Объект функционального назначения 5.1. (производственный)
Приемный прибор пожарной сигнализации находится внутри помещения. дежурного персонала нет. По окончании рабочей смены здание закрывается.
Куда можно вывести сигнал о срабатывании АПС, кроме пожарной части?
 
Генеральный директор, ответственный за пож.безопасность и т.д. и т.п.
 
Цитата
написал:
Куда можно вывести сигнал о срабатывании АПС, кроме пожарной части?
вневедомственная охрана
 
Цитата
написал:
Генеральный директор, ответственный за пож.безопасность и т.д. и т.п.
В ночное время?
 
Цитата
написал:
В ночное время?
Договоритесь с пожаром, чтобы он был только в рабочее время
 
Цитата
написал:
Договоритесь с пожаром, чтобы он был только в рабочее время
Твоими устами да мед пить!
 
Цитата
Профилактик написал:
Куда можно вывести сигнал о срабатывании АПС, кроме пожарной части?
Для чего? Просто хочется?
 
Цитата
написал:
Для чего? Просто хочется?
ФЗ № 123, ст 83
Изменено: Профилактик - 26.03.2026 09:27:39
 
Цитата
Профилактик написал:
ФЗ № 123, ст 83
И что? В каком месте бояться?
 
Цитата
написал:
И что? В каком месте бояться?
п.7 ст. 83 (подача сигнала на прибор в помещение дежурного персонала).
 
Цитата
Профилактик написал:
п.7 ст. 83 (подача сигнала на прибор в помещение дежурного персонала).
Всё равно не понял! Разве это не Вы писали?
Цитата
Профилактик написал:
дежурного персонала нет
 
Цитата
написал:
дежурного персонала нет
Не отменяет требования
Цитата
написал:
п.7 ст. 83 (подача сигнала на прибор в помещение дежурного персонала).
 
Цитата
написал:
Всё равно не понял! Разве это не Вы писали?
да дежурного персонала нет в ночное время и в выходные дни.
В соответствии с указанной статьей ФЗ 123 вывод сигнала выводится в помещение дежурного персонала.
 
Так есть дежурный персонал или нет? И что в Вашем понятии он собой представляет? Это - штатные должности?
 
Цитата
написал:
Так есть дежурный персонал или нет? И что в Вашем понятии он собой представляет? Это - штатные должности дежурного
Дежурного нет. Объект по окончании рабочего дня закрывается.
 
Тогда существует два пути решения Вашей надуманной проблемы:
1. Ввести в штат как минимум 4 должности дежурных, выделить им помещение и вывести туда сигнал.
2. Вывести сигнал к Вам домой, можно по радиоканалу.
 
Цитата
написал:
Тогда существует два пути решения Вашей надуманной проблемы:1. Ввести в штат как минимум 4 должности дежурных, выделить им помещение и вывести туда сигнал.2. Вывести сигнал к Вам домой, можно по радиоканалу.
Зачем такие сложности. Вывести сигнал по радиоканалу напрямую на пульт 01 и все. А затем платить небольшую абонентскую плату ежемесячно за обслуживание оборудования, обеспечивающего прохождение сигнала на пульт 01 пожарной охраны: 3000 р. в месяц в регионах.
 
Цитата
написал:
Зачем такие сложности. Вывести сигнал по радиоканалу напрямую на пульт 01 и все. А затем платить небольшую абонентскую плату ежемесячно за обслуживание оборудования, обеспечивающего прохождение сигнала на пульт 01 пожарной охраны: 3000 р. в месяц в регионах.
Верно.
 
Цитата
Капитан очевидность написал:
Зачем такие сложности
но не ответил на вопрос, волнующий топик-стартера
Цитата
Профилактик написал:
Куда можно вывести сигнал о срабатывании АПС, кроме пожарной части?
Типа Профилактик и так знал про 01
 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Автоматическим дублированием сигналов систем пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре должны быть обеспечены здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2:

Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно);

Ф1.2 - гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов;

Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;

Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования.

дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны предусматривается исключительно для объектов класса функциональной пожарной опасности указанных выше

В Вашем случае сигнал может передаваться на телефоны сотрудников, круг которых определите сами и не забудьте в этот список первым включить "электрика" способного "вырубить" электроснабжение объекта при необходимости, а не гену, брата гены, главбуха и кадровика, как это у некоторых бывает 8-)
Изменено: Евстратий Стефанович - 06.04.2026 15:14:06