| Цитата |
|---|
vladimir dubanоv написал: А Инструкцию о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий, введённой в действие письмом Минэнерго России от 13 марта 2001 г. № 32-01-04/55 вроде никтоне отменял..... |
Документ ведомственный!
Я лично применяю требования к СИЗ в следующей последовательности:
1. ТР ТС по СИЗам
2. Если есть паспорт (РЭ, ИЭ) - их требования
3. Если нет паспорта (РЭ, ИЭ) - требования ПОТ (как написано в выложенном ответе РТН).
Если сразу перейти от ТР ТС к ПОТ, то при наличии паспорта (РЭ, ИЭ) производитель снимет с себя всю ответственность за вышедшее из строя СИЗ, т.к. теперь везде в документации производителя пишут что испытания не проводить. Хотя я могу быть не правым...
А по поводу изъятия из эксплуатации: есть динамические и статические испытания. После испытаний динамическим усилием то конечно изымать надо !!!