Меню
Навигация
Первая линия
Novatika

Периодические испытания и проверки электроинструмента

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Периодические испытания и проверки электроинструмента
 
Алексей Архипов, это делается для того, чтобы работник, который будет работать, мог посмотреть, просрочена дата испытаний или нет (чтобы не нарушить требования п.54), т.е. можно этим электроинструментом работать или нет.
 
Цитата
Алексей Архипов написал:
вроде недавно ушли от этого, но нет...
раньше тоже возмущались или делали?
 
Всем доброго дня.
Получилась такая ситуация, работаю на новом месте электромонтёром не давно, до меня был другой электрик и другой тэбэшник, про пилоты даже не спрашиваю наклеил хотя бы бирки для виду их там вобще никогда даже не было, но сегодня возник другой вопрос, очень много светодиодных аккумуляторных прожекторов, так новый инспектор заставляет клеить бирки на з/у, они одинаковые естественно путаются номера на фонарях и з/у не совподают, начинаются вопросы, не могу ничего ему доказать, что все з/у одинаковые и подходят друг к другу.
Это говорит вспомогательное оборудование к прожектору и должно проверятся и на нём должна быть бирка.
кто нибудь с таким сталкивался?
 
Цитата
Виктор Казьмин написал:
кто нибудь с таким сталкивался?
Нет. Но как вариант можно просто сквозную нумерацию сделать, без привязки зарядника к фонарю. Вдвое больше записей получится, зато всё осмотрено, проверено и и замерено.
 
Возник вопрос.
Находимся в командировке. Большинство электроинструмента типа болгарок, светильников новые, только из магазина. Сказали на все эл.инструменты наклеить бирки с инвентарным номером и датой след. испытания.
Как их вносить в журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента? Только что купленный ведь надо в этот журнал записывать? Как быть с графами про испытание повышенным напряжением, сопротивлением изоляциии и исправности цепи заземления? Потому что у нас нет с собой всех этих мегаомметров.
 
Цитата
написал:
Как их вносить в журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента? Только что купленный ведь надо в этот журнал записывать? Как быть с графами про испытание повышенным напряжением, сопротивлением изоляциии и исправности цепи заземления?
Вписываете, заполняете все графы, в т.ч. про сопротивления, расписываетесь. Если есть желание реализовать процедуру - прибор найти не проблема, если нет - то некоторые просто так заполняют, не измеряя ничего.
 
Добрый день, коллеги!

Если в РЭ про испытания ничего не написано, как выполняете это требование сейчас:
53. На корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных трансформаторов,
преобразователей частоты должны указываться инвентарные номера и дата следующих
испытаний. ?

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по
охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
{КонсультантПлюс}
 
Цитата
написал:
3. На корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных трансформаторов,преобразователей частоты должны указываться инвентарные номера и дата следующихиспытаний. ?
пишем "ивн.№5642185, 12.05.2023"
 
Цитата
написал:
Если в РЭ про испытания ничего не написано
24. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя.
Все будет хорошо!
 
Цитата
написал:

Если в РЭ про испытания ничего не написано, как выполняете это требование сейчас:
а чуть выше поднять глаза в
Цитата
Dana Scully написал:

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
чтоб прочесть
Цитата
В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений входят:


внешний осмотр;


проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут;


измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключателе в положении "вкл", при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом (за исключением аккумуляторного инструмента);


проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I).


Результаты проверки электроинструмента заносятся в журнал.
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
О боже, спасибо! Затупила... Раньше в ПТЭЭП было про это и про Журнал специальный, поэтому на ПТЭЭП ссылалась.
 
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, начинающему специалисту - куда клеить бирки на аккумуляторный инструмент? На корпус или всё таки на зарядное устройство?
 
Бирки с какой информацией?
 
Цитата
написал:
Бирки с какой информацией?
Наверное вот с этой:
53. На корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователей частоты должны указываться инвентарные номера и дата следующих испытаний.

 
На бирки с информацией о дате следующих испытаний и инвентарным номером.
 
Цитата
написал:
На корпус или всё таки на зарядное устройство?
И на корпус и на ЗУ., т.к. они находятся под одним инвентарным номером.
п.1.4 "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в ЭУ".
Инвентарный номер наносят, как правило, непосредственно на средство защиты краской или выбивают на металлических деталях. Возможно также нанесение номера на прикрепленную к средству защиты специальную бирку.
Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо ставить на каждой части.
Примечание: Инструкция отменена в декабре 2023г.
В бухгалтерских документах, наверное, тоже что-нибудь есть :D
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
На корпус или всё таки на зарядное устройство?
И на корпус и на ЗУ., т.к. они находятся под одним инвентарным номером.
п.1.4 "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в ЭУ".
Инвентарный номер наносят, как правило, непосредственно на средство защиты краской или выбивают на металлических деталях. Возможно также нанесение номера на прикрепленную к средству защиты специальную бирку.
Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо ставить на каждой части.
Примечание: Инструкция отменена в декабре 2023г.
В бухгалтерских документах, наверное, тоже что-нибудь есть
Спасибо огромное!
 
Коллеги, доброго дня. Запросит ли ГИТ при расследовании НС с травмой от электроинструмента журнал осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента? Были у кого данные НС?
 
Может затребовать на основании Приказа Минтруда России от 27.11.2020 N 835н.
 
Цитата
написал:
Запросит ли ГИТ при расследовании НС с травмой от электроинструмента журнал осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента?
Все законно. 835н. Нужно своя электрослужба с мегаометром поверенным или сторонней организации везти на испытания
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.