Здравствуйте коллеги. Подскажите , можно назначить ответственного за электрохозяйство - электрика, если на предприятии электроустановки до 1000В и в штате нет энергетика.
 
Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей

1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации
эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан -
владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим
документом назначает ответственного за электрохозяйство организации
(далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не
превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за
электрохозяйство, может не назначаться
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из
числа руководителей и специалистов Потребителя.
При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности
ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной
деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное
(вводно-распределительное) устройство, осветительные установки,
переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В,
ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае
руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию
электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с
местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего
заявления-обязательства (Приложение N 1 к настоящим Правилам) без
проверки знаний.
 
Цитата
strela пишет:
Здравствуйте коллеги. Подскажите , можно назначить ответственного за электрохозяйство - электрика, если на предприятии электроустановки до 1000В и в штате нет энергетика.
Нельзя! Ответственный за электрохозяйство может быть назначен из числа административно-технического персонала с группой допуска IV до 1000В (это инженерно-технический работник), а электрик относится к рабочему персоналу.
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
 
Цитата
Мария Величко пишет:
Нельзя! Ответственный за электрохозяйство может быть назначен из числа административно-технического персонала с группой допуска IV до 1000В (это инженерно-технический работник), а электрик относится к рабочему персоналу.
А если назначить электрика - энергетиком с теми же самыми обязанностями + обязанности энергетика
 
Цитата
Мария Величко пишет:
Нельзя! Ответственный за электрохозяйство может быть назначен из числа административно-технического персонала с группой допуска IV до 1000В (это инженерно-технический работник), а электрик относится к рабочему персоналу.
А если назначить электрика - энергетиком с теми же самыми обязанностями + обязанности энергетика?
 
Цитата
strela пишет:
А если назначить электрика - энергетиком с теми же самыми обязанностями + обязанности энергетика?
Если перевести электрика на должность энергетика, провести предаттестационную подготовку в сторонней организации и направить в Энергонадзор на экзамен, после аттестации можно назначить энергетика ответственным за электрохозяйство!
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
 
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я начинающий специалист по ОТ, соответственно, мало что знаю, вот пришла к вам за советом. У нас организация, работающая в сфере энергетики,в предписании на одно из ЮЛ концерна указано,что необходимо назначить зам.ответственного за электрохозяйство. Но суть в том, что организация выполняет только функции управления всеми процессами, электроустановок нет, здание офиса арендовано и допуска к щитовым нет. Правда существует отдел сервисных инженеров(у них есть все группы и допуски по электробезопасности). Вопрос: нужно ли мне назначать ответственного за электрохозяйство и его зама или просто оформить заявление-обязательство о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок. Благодарю за помощь!!!
 
Цитата
Katerinka пишет:
нужно ли мне назначать ответственного за электрохозяйство и его зама
за что отвечать, если...

Цитата
Katerinka пишет:
электроустановок нет, здание офиса арендовано и допуска к щитовым нет
Зная причину, понимаешь суть.
 
Цитата
Katerinka пишет:
Вопрос: нужно ли мне назначать ответственного за электрохозяйство и его зама или
просто оформить заявление-обязательство о возложении ответственности за
безопасную эксплуатацию электроустановок. Благодарю за помощь!!!
Где требуется ответственный за электрохозяйство?
В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП):
« п. 1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000в) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя. При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.
...
п. 1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1000 В; IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
...
п. 1.2.10. Нарушение настоящих Правил влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. »

На практике наличие ответственных за электрохозяйство требуют от любой организации: небольшого торгового павильона, учебного заведения или офиса. При этом назначаются они, как сказано выше, именно из административно-технического персонала организации (т.е. не следует назначать ответственными за э/х уборщиц или продавщиц). При этом два ответственных требуется только для электрохозяйств, потребляющих э/мощность более 10 кВт (если меньше - только один).
Ответственный за электрохозяйство должен иметь IV группу по электробезопасности. И каждый год (!) необходимо производить переаттестацию на группу электробезопасности.
Следует также добавить, что ответственные за э/хозяйство „привязываются“ не к месторасположению, а к юридическому лицу. Поэтому, сетевые организации (одно юрлицо) могут сэкономить на ответственных, используя одних и тех же лиц для всех торговых точек.
Это на практике и требования некоторых проверяющих.
Но есть и другой вариант, согласно:
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение N 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.
Изменено: Балдин Андрей Николаевич - 30 ноября 2011 12:07
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории
(закон Букера)
 
Цитата
Katerinka пишет:
Но суть в том, что организация выполняет только функции управления всеми процессами, электроустановок нет, здание офиса арендовано и допуска к щитовым нет.
Я конечно понимаю что вопрос был задан почти два месяца назад, но все-таки, если можно поподробнее рассказать о стуктуре предприятия. И про историю предписания: кто выдал и на что ссылался предписывающий орган.
 
