Коллеги, подскажите какая должна быть ширина эвакуационного прохода между кассами в супермаркете?
Или где об этом почитать.
 
Цитата
Лариса.С написал:
какая должна быть ширина эвакуационного прохода
"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
"СП 1.13130.2009.
читаю. но про торговые объекты что то ничего нет. или вот этот п. применить.
4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;

1,0 м - во всех остальных случаях.


как понимать одиночные РМ?
 
7.2.4. Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м:

1,4 - при торговой площади до 100 кв. м;

1,6 - при торговой площади св. 100 до 150 кв. м;

2 - при торговой площади св. 150 до 400 кв. м;

2,5 - при торговой площади св. 400 кв. м.

Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных проходов не включается.
 
Цитата
Legall, я это всё читала. Меня интересует ширина проходов между кабинами контролёров. Они же эвакуационные пути.
 
Цитата
Лариса.С написал:
Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных проходов не включается.
Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных проходов не включается.

Т.е. должен быть отдельный выход. Ширину этого выхода см. по таблице 20.
Изменено: Legall - 2 июля 2019 14:39
 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрирован 15.12.2020 № 61477)

84. Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:
а) ширина одиночных проходов к рабочим местам на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, расстояние от пола прохода до элементов перекрытия (далее -
высота B свету) - не менее 1,8 м;

В соответствии с п.6.27 СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 1,0 м, расстояние от пола прохода до элементов перекрытия - не менее 2,0 м.
 
Александр ГЕС, забейте на СНиП. Он хоть и не отменен, но вместо него действует СП 1.13130-2020, который подтверждает ширину и высоту данных проходов.

4.2.18: В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.
4.2.19: из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 21 декабря 2020 12:43
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.
Именно!
К одному РМ...
Видел бумагу, что даже к двум РМ, но не более и при условии, что из этого коридора попадаешь на "нормальный" путь эвакуации.
Но ГПН скорее всего будет стоять только на 1 РМ