добрый день!
если специалисты с лестницы производят монтаж/обслуживание видеокамер на разных высотах от 5 до N метров, это и есть РМ с меняющимися по высоте рабочими зонами? в этом случае нужно ППР или наряд допуск, или и то и другое? (155н читала несколько раз, опыта нет, подскажите пожалуйста).
еще вопрос лестница 4 колена, каждое 3 м, итого 12метров, она приставная, в этом случае человек должен работать со страховочной системой, а лестница должна ли иметь крепления в верхней части к зданию?
А в ГОСТ 26887-86 требование, что приставные и свободностоящие лестницы более 5м должны иметь дуговое ограждение или иметь канат с уловителем, но у раздвижных лестниц нет такого приспособления. как быть в этом случае?
помогите пожалуйста очень надо
| Цитата |
|---|
| Шико написал: технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте), выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами (далее - нестационарные рабочие места) |
еще вопрос лестница 4 колена, каждое 3 м, итого 12метров, она приставная, в этом случае человек должен работать со страховочной системой, а лестница должна ли иметь крепления в верхней части к зданию?
А в ГОСТ 26887-86 требование, что приставные и свободностоящие лестницы более 5м должны иметь дуговое ограждение или иметь канат с уловителем, но у раздвижных лестниц нет такого приспособления. как быть в этом случае?
помогите пожалуйста очень надо