7 октября 2011 14:50
|
|
|
|
16 октября 2011 14:30
добрый день! наша организация находится в здании администрации города на первом этаже. во всех кабинетах весят по 2 огнетушителя, за которые отвечает администрация. вопрос в том, нужны ли еще огнетушители, приобретенные именно нашей организацией и чем обосновать?
|
|
|
|
16 октября 2011 16:26
Зная причину, понимаешь суть.
|
|||
|
|
22 декабря 2011 13:59
Добрый день коллеги. Очень интересная тема. Так же имеются вопросы которые меня интересуют как ответственного за пожарную безопасность офисных помещений которые мы арендуем и как человека который в основном занимался проблемами охраны труда нежели пожарной безопасности.
Собственно вопросы: 1. Какова категория по взрывопожарной и пожарной опасности офисных помещений? И нужно ли при проверки госпожнадзором предъявлять инспектору свои расчеты по категории помещения по СП 12.13130.2009? Как доказательство что считал, а не взял от балды. 2. Как я понял, ТО нужно проводить, в независимости от типа огнетушителя, 1 раз в полгода? 3. Прочел про ВДПО. Можете посоветовать организацию с которой можно заключить договор на ТО огнетушителей, которая, скажем так, будет выполнять свои обязанности по ТО качественно и добросовестно? Не хочется отдавать просто так деньги, ради красиво сделанных записей в паспорте и журнале. 4. Когда ко мне с проверкой пришёл ответственный за ПБ всего здания, то сказал, что огнетушители в количестве по 2 штуке должны стоять рядом с пожарными кранами, а в помещении уже самого офиса можно не ставить. Сразу поясню, у нас два пожарных крана непосредственно у нас в помещении находящиеся по обе стороны этажа. То есть, по идее, собой перекрывают весь этаж. Нужно мне ещё где-нибудь устанавливать огнетушители и чем данная особенность (2шт на пожарный кран) обуславливается? 5. Не раз встречал в СП 9.13130.2009 указания что нельзя тушить определенными огнетушители оборудование находящееся под напряжением. Так и не понял, каким видом огнетушителя можно тушить возгорание компьютера? 6. И ещё один вопрос, нужно ли огнетушители размещать в специальных красных металлических подставках?
Изменено: |
|
|
|
23 декабря 2011 15:11
Не на всё, но отвечу...
1. Для офисных помещений категория по определяется. Основание - п.33 ППБ 01-03, в котором сказано что указанные категории определяются ТОЛЬКО для складских и производственных помещений, а также ч.2 ст. 27 ФЗ-123 "ТРоТПБ", которая звучит - "Здания, сооружения, строения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат" (а в 1-ой части сказано что "По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на...." 5. Для ликвидации возгорания компьютера лучший вариант - углекислотный огнетушитель... Во первых ОУ может тушить электроустановки до 10.000В (порошковые - до 1.000В). Во вторых - проникновение газа внутрь системного блока всё-таки будет более успешным, нежели порошка. При этом в случае возгорания системника струю углекислоты СРАЗУ направляйте через вентиляционное отверстие сбоку, или сзади через вентилятор. В третьих после порошка уже ничего нельзя будет использовать повторно, а после газа может что-то и можно будет реанимировать... 6. Огнетушители необходимо размещать на стенах, при этом высота от уровня пола до верхнего среза не должна превышать 1,5м. В другом ГОСТе есть что до низа огнетушителя не более 1,5м, т.е. очередной казус от пожарных... А вот по поводу подставок сказано, что ДОПУСКАЕТСЯ огнетушители размещать на полу в специальных удерживающих устройствах (в вашем случае подставках), однако в правилах чётко сказано, что данные устройства должны иметь защиту от случайного опрокидывания... Подставки НУЖНО намертво крепить к полу, иначе шибко умные пожарные могут увидеть зацепку для составления протокола...
"Богу хвала, ближнему защита!"
|
|
|
|
23 декабря 2011 16:39
Роман Юрьевич, Спасибо за ответы.
Даже не знаю как отреагирует наш административный директор к тому, что нужно подставки присверливать к полу... |
|||
|
|
27 декабря 2011 16:10
Всё кроется в СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации", в частности:
4.2.7 Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Надеюсь что пожарные инспектора данный форум не читают.
"Богу хвала, ближнему защита!"
|
|
|
|
10 января 2012 13:59
Подскажите пожалуйста кто знает,
Купили новые огнетушители в паспорте дата проверки ноябрь 2011 года. Пож инспектр грит что нужно еще раз проводить проверку огнетушителей в специализированной организации. Так ли это? Или дата следующей проверки ноябрь 2012 года? |
|
|
|
10 января 2012 14:39
|
|||
|
|
10 января 2012 14:41
посмотрите приказ 179... может найдете ответ на свой вопрос...
- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей (
Зная причину, понимаешь суть.
|
|
|
|
6 апреля 2012 1:08
Вопрос?
В какое место клеить знак Огнетушитель? Возле огнетушителя непосредственно или выше/ниже его, какие-нибудь есть нормативы? |
|
|
|
6 апреля 2012 7:17
Зная причину, понимаешь суть.
|
|||
|
|
6 апреля 2012 7:19
|
|||
|
|
6 апреля 2012 7:30
Данила В, у вас вопросы поражают, уж извините...
Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара. отсюда и пляшите! Знак долен быть виден! Все!
Зная причину, понимаешь суть.
|
|
|
|
6 апреля 2012 7:33
|
|||
|
|
6 апреля 2012 7:44
Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
Зная причину, понимаешь суть.
|
|
|
|
7 апреля 2012 13:42
|
|||
|
|
7 апреля 2012 13:43
|
|||
|
|
11 апреля 2012 12:04
Добрый день.
Возник следующий вопрос. При заключении с поставщиком договора на ТО огнетушителей, что должно быть от поставщика и что от нас? То есть нанесение номера, заведение журнала технического обслуживания, журнала проведения испытаний и перезарядки огнетушителей, эксплуатационный паспорт - это всё заводится нами и как я понял хранится у нас, а поставщику предоставляется только на момент проведения ТО, правильно? Эксплуатационный паспорт и паспорт завода изготовителя огнетушителя - это, как я понимаю, два разных паспорта?
Изменено: |
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |