| Цитата |
|---|
| Диана написал: Кстати в последних изменениях к 33н по поводу освещенности прописано:*(4) Идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор только при выполнении прецизионных работ с величиной объектов различения менее 0,5 мм, при наличии слепящих источников света, при проведении работ с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением, или при осуществлении подземных работ, в том числе работ по эксплуатации метрополитена. Так что мерить на офисных местах освещенность и эл. маг. поля не надо... Декларировать, если нет жалоб работников и не поддаваться на доводы организаций, проводящих СОУТ. |
Вы не эксперт, чтоб определять, где и что можно идентифицировать. Данные изменения лишь дают правовое основание для эксперта не идентифицировать освещенность как ВОПФ у офисных РМ. Не более того. Автоматически, без учета мнения АО (эксперта) Вы ничего не задекларируете.
| Цитата |
|---|