Меню
Навигация
Novatika
Первая линия

Помещение для зарядки аккумуляторов

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
Помещение для зарядки аккумуляторов, Требования к необходимости организации помещения для зарядки АКБ
 
Товарищи, здравствуйте!

Есть вопрос.
Требуется ли отдельное помещения для зарядки электроштабелеров и электротележек в складе?
У нас заряжаются несъемные АКБ.
Нашел только: "6.3.9 В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца здания допускается располагать помещения для зарядки аккумуляторных погрузчиков. Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов должны иметь предел REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности К0. Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть отделены от остальных складских помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа и иметь обособленный выход.

СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями на 27 июня 2023 года).

Как это расшифровать? По типу: можно делать помещение, а можно заряжать и без помещения или никак нельзя заряжать без помещения?

 
Цитата
написал:
Требуется ли отдельное помещения для зарядки электроштабелеров и электротележек в складе?
Обязательно. ОНД придерется.
 
Цитата
написал:
Обязательно
При аргументации можно опираться именно на эти требования, или есть еще какие-то?
 
Цитата
написал:
При аргументации можно опираться именно на эти требования, или есть еще какие-то?
814н. ПОТ при эксплуатации промышленного транспорта п. 27.: Для стоянки электропогрузчиков и электрокаров следует выделять помещение, расположенное вблизи зарядной аккумуляторной станции.
п. 31 Площадки для стоянки и хранения транспортных средств должны располагаться отдельно от производственных зданий и сооружений за пределами проезжей части дорог, иметь твердое ровное покрытие с уклоном для стока воды.
Изменено: Андрей - 30.06.2025 11:40:03
 
Цитата
написал:
Как это расшифровать? По типу: можно делать помещение, а можно заряжать и без помещения или никак нельзя заряжать без помещения?
Да кто его знает... это наверняка писалось, когда конструкция аккумуляторов была такова, что невероятное количество водорода выделялось при зарядке.
Цитата
написал:
Требуется ли отдельное помещения для зарядки электроштабелеров и электротележек в складе?
Я думаю - нет. Можно организовать это в месте их размещения.
 
А что про это в инструкции к электроштабелеру указано?
 
Цитата
написал:
А что про это
К сожалению, ничего.
 
Цитата
написал:
К сожалению, ничего.
Значит каких-либо особых требований нет.... ну или есть отдельная инструкция на АКБ.
 
из былого...
Может пригодится.
Температуру внутри помещения аккумуляторной предусмотреть 16 градусов по Цельсию
(табл.12 СНиП 2.11.02-87*).
Аккумуляторные оборудовать автоматической пожарной сигнализацией
(п.6 НПБ 110-03).
В аккумуляторных предусмотреть тамбур-шлюзы 1 типа
(табл.1 СНиП 21-01-97*; ПУЭ, п.4.4.32).
Отсос газов в аккумуляторных выполнить из верхней и из нижней части помещения со стороны, противоположной притоку воздуха
(п.4.4.43 ПУЭ).
Электрическое оборудование аккумуляторных выполнить во взрывобезопасном исполнении
(п. 4.4.35, 7.3.65 ПУЭ).
На стороне питания зарядных устройств в аккумуляторных обеспечить блокировку отключения тока в случае прекращения работы вентиляции
(п.8.2 ППБО-109-92).
Внутри помещений аккумуляторных, а также у дверей устроить плинтус из кислотостойкого материала
(п. 4.4.35 ПУЭ).
На дверях выполнить надписи «аккумуляторная», «огнеопасно», «с огнем не входить», «курение запрещено»
(п. 4.4.42 ПУЭ).
 
Цитата
написал:
п. 27
Возвращаясь к данной теме.
п. 27 был не полностью приведен.
Там есть еще абзац.

Для стоянки электропогрузчиков и электрокаров следует выделять помещение, расположенное вблизи зарядной аккумуляторной станции.

Стоянка электропогрузчиков и электрокаров в производственных или вспомогательных помещениях допускается на специально выделенных площадках, обеспечивающих безопасность содержания и исключающих возможность несанкционированного использования их посторонними лицами.

Тут не совсем понятно. Если у нас есть, к примеру, специально выделенная площадка вблизи зарядной аккумуляторной станции, такое допускается?

Тут получается противоречие с требованиями ПБ. (СП 4.13130.2013.)

6.3.9 В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца здания допускается располагать помещения для зарядки аккумуляторных погрузчиков.

Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов должны иметь предел REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности К0.

Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть отделены от остальных складских помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа и иметь обособленный выход.

Но в тоже время, можно сослаться, в моем случае, на п. 6.3 этого же СП, поскольку у меня хранятся горючие пластмассы (полиэтилен, полипропилен). Может там, конечно, про % от общего объема, но у меня он составляет ~50-70%.

6.3 Требования к складским зданиям

6.3.1 Положения настоящего раздела распространяются на складские здания и помещения, предназначенные для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующих строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды.

Требования настоящего подраздела не распространяются на складские здания и помещения для хранения взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа (0,7 кгс/см2), нефти и нефтепродуктов, каучука, целлулоида, горючих пластмасс и киноплёнки, цемента, хлопка, пушнины, мехов и меховых изделий, а также на проектирование зданий и помещений для холодильников.

СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями на 27 июня 2023 года)

Интересно, что скажет ГПН?
Страницы: 1