[QUOTE]
Владимир написал:
Планируемый склад в 50-70 метрах от АЗС.[/QUOTE]
нормативное расстояние от склада до АЗС с открытым резервуаром 25 м, у вас минимум вдвое больше.
[QUOTE]
Владимир написал:
Напротив заправки есть бассейнчик[/QUOTE]
6.37 Наружное пожаротушение АЗС должно осуществляться не менее чем от двух пожарных гидрантов или [B]от противопожарного водоема[/B] (резервуара), которые должны быть расположены [B]на расстоянии не более 200 м[/B] от АЗС.
п.389 ППР1479 - Автозаправочные станции оснащаются первичными средствами пожаротушения. Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 3A, 144B, C, E (с учетом климатических условий эксплуатации), а заправочный островок, имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 4 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 3A, 144B, C, E (с учетом климатических условий эксплуатации) и одним покрывалом для изоляции очага возгорания размером не менее 2 x 1,5 метра. Размещение огнетушителей должно предусматриваться на заправочных островках.
Площадка для автоцистерны, а также заправочный островок для заправки, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники, дополнительно оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6A, 233B, C, E (с учетом климатических условий эксплуатации).
Что вас смущает?