Огнетушители
 
Цитата
Александр написал:
В соответствии с п. 406 ППР, расстояние от возможного очага пожара до огнетушителя должно быть не более 30 м.

С учетом препятствий т.е. 30 м должен быть путь человека с огнетушителем, если по прямой 30 м а надо по дороге 10 стелажей обойти и станков то ровно весь тот зигизаг будет считаться и расстояние у вас резко увеличится. Вам надо нарисовать на плане огнетушители и с учетом пути до любой точки склада должно быть 30 м.

Цитата
Александр написал:
Если учитывать площадь защиты огнетушителя, то берём радиус в 30 м., и получается что один огнетушитель защищает площадь в 2 826 кв. м!!!! При том что у нас площадь здания 1400 кв.м.Но учитывая что каждой крайней точки должно быть до 30 м., то нам требуется всего 4 огнетушителя. Это нормально?

Нет не нормально, я уже говорил выше что это считаетсчя не по площади а от конфигурации, плюс вы должны соблюсти требования ГОСТ и СП на огнетушители по размещению их в определенных местах.

Цитата
Александр написал:
Соответственно оптимальный вариант это ОП-8

у вас склад категории В для него 3А а это для ОП от 6 до 8 так что допустимо и ОП-6 и ОП-8, но конечно второй лучше

Цитата
Александр написал:
Вторая моя версия по расчёту: огнетушитель ОП-8 имеет площадь защиты 80 кв.м.

это вы затерялись во времени так считали по ППР2012 года ФЗ-390, ныне такой расчет не действует.
Цитата
Александр написал:
почему ППР не учитывает массу огнетушащего вещ-ва огнетушителя и защищаемую площадь?

потому что у вас пожар не тушат ПСП сотрудники это ЗАПРЕЩЕНО. Пожар тушат Пожарные запитывая стволы от гидранта или в крайнем случае от ВПВ, а ваши сотрудники тушат возгорания, размерами как указано в ранге пожара 1х1 м, т.е. его хватает того огнетушителя. И если у вас нет загигулин на складе вполне может получится что достаточно 4 огнетушителей. Но никто не отменял передвижные, вот их обязательно берите помощнее они реально вам помогут в отличии от ОП-8.
 
Цитата
написал
сотрудники это ЗАПРЕЩЕНО.
397. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

для пожаров класса A - порошок ABCE;

для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE;

для пожаров класса D - порошок D.

Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.

Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам.

Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Алег, что в рекомендациях МЧС?
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Шико, почитайте определение пожара и его стадии, первая называется возгорание, ее на площади определяемой в ГОСТ Огнетушители и тушат огнетушителем. Для 3А это 144 бруска в штабеле размерами 73х 73 см. А когда начинается вторая или третья фаза это работа пожарных и класс условий труда у них 4, поэтому действуют они в СИЗ и СИЗОД. И огнетушителем пожар вы не потушите он не предназначен для этого. А вот загнать персонал без СИЗов в КУТ 4 и получить отравление СО запросто. Если кто собирается сидеть 6 лет сам велком назначайте себя ответственными по пожарке за объект и смело тушите пожары огнетушителями.

Собственно возгорание огнетушитель с нужным рангом может ликвидировать, и поскольку в любом расчете рисков принимается сценарий возгорания на 1 участке то при расстоянии не более 30 м это не более полминуты дойти до огнетушителя вернуться и активировать его. Смысла заваливать склад тоннами огнетушителей абсолютно нет, это со вводом Приказа 1479 давно не требуется и кроме расходов на обслуживание и замену ничего не несет.

Конечно по желанию можно ставить больше, однако надо понимать зачем. Потому что иное деньги на ветер, гораздо лучше эти деньги потратить на более важные с точки зрения пожарки системы АПС СОУЭ.

И вообще передвижные огнетушители которые как в примере ТС 1400/500= 3 шт с классом пожара 10А положены гораздо полезнее будут.

Вы про это спрашивали?
 
Цитата
Алена Кутяева написал:
Помогите понять, какие огнетушители лучше закупить для офисного помещения (компьютеры, ноуты ,оргтехника, мебель, серверной нет)

Какие помещения на этаже есть еще? Кладовка, архив, подсобка есть? Велком помещения категории В2-В4 и минимальный огнетушитель ОП-6
 
Цитата
написал:

первая называется возгорание
2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) необходимо:

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Шико написал:
тушению пожара в начальной стадии

Возгорания тушите себе огнетушителем, как перейдет во вторую стадию эвакуируйтесь, есть возражения? Нет можно конечно получить корочки пожарных, зарегистрировать своих СПАСОПовцев, купить им СИЗЫ и тушить пожары, с применением ВПВ, провести им СОУТ с учетом опасных условий труда, назначить все положенное. И иногда кстати это даже оправдано. Но это тема по огнетушителям.
 
Цитата
Шико написал:
при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью

Посмотрите что такое пожар, и его опасные факторы пожара, и сравните это с методикой проведения спецоценки у вас получится КУТ 4, так о каком отсутсвии угрозы жизни и здоровья можно говорить в опасных условиях, они вроде по определению представляют угрозу здоровью и жизни? Не так ли?
 
Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь что-нибудь слышал про отмену СП 9.131330.2009 с 1 марта 2025г. и приказ 20 ноября 2024 № 1017 (нигде нет в свободном доступе)? Какие изменения с огнетушителями произойдут в 2025 году?
 
Согласно информации, размещенной на сайте ФГБУ ВНИИПО МЧС России, с 1 марта 2025 г. в соответствии с приказом МЧС России от 20 ноября 2024 № 1017 признан утратившим силу приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179 «Об утверждении свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
Официальный текст приказа МЧС России от 20 ноября 2024 № 1017 пока отсутствует в свободном доступе.
Но по непроверенной информации:
С 01 марта 2025 г., в связи с утратой силы СП 9.13130.2009, понятия первоначальных и ежеквартальных проверок упраздняются, а проведение визуальных осмотров включается в операции, проводимые в рамках технического обслуживания огнетушителей. Этот, на первый взгляд, незначительный перенос несет за собой большие последствия. В соответствии с внесенными в ГОСТ Р 59641-2021 изменениями, такие операции, как проверка наличия предохранительного устройства или величины давления в огнетушителе закачного типа осуществляется только в рамках технического обслуживания исключительно организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Периодичность данных операций 1 раз в год. Конечно, в соответствии с пунктом 54 Правил противопожарного режима периодичность технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в том числе и огнетушителей, осуществляются с учетом инструкции изготовителя. В зависимости от завода изготовителя наличие давления в огнетушителе (в пределах зеленой шкалы индикатора) предписывается проверять не реже 1 раза в месяц или 1 раза в квартал.
Но, так как проверка величины давления – это техническое обслуживание согласно действующей редакции ГОСТ Р 59641-2021 с изменением № 1, то собственник объекта обязан заключить договор на оказание услуг с лицензированной организацией. В противном случае, за несоблюдение требований Правил противопожарного режима собственник объекта рискует получить административный штраф в размере от 5000 до 400000 рублей, в зависимости от лица, привлекаемого к ответственности.
Изменено: Мангуст - 16.01.2025 16:31:54 (Добавил)
 
Цитата
написал:
проведение визуальных осмотров включается в операции, проводимые в рамках технического обслуживания огнетушителей
Добрый день. А вот прайс на визуальные осмотры должен отличаться от технического обслуживания, которые раньше ВДПО проводили? Как бы тут только посмотреть, причем ведь надо осматривать все имеющиеся, а на ТО мы сдавали огнетушители выборочно. Как-то я посчитала, по старому прайсу накладно получается за посмотреть.
 
Получается, что на корпус огнетушителя надо наклеивать бирку, что прошел ТО.организацией имеющей лицензию.
 
Цитата
написал:
Получается, что на корпус огнетушителя надо наклеивать бирку, что прошел ТО.организацией имеющей лицензию.
На основании чего сделан данный вывод?
 
На основании изменений в ГОСТ Р 59641-2021 (Ежегодная проверка)
 
Здравствуйте.На предприятии возник вопрос с отделом охраны труда.
У нас на предприятии эксплуатируются локотивы и для обеспечения их пожарной безопасности устанавливаем огнетушители, которые обязательно перезаряжаются 1 раз в 2 года.
Вопрос такой:
Можно ли устанавливать огнетушители, которые были на хранении в склады 2 года?
Иак как перезарядка огнетушителей должна происходить каждые 5 лет.
По сути их можно использовать, так как они были на складе, но охрана труда говорит, что нельзя.
 
Цитата
написал:
возник вопрос с отделом охраны труда.
Цитата
написал:
но охрана труда говорит, что нельзя.
а у меня вопрос причем тут охрана труда..... это вотчина ответственного за ПБ
"Киса, давно хотел вас спросить, как художник - художника: вы рисовать - умеете?"
 
Цитата
написал:
эксплуатируются локотивы и для обеспечения их пожарной безопасности устанавливаем огнетушители, которые обязательно перезаряжаются 1 раз в 2 года.
Можно ли устанавливать огнетушители, которые были на хранении в склады 2 года?
нельзя! Они уже отходили своё - порошок слежался
 
Цитата
написал:
огнетушители, которые обязательно перезаряжаются 1 раз в 2 года.
Пункт Правил в студию пожалуйста где написано что надо перезаряжать каждые 2 года???
 
Цитата
написал:
На основании изменений в ГОСТ Р 59641-2021 (Ежегодная проверка)
Читаем внимательно:
5.1.4 Техническое обслуживание огнетушителей должна проводить специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности,
5.1.14 На огнетушитель при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой надписью.
5.1.13 О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в журналах.
Вы сами никакие этикетки не клеите (если не являетесь специализированной организацией).
Изменено: Мангуст - 06.03.2025 12:11:38
 
Цитата
написал:
а огнетушитель при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, наносятэтикетку с четко читаемой надписью.
А обязательно его вскрывать или на усмотрение специалиста?
Изменено: Андрей - 06.03.2025 11:40:25