Шавдан Салатау,
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок2.4. Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок,
специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках
в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.
6. Государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок должны иметь группу не ниже IV.
Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций
потребителей электроэнергии,
должны иметь группу IV, их производственный стаж (не обязательно в электроустановках) должен быть не менее 3 лет.
Специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки,
должны иметь группу V и допускаются к выполнению должностных обязанностей в порядке, установленном для электротехнического персонала.
Форма удостоверения, выдаваемого государственным инспекторам и специалистам по охране труда, приведена в приложении N 3 к Правилам.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
1.4.28.
Проверка знаний у ответственных(один) за электрохозяйство Потребителей, их
заместителей(два), а также
специалистов по охране труда(три), в обязанности которых входит контроль за электроустановками,
проводится в комиссии органов госэнергонадзора.Вы свои пункты местами поменяйте. СОТ как раз подготовленный чел для включения в комиссию "
1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала .."
Далее по поводу комиссии:
1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора.
Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов
(один, два, три - читайте выше) комиссии прошли проверку знаний
в комиссии органов госэнергонадзора.А теперь переведу:
Обучаем первично в ростехнадзоре ОЭХа, его Зама, СОТа и еще двух членов комиссии. На очередную проверку знаний СОТу, ОЭХу и его заму, по любому придется ехать в РТН, а вот двум другим членам комиссии очередную проверку знаний можно провести и теми тремя кто съездил в РТН. И вот уже эти пять человек вполне могут проводить проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала. (это пункт 1.4.30 на который вы ссылаетесь.)
А в пункте 1.2.1 говорится только о том что эксплуатировать электроустановки потребителя должен подготовленный электротехнический персонал (читай - имеющий соответствующую квалификацию и имеющий соответствующую группу по ЭБ, при этом не указанно в какой комиссии он эту группу получал/подтверждал, т.е. на состав внутренней комиссии по проверке знаний этот пункт никак не указывает).
Поправьте если я ошибся где то.