что у нас это два помещения , сейчас руководство захотело их совместить в одно.
В первом стоит компрессор, во втором шахта с кабелями связи, которые находятся под давлением.
 
Цитата
Татьяна Абсатарова написал:
кабелями связи, которые находятся под давлением.
Под давлением?
А где "особо опасное"?
Изменено: гость гость - 06.04.2015 14:11:43
 
Цитата
Татьяна Абсатарова написал:
во втором шахта с кабелями связи, которые находятся под давлением.
Имеются в виду маслонаполенные или в трубах под избыточным давлением?
С учетом условий окружающей среды, шахта может быть отнесена к помещению, где могут образоваться взрывоопасные воздушные смеси, значит это взрывопасное помещение, и требования должны быть соответствующие.
 
Если не сложно, скиньте мне на Franc10@yandex.ru методику.
Заранее спасибо.
 
Добрый день! Подскажите, а журнал учета средств электрозащиты, где записываем диэл. перчатки, боты , периодичность их проверки и т.д. мы должны вести по приказу Минэнерго №261 или это все прописано в ПУЭ, ПОТЭЭ. Какими нормами лучше пользоваться, если прописано в разных НПА?
Если вы сегодня не улыбались, значит не жили...
 
Цитата
Алиса написал:
Добрый день! Подскажите, а журнал учета средств электрозащиты, где записываем диэл. перчатки, боты , периодичность их проверки и т.д. мы должны вести по приказу Минэнерго №261 или это все прописано в ПУЭ, ПОТЭЭ. Какими нормами лучше пользоваться, если прописано в разных НПА?
А прочитать самой все эти НПА слабо? Может попробовать изучить и вопросы отпадут?
 
Хотелось бы тоже на ее посмотреть, скиньте пожалуйста методику aleksey_rijov@mail.ru
 
Цитата
Farkas написал:
Цитата
Лёлька написал:
А лицензия на какой вид деятельности?
В свидетельстве о регистрации электролаборатории приводится перечень разрешенных видов испытаний и измерений.
Всем доброе время суток. Переубедите меня в следующем вопросе: Работаю в ЭТЛ предприятия. Как известно все виды измерений и испытаний проводит именно это подразделение согласно перечню, утвержденным ростехнадзором и указанным в свидетельстве на право проведения работ. На каждый вид работ утверждается (уже не согласовывается в РТН) руководителем предприятия соответствующая методика. Если необходимо проводить испытания и измерения переносного электроинструмента, то соответственно , в паспорте на это оборудование должна быть приведена соответствующая методика проведения работ с указанием необходимых параметров. Кто- нибудь это встречал??? Так на каком основании должна проводиться работа? А проверку на холостом ходу и осмотр питающего кабеля необходимо проводить работнику непосредственно перед началом работы. Еще один момент. Весь вновь приобретаемый эл. инструмент находится на гарантии. Нарушать пломбу имеет право лишь специалист СЕРТИФИЦИРОВАННОГО сервисного центра. Тем паче на практике инструмент при должной эксплуатации больше года не "живет". Получается вот такой замкнутый круг.
 
Цитата
Александр Есеньков написал:
. Переубедите меня в следующем вопросе:
Переубедить в чем?
Цитата
Александр Есеньков написал:
Если необходимо проводить испытания и измерения переносного электроинструмента, то соответственно , в паспорте на это оборудование должна быть приведена соответствующая методика проведения работ с указанием необходимых параметров.
Есть Нормы и сроки К Т М в ПТЭЭП, есть РД у "энерго". В какую сторону переубедиться готовы?
 
Для начала в сторону ПТЭЭП.
 
Цитата
Александр Есеньков написал:
Для начала в сторону ПТЭЭП.
Вот ПТЭЭП

3.5.11. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки работники, указанные в п. 3.5.10, отражают в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

3.5.12. В объем периодической проверки переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним входят:
внешний осмотр;
проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин.;
измерение сопротивления изоляции;
проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1.
Цитата
Александр Есеньков написал:
Если необходимо проводить испытания и измерения переносного электроинструмента,
Есть желание делать измерения Rиз 1/6м - делайте свою систему ППР (К,Т,М) и вперед.
Но есть сварка, есть пилот, есть УВН, есть осцилограф и т.д- о чем речь пойдет?
Цитата
гость гость написал:
Переубедить в чем?

.
 
Леля мне тоже можно методику? jjj-26@mail.ru
Страницы: Пред. 1 2 3 След.