| Цитата |
|---|
| Елена Ремарк написал: Я начинающий |
Зубры!!! Подскажите мне в каком документе можно на ночь почитать о СВЕТОВЫХ УКАЗАТЕЛЯХ пожарных. Спасибо!!
Все будет хорошо!
|
02.11.2016 15:24:14
Зубры!!! Подскажите мне в каком документе можно на ночь почитать о СВЕТОВЫХ УКАЗАТЕЛЯХ пожарных. Спасибо!!
Все будет хорошо!
|
|||
|
|
|
|
02.11.2016 18:43:37
Изменено: - 03.11.2016 11:01:25
Все будет хорошо!
|
|||
|
|
|
|
02.11.2016 19:00:37
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
|
|
03.11.2016 10:53:01
Документ утрачивает силу с 1 марта 2017 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст. 6.2. Правила применения знаков безопасности 6.2.1. Знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в поле зрения людей, для которых они предназначены. Знаки безопасности должны быть расположены таким образом, чтобы они были хорошо видны, не отвлекали внимания и не создавали неудобств при выполнении людьми своей профессиональной или иной деятельности, не загораживали проход, проезд, не препятствовали перемещению грузов. и т.д. 8)
Изменено: - 03.11.2016 11:00:01
Все будет хорошо!
|
|||
|
|
|
|
03.11.2016 11:01:46
Аудиторы написали в Акте несоответствие по п.55 - отсутствуют знаки направления движения к пожарным гидрантам |
|||
|
|
|
|
03.11.2016 11:03:11
Все будет хорошо!
|
|||||
|
|
|
|
03.11.2016 13:53:17
... а если у вас зданий нет?) слепите хоть из дерева, воткните в клумбы))) и вот еще! гнали бы Вы таких аудиторов! Даю гарантию: бревна не видят, а соринку заметили!
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 14:16:18
Требуйте при таких аудитах перечень нормативный актов которые они аудируют а то нааудируют. |
|||
|
|
|
|
15.11.2016 09:43:25
|
|||
|
|
|
|
01.11.2017 14:47:12
7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; перед каждым пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации. |
|||
|
|
|
|
01.11.2017 22:00:35
У вас в раздевалках стоит АПС... Закажите у обслуживающей организации установку светоуказателей Выход над дверными проемами-убьету двух зайцев. Цена указателя 200-300р.
|
|
|
|
|
|
19.03.2018 14:01:26
Не обязательно, знак пожарной безопасности с направление движения их заменят
|
|
|
|
|
|
19.03.2018 15:00:52
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
|
|||||
|
|
|
|
20.03.2018 06:17:39
|
|||||||
|
|
|
||||||