Коллеги, подскажите какая должна быть ширина эвакуационного прохода между кассами в супермаркете?
Или где об этом почитать.
Или где об этом почитать.
2 июля 2019 12:04
Коллеги, подскажите какая должна быть ширина эвакуационного прохода между кассами в супермаркете?
Или где об этом почитать. |
|
|
|
2 июля 2019 12:40
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||
|
|
2 июля 2019 13:29
4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. как понимать одиночные РМ? |
|||
|
|
2 июля 2019 14:36
|
|||
|
|
2 июля 2019 14:37
Т.е. должен быть отдельный выход. Ширину этого выхода см. по таблице 20.
Изменено: |
|||
|
|
21 декабря 2020 12:43
Александр ГЕС, забейте на СНиП. Он хоть и не отменен, но вместо него действует СП 1.13130-2020, который подтверждает ширину и высоту данных проходов.
4.2.18: В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. 4.2.19: из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.
Изменено:
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|
|
|
25 декабря 2020 10:17
К одному РМ... Видел бумагу, что даже к двум РМ, но не более и при условии, что из этого коридора попадаешь на "нормальный" путь эвакуации. Но ГПН скорее всего будет стоять только на 1 РМ |
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |