Возвращаясь к данной теме.
п. 27 был не полностью приведен.
Там есть еще абзац.
Для стоянки электропогрузчиков и электрокаров следует выделять помещение, расположенное
вблизи зарядной аккумуляторной станции.
Стоянка электропогрузчиков и электрокаров в производственных или вспомогательных помещениях допускается на специально выделенных площадках, обеспечивающих безопасность содержания и исключающих возможность несанкционированного использования их посторонними лицами.
Тут не совсем понятно. Если у нас есть, к примеру, специально выделенная площадка вблизи зарядной аккумуляторной станции, такое допускается?
Тут получается противоречие с требованиями ПБ. (СП 4.13130.2013.)
6.3.9 В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца здания допускается располагать помещения для зарядки аккумуляторных погрузчиков.
Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов должны иметь предел REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности К0.
Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть отделены от остальных складских помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа и иметь обособленный выход.
Но в тоже время, можно сослаться, в моем случае, на п. 6.3 этого же СП, поскольку у меня хранятся горючие пластмассы (полиэтилен, полипропилен). Может там, конечно, про % от общего объема, но у меня он составляет ~50-70%.
6.3 Требования к складским зданиям
6.3.1 Положения настоящего раздела распространяются на складские здания и помещения, предназначенные для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующих строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды.
Требования настоящего подраздела не распространяются на складские здания и помещения для хранения взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа (0,7 кгс/см2), нефти и нефтепродуктов, каучука, целлулоида, горючих пластмасс и киноплёнки, цемента, хлопка, пушнины, мехов и меховых изделий, а также на проектирование зданий и помещений для холодильников.
СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями на 27 июня 2023 года)
Интересно, что скажет ГПН?