Меню
Навигация
Novatika

лезть в щиток с целью включения/выключения оборудования?

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
лезть в щиток с целью включения/выключения оборудования?
 
Цитата
написал:
А если обучить станочников на 3 группу по ЭБ, тогда они смогут лезть в щиток?
Да, если дополнительно к группе наделить соответствующей категорией и предоставить права.
 
Ага… образования не требуется… 8-)
Все будет хорошо!
 
72 часа профподготовка если без образования. А так - там открытые токоведущие части - нечего станочникам там лазить, и да - должно быть закрыто на ключ
За нашу и вашу свободу!
 
Цитата
написал:
Считают, что если у станочника 2 группа по ЭБ, то он вправе не только нажать кнопку на оборудовании, но еще залезть в щиток и дернуть автомат, тем самым обесточить кабель.Нет пожару....
Вы что тут огород городите?
Вам как я понимаю надо описать действие станочника при пожаре.
И генеральный хочет обязать станочника вырубать автоматы на щитке и обесточил станок?
так укажите, в случаи пожара работник бЯжит к силовому щиту и дергает ручку и в итоге обесточивает весь цех /станки/производство ...
Дай нам, Господи, силы изменить то, что мы можем изменить, терпения перенести то, что мы изменить не в силах, и мудрости, дабы суметь отличить первое от второго
 
Gelo Bog-Bog,
Цитата
написал:
в случаи пожара работник бЯжит к силовому щиту и дергает ручку и в итоге обесточивает весь це
Нет. В случае пожара он бЯжит за ключами от щита :D А если горит щит? В какую сторону он бЯжит? :laugh4:
 
А разве при пожаре может простой обыватель залезть в щиток (если он открыт) и обесточить оборудование?
 
Цитата
написал:
залезть в щиток (если он открыт) и обесточить оборудование?
рубильник сбоку щитка, вне его - не внутри
За нашу и вашу свободу!
 
подводя итоги:

1. Щиток - часть электроустановки. Должен быть под замком. Ключи под расписку.
2. Доступ внутрь щитка имеют сотрудники с должным образованием и группой ЭБ не ниже 3-ий.
3. На случай пожара д.б. рубильник (около щитка, неподалёку...), который может дёрнуть любой
4. Станочник может включать/выключать станок и дёргать рубильник в случае возникновения пожара


Всё так?
 

это дёргать при пожаре

а это для станочника
За нашу и вашу свободу!
 
Цитата
написал:
щитки с напряжением 230 и 400 v
деревообрабатывающие станки
Пожароопасный цех, кроме того, цех по поражению электрическим током возможно и особоопасный.
Понятно желание руководителя обесточить распредщит по окончании смены, обязав станочника отключать по окончании работ свой станок, хотя каждый станок имеет индивидуальный коммутационный аппарат.
Видимо распредщит расположен в одном помещении со станками. Если так щит должен полностью обесточиваться по окончании работ, на фото не видна конструкция щита, он должен быть защищен от попадания пыли вовнутрь.
Ну и наконец, такой щит должен быть всегда заперт, для доступа эл.технологического персонала в распредщит с опасными токоведущими частями, последних необходимо закрывать пластронами для исключения риска от случайного или непреднамеренного прикосновения. Это рубильник с предохранителями, контакты отходящих линий авт. выключателей.
 
Да, щиты находятся в цеху. Как правильно организовать работу при таких условиях?
Желание руководителя: по окончании смены станочник отключает станок и отключает его питание в щитке.
 
kudrya81@mail.ru, он же станок отключил на станке... зачем еще в шкафу отключать... эдак можно и на подстанции отключить питание в цеху... не надо?
Все будет хорошо!
 
Цитата
написал:
Как правильно организовать работу при таких условиях?
принять всех станочников на работу по совместительству электромонтерами, присвоить 4 группу допуска, оформить наряд на допуск в щит и пусть лезут... нет проблем....
Все будет хорошо!
 
Цитата
написал:
kudrya81@mail.ru, он же станок отключил на станке... зачем еще в шкафу отключать... эдак можно и на подстанции отключить питание в цеху... не надо?
чтобы исключить возможность возгорания участка кабеля, идущего от станка к щитку, как я понимаю
 
Цитата
написал:
Цитата
чтобы исключить возможность возгорания участка кабеля, идущего от станка к щитку, как я понимаю
с чего кабель без нагрузки может загореться?
За нашу и вашу свободу!
 
Цитата
написал:
исключить возможность возгорания участка кабеля, идущего от станка к щитку, как я понимаю
кабель уже пустой, выход с кабеля отключен на станке, там ничего нет... никакого давления...

А вот в кабеле идущего на ЦЕХ, есть! Надо отключить на ночь!
Все будет хорошо!
 
Цитата
написал:
Желание руководителя: по окончании смены станочник отключает станок и отключает его питание в щитке.
Спросите руководителя, он дома выходя из квартиры выключает в щитке подъезда питание на квартиру? или все 4 телевизора вытаскивает из розетки???
Все будет хорошо!
 
Цитата
написал:
чтобы исключить возможность возгорания участка кабеля, идущего от станка к щитку
Зачем на станке отключать? Пусть сразу в щитке отключает, тогда возможность возгорания кабеля увеличивается :D .
Если Ваш руководитель хочет, чтобы, дополнительно, в щитке отключали станок, пусть озадачит этим мероприятием специально обученного человека, т.е. электрика. :D
 
было возгорание участка кабеля, между станком и щитком.
в щитке станок не был обесточен
Изменено: kudrya81@mail.ru - 07.12.2023 15:50:21
 
kudrya81@mail.ru, причина возгорания? Брошенный окурок? Масляная тряпка, опилки?
Все будет хорошо!
Страницы: Пред. 1 2 3 След.