Подниму тему. С ответственным за электрохозяйство понятно - это сотрудник, относящийся к административно-техническому персоналу. А может ли быть заместителем электрик с соответствующим допуском?
 
Цитата
Alehandro написал:
Подниму тему. С ответственным за электрохозяйство понятно - это сотрудник, относящийся к административно-техническому персоналу. А может ли быть заместителем электрик с соответствующим допуском?
Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей
(утв. приказом Минэнерго РФ от 13
января 2003 г. N 6)
1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по
организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме
граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом
назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный
за электрохозяйство) и его заместителя.
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.
 
Цитата
-kot- написал:
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.
Вот в этом и вопрос - является ли "слесарь-электрик по ремонту электрооборудования" специалистом или он относится к ремонтному персоналу? Можно ли его назначить заместителем?
 
Цитата
Alehandro написал:
Цитата
-kot- написал:
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.
Вот в этом и вопрос - является ли "слесарь-электрик по ремонту электрооборудования" специалистом или он относится к ремонтному персоналу? Можно ли его назначить заместителем?
Вы так любите поиздеваться?

Как рабочий персонал - это МОГЕТ?
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Alehandro написал:
Цитата
-kot- написал:
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.
Вот в этом и вопрос - является ли "слесарь-электрик по ремонту электрооборудования" специалистом или он относится к ремонтному персоналу? Можно ли его назначить заместителем?
Есть ещё вариант. Обучить на IV группу, уборщицу бабу Маню, а затем назначить её заместителем. Группа ведь есть.
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Есть ещё вариант. Обучить на IV группу, уборщицу бабу Маню, а затем назначить её заместителем. Группа ведь есть.
У электрика высшее электротехническое образование и чуток просроченная V группа по электробезопасности. Так что сарказм здесь не уместен.
 
Цитата
Alehandro написал:
Цитата
Есть ещё вариант. Обучить на IV группу, уборщицу бабу Маню, а затем назначить её заместителем. Группа ведь есть.
У электрика высшее электротехническое образование и чуток просроченная V группа по электробезопасности. Так что сарказм здесь не уместен.
А это и не сарказм.

Давайте нырнем, например википедию.

Специали́ст (дипломированный специалист) — квалификация, приобретаемая студентом после освоения специальной программы обучения. В конкретных специальностях имеет собственное название (например: врач, химик, хореограф и т. п.)[1].

Специалитет — уровень высшего образования, по окончании которого присваивается квалификация (степень) специалиста[2][3]. В связи с правилами участия в Болонском процессе, квалификационная степень — «специалист» в ближайшие годы прекратит своё существование для поступающих в вузы стран, участвующих в программе единого европейского высшего образования, останутся академические степени высшего образования: бакалавр, магистр и доктор философии[4][5][6].

Как Вы будете за него отвечать?

http://ohranatruda.ru/ot_forum/messages/forum19/topic10735/message281189/#message281189
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Скажите, а как быть когда оказываешь услуги по абонентскому обслуживанию. Например, чтобы избавить клиента от всех работ по электрохозяйству и взять на аутсорсинг клиента. Тогда как оформить назначение ответственного лица за энергохозяйство из числа ИТР нашей организации?! Ведь ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя. (ПТЭЭП п. 1.2.3).
 
Да забыл сказать, моя уборщица баба Маня имеет 123 высших образований. Последний раз была главным энергетиком.

Может поставим замом?
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Alehandro написал:
вопрос - является ли "слесарь-электрик по ремонту электрооборудования" специалистом или он относится к ремонтному персоналу? Можно ли его назначить заместителем?
не является не руководителем, не специалистом. Замом назначить нельзя. См ЕКС -должность рабочая, а образование может быть хоть трижды высшим. Может быть и ремонтным и оперативным и опер-ремонтным, но не адм-техническим. Сделайте ему должность техник-электрик или мастер - все вопросы по заму снимутся.