Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Огнетушители

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 19 След.
Огнетушители, Все вопросы связанные с первичными средствами пожаротушения
 
:up4:
 
Цитата
Dinamo Yuldash пишет:
помогите мне, не могли бы Вы со мной поделиться служебкой?

в служебке надо отразить проблему, основание и пути ее решения

Например,
В целях исполнения Приказа МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179 "Об утверждении свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" и во избежании штрафных санкций в срок до... (указываете крайние сроки) необходимо провести мероприятия по техническому обслуживания огнетушителей.

Прошу дать указание на заключение договора на тех обслуживание. Кол-во огнетушителей подлежащих проверке - ... шт. Стоимость (такая то, приблизительно)


ну так... на вскидку... (можно еще размер штрафа указать, руководители очень хорошо видят цифры!)
Зная причину, понимаешь суть.
 
добрый день! наша организация находится в здании администрации города на первом этаже. во всех кабинетах весят по 2 огнетушителя, за которые отвечает администрация. вопрос в том, нужны ли еще огнетушители, приобретенные именно нашей организацией и чем обосновать?
 
Цитата
Элина Наберт пишет:
нужны ли еще огнетушители, приобретенные именно нашей организацией и чем обосновать?
нет не нужны, помещение уже обеспечено первичными средствами пожаротушения
Зная причину, понимаешь суть.
 
Добрый день коллеги. Очень интересная тема. Так же имеются вопросы которые меня интересуют как ответственного за пожарную безопасность офисных помещений которые мы арендуем и как человека который в основном занимался проблемами охраны труда нежели пожарной безопасности.
Собственно вопросы:
1. Какова категория по взрывопожарной и пожарной опасности офисных помещений? И нужно ли при проверки госпожнадзором предъявлять инспектору свои расчеты по категории помещения по СП 12.13130.2009? Как доказательство что считал, а не взял от балды.
2. Как я понял, ТО нужно проводить, в независимости от типа огнетушителя, 1 раз в полгода?
3. Прочел про ВДПО. Можете посоветовать организацию с которой можно заключить договор на ТО огнетушителей, которая, скажем так, будет выполнять свои обязанности по ТО качественно и добросовестно? Не хочется отдавать просто так деньги, ради красиво сделанных записей в паспорте и журнале.
4. Когда ко мне с проверкой пришёл ответственный за ПБ всего здания, то сказал, что огнетушители в количестве по 2 штуке должны стоять рядом с пожарными кранами, а в помещении уже самого офиса можно не ставить. Сразу поясню, у нас два пожарных крана непосредственно у нас в помещении находящиеся по обе стороны этажа. То есть, по идее, собой перекрывают весь этаж. Нужно мне ещё где-нибудь устанавливать огнетушители и чем данная особенность (2шт на пожарный кран) обуславливается?
5. Не раз встречал в СП 9.13130.2009 указания что нельзя тушить определенными огнетушители оборудование находящееся под напряжением. Так и не понял, каким видом огнетушителя можно тушить возгорание компьютера?
6. И ещё один вопрос, нужно ли огнетушители размещать в специальных красных металлических подставках?
Изменено: Farkas - 22 декабря 2011 14:28
 
Не на всё, но отвечу...
1. Для офисных помещений категория по определяется. Основание - п.33 ППБ 01-03, в котором сказано что указанные категории определяются ТОЛЬКО для складских и производственных помещений, а также ч.2 ст. 27 ФЗ-123 "ТРоТПБ", которая звучит - "Здания, сооружения, строения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат" (а в 1-ой части сказано что "По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на...."
5. Для ликвидации возгорания компьютера лучший вариант - углекислотный огнетушитель... Во первых ОУ может тушить электроустановки до 10.000В (порошковые - до 1.000В). Во вторых - проникновение газа внутрь системного блока всё-таки будет более успешным, нежели порошка. При этом в случае возгорания системника струю углекислоты СРАЗУ направляйте через вентиляционное отверстие сбоку, или сзади через вентилятор. В третьих после порошка уже ничего нельзя будет использовать повторно, а после газа может что-то и можно будет реанимировать...
6. Огнетушители необходимо размещать на стенах, при этом высота от уровня пола до верхнего среза не должна превышать 1,5м. В другом ГОСТе есть что до низа огнетушителя не более 1,5м, т.е. очередной казус от пожарных... А вот по поводу подставок сказано, что ДОПУСКАЕТСЯ огнетушители размещать на полу в специальных удерживающих устройствах (в вашем случае подставках), однако в правилах чётко сказано, что данные устройства должны иметь защиту от случайного опрокидывания... Подставки НУЖНО намертво крепить к полу, иначе шибко умные пожарные могут увидеть зацепку для составления протокола...
"Богу хвала, ближнему защита!"
 
