«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Автоматическим дублированием сигналов систем пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре должны быть обеспечены здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2:
Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно);
Ф1.2 - гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов;
Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;
Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования.
дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны предусматривается исключительно для объектов класса функциональной пожарной опасности указанных выше
В Вашем случае сигнал может передаваться на телефоны сотрудников, круг которых определите сами и не забудьте в этот список первым включить "электрика" способного "вырубить" электроснабжение объекта при необходимости, а не гену, брата гены, главбуха и кадровика, как это у некоторых бывает