Меню
Навигация
Novatika
Первая линия

Огнетушители

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: Пред. 1 ... 12 13 14 15 16 След.
Огнетушители
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
5.1.11 Перезарядку огнетушителей следует проводить по СП 9.13130.2009.5.1.12 Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, перезаряжаютпо СП 9.13130.2009.
У Вас недействующая Версия данного ГОСТа
Скачайте актуальную с платной версии КонсультантаПлюс
Так ГОСТ Р 59641-2021, и там есть пункт 5.1.12 Периодичность перезарядки порошковых огнетушителей, используемых для защиты транспортных средств, по СП 9.13130.
И как его понимать, если старый гост недействителен?
 
Цитата
написал:
И как его понимать, если старый гост недействителен?
Никак. Не применять т.к. СП отменен
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
И как его понимать, если старый гост недействителен?
Никак. Не применять т.к. СП отменен
И что тогда делать?
Не менять огнетушители на локомотивах?
 
Цитата
написал:
Не менять огнетушители на локомотивах?
Применять. 5.1.11.1 Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или, если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (см. ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017), в сроки, указанные в таблице 1. При этом необходимо обеспечить возможность их замены на работоспособные. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.

Таблица 1

Срок проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

Вид используемого ОТВ

Срок проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей, не реже

Вода, вода с добавками

1 раз в год <*>

Пена

1 раз в год <*>

Порошок

1 раз в 5 лет

Углекислота

1 раз в 5 лет

Хладон

1 раз в 5 лет

 
А что делать с ежегодной проверкой углекислотных, тоже везем в организацию?
 
Цитата
написал:
А что делать с ежегодной проверкой углекислотных, тоже везем в организацию?
А где написано что надо?
п. 5.1.7 говорит делать выборку только по порошковым огнетушителям ежегодно и то если их 5 и более на объект защиты.
Изменено: Андрей - 07.03.2025 09:38:38
 
Вот и я не могу найти.
 
Цитата
написал:
Вот и я не могу найти.
На нет и суда нет. МЧС сам себе кормушку урезал. Ждем изменений в ГОСТ
 
5.1.1 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию... Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки (первоначальная, ежеквартальная, ежегодная), осмотры, испытания и перезарядку огнетушителей.
5.1.3 ............ Периодические проверки осуществляет лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте защиты.
5.1.4 Техническое обслуживание огнетушителей должна проводить специализированная организация, имеющая лицензию...

Вопрос:
1. Проверка является техобслуживанием? ( см. п.5.1.1.)
2. Периодические проверки может проводить Ответственный за ПБ (см. п.5.1.3.)? Он не является спец. организацией и у него нет лицензии (см. п.5.1.4.)?
3. Возить огнетушители в спец организацию нужно ежеквартально????????? (см. п.5.1.1.).
Или я уже перебрал перед праздником и не могу понять почему лыжи по асфальту не едут?
Изменено: Мангуст - 07.03.2025 11:27:42
 
Цитата
написал:
(первоначальная, ежеквартальная, ежегодная)
У Вас старая редакция ГОСТа. Ищите редакцию № 2 от 01.10.2024.

5.1.1. Огнетушители, размещенные на объекте, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителей в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает ежегодную проверку, испытания и перезарядку огнетушителей.

Техническое обслуживание огнетушителей должно осуществляться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством.

Перечень документов, необходимых при приемке огнетушителей на техническое обслуживание, представлен в приложении Б.

Последовательность выполнения операций при техническом обслуживании огнетушителей приведена в приложении В.

Цитата
написал:
Проверка является техобслуживанием? ( см. п.5.1.1.)
См. п. 5.1.7 ГОСТа. Только порошковые и только если их 5 и боле на одном объекте защиты.

Цитата
написал:
Периодические проверки может проводить Ответственный за ПБ (см. п.5.1.3.)? Он не является спец. организацией и у него нет лицензии (см. п.5.1.4.)?
п.п. 5.1.2-5.1.6 убраны из ГОСТа.

Цитата
написал:
Возить огнетушители в спец организацию нужно ежеквартально????????? (см. п.5.1.1.).
В действующей редакции ГОСТа этого нет

Изменено: Андрей - 07.03.2025 11:37:21
 
Спасибо. Теперь понятно, пошел скачивать.
 
Цитата
написал:
редакцию № 2 от 01.10.2024.
В какую сторону теперь инспекторы будут округлять количество огнетушителей подлежащих ТО, если их на объекте 8?

Интересно, а авторы 1 редакции работают или их уволили за профнепригодность?
 
Цитата
написал:
В какую сторону теперь инспекторы будут округлять количество огнетушителей подлежащих ТО, если их на объекте 8?
В сторону не менее 1
 
Цитата
написал:
Интересно, а авторы 1 редакции работают или их уволили за профнепригодность?
Они же и правки вносили, скорей всего
 
Здравствуйте, знатоки. А вот я спрашивала в посте 231, стоит ли делать визуальный осмотр огнетушителей силами организации с лицензией, но не получила ответа. Тогда по-другому спрошу? У нас 4 шт. ОП-50, остальные все углекислотные. Под пункт 5.1.7. Госта мы не подпадаем. Надо или нет заключать договор на ежегодный ТО с лицензированной организацией?
 
Цитата
написал:
визуальный осмотр огнетушителей силами организации с лицензией
нет
Цитата
написал:
У нас 4 шт. ОП-50 Надо или нет заключать договор на ежегодный ТО с лицензированной организацией?
нет
 
Цитата
написал:
нет
Благодарю
Изменено: Ирина Яруллина - 18.03.2025 11:51:48
 
Цитата
написал:
5.1.1.... Техническое обслуживание включает ежегодную проверку, испытания и перезарядку огнетушителей.

...обслуживание огнетушителей должно осуществляться .... имеющими специальное разрешение
День добрый, а я так и не поняла - у нас организация (вахтовики, работающие согласно заключенным договорам - периодически меняем объекты), огнетушители в спец технике и по "жилым" вагончикам, с какой периодичностью нам их проверять, авто едет на техосмотр подходит год ежегодной проверки ,как быть?
 
Цитата
написал: огнетушители в спец технике
На сегодняшний день только смотреть паспорт огнетушителя. Т.к. п 5.1.12 отправляет к несуществующему СП
Цитата
написал:
по "жилым" вагончикам, с какой периодичностью нам их проверять,
Согласно таблицы в п. 5.1.11. + смотрим п. 5.1.7+ 5.1.9
 
Добрый день! В паспорте огнетушителя ОП-4(з) указано:
"Проверять наличие давления в пределах зеленой шкалы индикатора не
реже 1 раза в квартал".

Надо ли отображать проверки журнале.
Страницы: Пред. 1 ... 12 13 14 15 16 След.