Роман Юрьевич, Спасибо за ответы.

Цитата
Роман Юрьевич пишет:
Подставки НУЖНО намертво крепить к полу, иначе шибко умные пожарные могут
увидеть зацепку для составления протокола...
Что только не придумают, первый раз про это слышу.
Даже не знаю как отреагирует наш административный директор к тому, что нужно подставки присверливать к полу...
 
Всё кроется в СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации", в частности:
4.2.7 Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Надеюсь что пожарные инспектора данный форум не читают.
"Богу хвала, ближнему защита!"
 
Подскажите пожалуйста кто знает,
Купили новые огнетушители в паспорте дата проверки ноябрь 2011 года. Пож инспектр грит что нужно еще раз проводить проверку огнетушителей в специализированной организации. Так ли это? Или дата следующей проверки ноябрь 2012 года?
 
Цитата
Денис пишет:
Дата следующей проверки ноябрь 2012 года?
.
 
посмотрите приказ 179... может найдете ответ на свой вопрос...
4.3 Техническое обслуживание огнетушителей
4.3.1 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
4.3.2. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями.
4.3.3 Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.
4.3.4 Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.
4.3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:
- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- состояние предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей (4.5.4, приложение Г).
Зная причину, понимаешь суть.
 
Вопрос?
В какое место клеить знак Огнетушитель? Возле огнетушителя непосредственно или выше/ниже его, какие-нибудь есть нормативы?
 
Цитата
Данила В пишет:
В какое место клеить знак Огнетушитель? Возле огнетушителя непосредственно или
выше/ниже его, какие-нибудь есть нормативы?
чтобы было видно :up4:
Зная причину, понимаешь суть.
 
Цитата
Елена Пащенко пишет:
чтобы было видно
Елена, а если серьезно?
 
Данила В, у вас вопросы поражают, уж извините...
Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.
отсюда и пляшите! Знак долен быть виден! Все!
Зная причину, понимаешь суть.
 
Цитата
Елена Пащенко пишет:
Данила В, у вас вопросы поражают, уж извините...
Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.
отсюда и пляшите! Знак долен быть виден! Все!
спасибо, это я все знаю... Ну значит дополнительных требований нет.
 
Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
Зная причину, понимаешь суть.
 
Цитата
Роман Юрьевич пишет:
. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Надеюсь что пожарные инспектора данный форум не читают.
В горшок для цветов, так удобнее и понятнее, как предупредить возможность случайного падения
 
Цитата
Данила В пишет:
Вопрос?
В какое место клеить знак Огнетушитель? Возле огнетушителя непосредственно или выше/ниже его, какие-нибудь есть нормативы?
лучше "над" огнетушителем поскольку поскольку если "под", то получится под столом
 
Добрый день.
Возник следующий вопрос.
При заключении с поставщиком договора на ТО огнетушителей, что должно быть от поставщика и что от нас?
То есть нанесение номера, заведение журнала технического обслуживания, журнала проведения испытаний и перезарядки огнетушителей, эксплуатационный паспорт - это всё заводится нами и как я понял хранится у нас, а поставщику предоставляется только на момент проведения ТО, правильно?
Эксплуатационный паспорт и паспорт завода изготовителя огнетушителя - это, как я понимаю, два разных паспорта?
Изменено: Farkas - 11 апреля 2012 12:55
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 19 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |