Цитата
написал:
А обязательно его вскрывать или на усмотрение специалиста?
Не обязательно, только если есть подозрения о его неработоспособности (давление, внешние повреждения...).
 
Цитата
Андрей написал:
А обязательно его вскрывать или на усмотрение специалиста?
Специалист потрясет огнетушитель в руках, определяя не слежался ли порошок, и наклеит бирку. 8-)
 
Цитата
написал:
и наклеит бирку.
Зачем??????
5.1.14 На огнетушитель при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой надписью.
 
Цитата
Мангуст написал:
Зачем??????
Думаете не наклеит?
 
Цитата
написал:
Думаете не наклеит?
Может и наклеит, но согласно ГОСТа это не обязательно.
 
И тогда вывод: без лицензии организации проверка не пройдет.
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
эксплуатируются локотивы и для обеспечения их пожарной безопасности устанавливаем огнетушители, которые обязательно перезаряжаются 1 раз в 2 года.
Можно ли устанавливать огнетушители, которые были на хранении в склады 2 года?
нельзя! Они уже отходили своё - порошок слежался
Цитата
Ну это углекислотные.
Цитата
А тогда в чем разница нахождения огнетушителя на складе и установленные в помещении?
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
возник вопрос с отделом охраны труда.
Цитата
написал:
но охрана труда говорит, что нельзя.
а у меня вопрос причем тут охрана труда..... это вотчина ответственного за ПБ
Цитата
Потому что у нас в отделе сидит по совместительству ответственный по пб.
 
Цитата
написал:
без лицензии организации проверка не пройдет.
НО п. 5.1.7 ежегодной проверке подвергается не менее 3% от общего количества огнетушителей.
А уже если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

Т.е. Вывод. Т.к. критериев отбора огнетушителей для ежегодной проверки нет, берем самые новые. А уже раз в 5 лет все на перезарядку.
Изменено: Андрей - 06.03.2025 12:54:15
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
огнетушители, которые обязательно перезаряжаются 1 раз в 2 года.
Пункт Правил в студию пожалуйста где написано что надо перезаряжать каждые 2 года???
Цитата
Локотив это транспорт. И по инструкции, огнетушитель подлежит обязательной перезарядке через два года после установки на транспорт.
 
Цитата
написал:
Локотив это транспорт. И по инструкции, огнетушитель подлежит обязательной перезарядке через два года после установки на транспорт.
Инструкция завода изготовителя огнетушителя или Ваша внутренняя инструкция?
 
Вот сегодня мне привезли новые огнетушители которые лежали на общем складе год, дата выпуска 03.2024.И теперь я эти огнетушители ставлю на локомотив и через год их снимать?
 
"НО п. 5.1.7 ежегодной проверке подвергается не менее 3% от общего количества огнетушителей"

Да верно, но если обнаружат не соответствие требованиям техн. документации все огнетушители одной марки подлежат перезарядке.
 
Цитата
написал:
Вот сегодня мне привезли новые огнетушители которые лежали на общем складе год, дата выпуска 03.2024.И теперь я эти огнетушители ставлю на локомотив и через год их снимать?
У Вас каждый локомотив отдельный объект защиты или состав целиком?
У Вас порошковые огнетушители или другой тип?
Если порошковые их количество 5 и более?
Т.К. 5.1.7. На объектах защиты, оснащенных пятью и более порошковыми огнетушителями, ежегодной проверке подвергается не менее 3% от общего количества огнетушителей.

Изменено: Андрей - 06.03.2025 13:16:45
 
Цитата
написал:
Да верно, но если
Так я это писал,
Цитата
написал:
НО п. 5.1.7 ежегодной проверке подвергается не менее 3% от общего количества огнетушителей
сразу после
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Вот сегодня мне привезли новые огнетушители которые лежали на общем складе год, дата выпуска 03.2024.И теперь я эти огнетушители ставлю на локомотив и через год их снимать?
У Вас каждый локомотив отдельный объект защиты или состав целиком?
У Вас порошковые огнетушители или другой тип?
Если порошковые их количество 5 и более?
Т.К. 5.1.7. На объектах защиты, оснащенных пятью и более порошковыми огнетушителями, ежегодной проверке подвергается не менее 3% от общего количества огнетушителей.
6 углекислотных огнетушителей на 1 электровоз.
"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника
пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)
4.4.7. Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и
подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны
перезаряжаться не реже 1 раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах,
- не реже одного раза в два года.
 
Цитата
написал:
"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техникапожарная. Огнетушители. Требования кэксплуатации"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)
Выкинут на свалку истории 1 марта 2025 года
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техникапожарная. Огнетушители. Требования кэксплуатации"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)
Выкинут на свалку истории 1 марта 2025 года
5.1.11 Перезарядку огнетушителей следует проводить по СП 9.13130.2009.
5.1.12 Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, перезаряжают
по СП 9.13130.2009.

Ну от 1 марта 2025 года ничего не изменилось.
 
Цитата
написал:
Ну от 1 марта 2025 года ничего не изменилось.
Загляните в ГАРНТ, КонсультантПлюс

ПРИКАЗ

от 20 ноября 2024 г. N 1017

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ

ПРИКАЗА МЧС РОССИИ ОТ 25 МАРТА 2009 Г. N 179

В соответствии с подпунктом "г" пункта 17 Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 624, приказываю:

Признать утратившим силу с 1 марта 2025 г. приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 179 "Об утверждении свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации".

Изменено: Андрей - 06.03.2025 14:10:05
 
Цитата
написал:
5.1.11 Перезарядку огнетушителей следует проводить по СП 9.13130.2009.5.1.12 Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, перезаряжаютпо СП 9.13130.2009.
У Вас недействующая Версия данного ГОСТа
Скачайте актуальную с платной версии КонсультантаПлюс