[QUOTE] написал:
[QUOTE] написал:
Вот сегодня мне привезли новые огнетушители которые лежали на общем складе год, дата выпуска 03.2024.И теперь я эти огнетушители ставлю на локомотив и через год их снимать?[/QUOTE]
У Вас каждый локомотив отдельный объект защиты или состав целиком?
У Вас порошковые огнетушители или другой тип?
Если порошковые их количество 5 и более?
Т.К. 5.1.7. На объектах защиты, оснащенных пятью и более порошковыми огнетушителями, ежегодной проверке подвергается не менее 3% от общего количества огнетушителей. [/QUOTE]
6 углекислотных огнетушителей на 1 электровоз.
"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника
пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)
4.4.7. Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и
подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны
перезаряжаться не реже 1 раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах,
- не реже одного раза в два года.