Меню
Навигация
Novatika
OT-GURU
Novatika

Присвоение I группы по электробезопасности.

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: Пред. 1 ... 58 59 60 61 62 ... 70 След.
Присвоение I группы по электробезопасности.
 
Цитата
написал:
т.е. Вы настаиваете, что чайник - это всё-таки электроустановка ?
По мнению РТН да
Вопрос: Можно ли считать переносными или передвижными электроприёмниками офисную оргтехнику (принтеры, мониторы, системные блоки, многофункциональные устройства и т.п.) и бытовые приборы: кулеры, кондиционеры? Следует ли подвергать их периодической проверке согласно требованиям п.п. 3.5.10-3.5.12 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»?
Ответ:В соответствии с п. 1.7.147 Правил устройства электроустановок (издание седьмое), утверждённых приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, к переносным электроприёмникам отнесены электроприёмники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.).
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
Чайник - это не ТЭУ и не ЭУ. Это бытовой электроприбор.
РТН считает по другому
В соответствии с определениями «электрооборудование» и «электроустановка» ПЭВМ и оргтехника не являются электроустановками, их следует относить к электрооборудованию. Тем не менее, электрооборудование, подключенное к электрической сети электроустановки здания, становится частью этой электроустановки.
Изменено: Андрей - 04.12.2024 15:06:50
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
а если чайник стационарный, а не переносной ? на него распространяются

Цитата
требованиям п.п. 3.5.10-3.5.12
За нашу и вашу свободу!
 
Цитата
написал:
а если чайник стационарный
Фото такого в студию.
Изменено: Андрей - 04.12.2024 15:02:37
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
требованиям п.п. 3.5.10-3.5.12
нет. Так как приказ Минэнерго 6 отменен
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
Фото такого в студию.
За нашу и вашу свободу!
 
Цитата
написал:
Тем не менее, электрооборудование, подключенное к электрической сети электроустановки здания, становится частью этой электроустановки.
Вы путаете, что такое "ЭУ" и что относится к "частям ЭУ". Все правильно пишет РТН. Если внимательно прочитаете приведенный Вами ответ РТН, то увидите, что электрооборудование, подключенное к электрической сети ЭУ здания, становятся ЧАСТЬЮ этой ЭУ, а не электроустановкой.
Если Вы считаете, что чайник это ЭУ, то у Вас тогда идут сплошные нарушения ПРП, 903н.
Надеюсь, что догадаетесь, какие. :D
 
Цитата
написал:
а если чайник стационарный,
лучше замените чайник на самовар на углях
"Киса, давно хотел вас спросить, как художник - художника: вы рисовать - умеете?"
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Фото такого в студию.
Это не чайник а водонагреватель
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
на самовар на углях
нельзя, это уже ТЭУ термогенераторного типа
За нашу и вашу свободу!
 
Цитата
написал:
не чайник а водонагреватель
а какая разница? переносной и стационарный электроприборы (части ЭУ)
За нашу и вашу свободу!
 
во нафлудили)))))
 
Цитата
написал:
электрочайник не относится к тепловой энергоустановке.
относится, см. определение в ПТЭТЭУ. Другое дело, что этот девайс не указан в п. 1.1 ; и в п. 1.2 указанных Правил, что является явной недоработкой разработчиков Правил...
Цитата
написал:
Стесняюсь спросить и как вы этот теплоноситель используете в какой системе отопления или вентиляции
Спрашиваете - отвечаю. К отоплению. Так как сам нагретый ЭЧ отапливает личное пространство работника (как и батарея, заметьте), а вода нагревает поверхность стакана и внутренности биологического индивида (не путать с алкоголем, там голимая химия...). Для вентиляции используется не чайник, а "Ветерок" с 2-х позиционным включателем: 0-ветер-тепло
 
Цитата
написал:
И вообще коллега вы проходили обучение и аттестацию в РТН как ответственный за эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителей??
Обучение в РТН? Никогда! Что РТН уже начал кого-то обучать? А какое Управление? У них ведь только штрафы, но если это принимать за обучение, то тоже - никогда. И аттестацию - никогда, т.к. должности такой "ОзаЭТЭП" нет. Коллега, вы часом проверку знаний с аттестацией не путаете?
Цитата
написал:
Раз чайник в Вашем понимании это ТЭУ значит и трансформатор ТЭУ по этой же логике
А всё взаимосвязано. И ТМГ - ТЭУ, только кпд по теплу мал и турбоагрегат на ТЭЦ - ЭУ.
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Кроме этого, посмотрели, даже нету проверочных листов у Роструда с вопросом по 1 группе неэлектротехническому персоналу, а как же ГИТ проверяет, без проверочного листа получается?
Плохо смотрели Приказ Роструда от 01.02.2022 №20, проверочный лист № 43.
Проверочный лист номер 43, так и называется, выполнение требований охраны труда при эксплуатации электроустановок. Какие электроустановки у офисного работника,бухгалтера, экономиста.
 
Цитата
написал:
Спрашиваете - отвечаю. К отоплению. Так как сам нагретый ЭЧ отапливает личное пространство работника (как и батарея, заметьте), а вода нагревает поверхность стакана и внутренности биологического индивида (не путать с алкоголем, там голимая химия...). Для вентиляции используется не чайник, а "Ветерок" с 2-х позиционным включателем: 0-ветер-тепло
Ну раз у Вас относится то относится исполняйте в отношении электрочайника требования 115 приказа Минэнерго. Проводите гидравлические испытания электрочайника и другие мероприятия по подготовке к ОЗП. Передавайте его в введение ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителей у себя на предприятии.
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
Что РТН уже начал кого-то обучать?
У нас 20 лет в регионе инспектора РТН читают лекции на предэкзаменационной подготовке
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
должности такой "ОзаЭТЭП" нет
Должностная инструкция есть, значит и должность есть.
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
проверку знаний с аттестацией не путаете?
одна малина. Суть Вопроса понятна ведь.
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
относится, см. определение в ПТЭТЭУ.
Тепловая энергоустановка - Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя.
Выходит, что не относится.
Страницы: Пред. 1 ... 58 59 60 61 62 ... 70 След.