Цитата |
---|
МаринаR написал: Ссылались на СанПиН по освещенности, хотя я настаивала, что освещенность при офисных работах не нужно измерять. Короче, не убедила. |
Первична для них методика 33н
*(4)
Идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор только при выполнении прецизионных работ с величиной объектов различения менее 0,5 мм, при наличии слепящих источников света, при проведении работ с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением, или при осуществлении подземных работ, в том числе работ по эксплуатации метрополитена.
Вот этим и аргументируют, т.к. нет четкого опредения