производственный контроль в офисе, периодичность измерений уровней ЭМП от ПЭВМ
Гость
Сообщений: Баллов: 65Регистрация: 14.10.2013
0
14.06.2016 16:02:50
Подскажите, пожалуйста, какая должна быть периодичность замеров уровней ЭМП при работе на ПЭВМ? И обязательно ли проводить измерения аэроионов в воздухе рабочей зоны (для "офисников")?
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 431Регистрация: 11.02.2013
0
14.06.2016 16:41:14
Цитата
Маргарита написал: Подскажите, пожалуйста, какая должна быть периодичность замеров уровней ЭМП при работе на ПЭВМ? И обязательно ли проводить измерения аэроионов в воздухе рабочей зоны (для "офисников")?
Мы проделываем замеры согласно Программе производственного контроля, 2 раза в год в 1-м и 4-м квартале, заключаем ежегодно контракт с центром гигиены и эпидемиологии, прописываем график исследований воды и микроклимата. Вода у нас-ежеквартально, а замеры 2 раза в год. Может, это и много, но действуем по предписанию Роспотребнадзора.
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 546Регистрация: 01.02.2016
0
14.06.2016 17:48:52
Цитата
Маргарита написал: Подскажите, пожалуйста, какая должна быть периодичность замеров уровней ЭМП при работе на ПЭВМ? И обязательно ли проводить измерения аэроионов в воздухе рабочей зоны (для "офисников")?
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Приложение 3 (обязательное)
Методика инструментального контроля и гигиенической оценки уровней электромагнитных полей на рабочих местах
1. Общие положения
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. в пункт 1.1 настоящего приложения внесены изменения 1.1. Инструментальный контроль электромагнитной обстановки на рабочих местах пользователей ПЭВМ производится: · при вводе ПЭВМ в эксплуатацию и организации новых и реорганизации рабочих мест; · после проведения организационно-технических мероприятий, направленных на нормализацию электромагнитной обстановки; · при аттестации рабочих мест по условиям труда; · по заявкам предприятий и организаций; · при проведении производственного контроля.
СанПиН 2.2.4.1294-03 п.3.1. Контроль аэроионного состава воздуха осуществляется в следующих случаях: — в порядке планового контроля не реже одного раза в год; — при аттестации рабочих мест; — при вводе в эксплуатацию рабочих мест в помещениях, перечисленных в пункте 1.2. Санитарных правил; — при вводе в эксплуатацию оборудования либо материалов, способных создавать или накапливать электростатический заряд (включая видеодисплейные терминалы и прочие виды оргтехники); — при оснащении рабочих мест аэроионизаторами или деионизаторами.
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 546Регистрация: 01.02.2016
0
14.06.2016 17:52:07
Цитата
Маргарита написал: обязательно ли проводить измерения аэроионов в воздухе рабочей зоны (для "офисников")?
Гость
Сообщений: Баллов: 10Регистрация: 21.02.2013
0
26.10.2018 15:58:21
Коллеги, помогите, пожалуйста, найти организацию в Москве/МО, которая проводит ПК недорого. У нас офис и все в порядке, но замеры нужны...
Изменено: - 26.10.2018 16:03:27
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 109369Регистрация: 22.01.2018
0
26.10.2018 17:00:33
Цитата
Наталья Алекс написал: У нас офис и все в порядке, но замеры нужны...
А это кто сказал что замеры нужны?
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 690Регистрация: 27.11.2014
0
29.10.2018 12:33:04
необходимо обосновать сумму на поведение производственного контроля, может что вышло новое законодательное в 2018 году, что-то поиск толком ничего не выдает... Если кто заморачивался по этому поводу, поделитесь информацией пожалуйста.!
Прошу прощения, но у меня не только офис, но и магазины (большие!)
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 3942Регистрация: 29.05.2018
1
29.10.2018 14:19:50
Цитата
м.Евгений написал: 100500 решений судов и прямые нормы НПА требуют таки измерений...ЭМИ, аэроионы, освещенность например
Кому лень судиться и/или хочется ублажить плачущих роспотребышей, можно таки прописать в ПК для офиса лабораторные замеры с периодичностью не реже 1 раз в 5 лет при проведении СОУТ, они будут очень приятно удивлены и признательны вам, проверено!
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 3942Регистрация: 29.05.2018
0
29.10.2018 14:25:47
Цитата
Ольга Шаповалова написал: у меня не только офис, но и магазины (большие!)
г) общественные здания и сооружения: лечебно-профилактические, стоматологические, клиники, кабинеты и иные здания и сооружения, в которых осуществляется фармацевтическая и/или медицинская деятельность.
Магазины чем торгуют?
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 109369Регистрация: 22.01.2018
0
29.10.2018 14:29:08
Цитата
Матрёшка написал: можно таки прописать в ПК для офиса лабораторные замеры с периодичностью не реже 1 раз в 5 лет при проведении СОУТ
написал: 100500 решений судов и прямые нормы НПА требуют таки измерений...ЭМИ, аэроионы, освещенность например
Всяко бывает.
Да ...это хорошее решение...редкое правда...
Проанализировав указанные нормы права, суд апелляционной инстанции указал, что перечень объектов (пункт 4.1 СП 1.1.1058-01), в отношении которых должен проводиться производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, является ограниченным и расширительному толкованию не подлежит. Банк такими объектами не располагает и перечисленные виды деятельности не осуществляет, поэтому обязанность проведения производственного контроля с применением лабораторных исследований и испытаний у общества отсутствует.
а) промышленные предприятия (объекты): рабочие места, производственные помещения, производственные площадки (территория), граница санитарно-защитной зоны, сырье для изготовления продукции, полуфабрикаты, новые виды продукции производственно-технического назначения, продукция пищевого назначения, новые технологические процессы (технологии производства, хранения, транспортирования, реализации и утилизации), отходы производства и потребления (сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, хранение, переработка и захоронение отходов).