Периодические испытания средств защиты
 
Здравствуйте! В одном из подразделений нашей организации нет организаций которые могут проводить периодические испытания СЗ от поражения эл. током, возить в город не целесообразно, так как выезды производятся в среднем раз в месяц, да и то в основном выезжает руководство........Может есть какой-то выход?
 
Цитата
Ольга Р написал:
.Может есть какой-то выход?
1. Создать свое подразделение
2. Найти организацию, проводящую испытания по соседству
3. Исключить работы, при которых применяются СЗ3. от поражения эл. током, подлежащие испытаниям
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
диэл. перчатки проще новые купить, чем испытывать
 
Цитата
Диана написал:
диэл. перчатки проще новые купить, чем испытывать
а без испытаний ими разве можно пользоваться?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Вы что новые перчатки испытываете сразу? на них вообще то сертификат имеется
 
Цитата
Диана написал:
Вы что новые перчатки испытываете сразу? на них вообще то сертификат имеется
Конечно. А вдруг при транспортировке повредились или еще что...
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Ну механические повреждения можно обнаружить скатывая перчатку от основания к пальцам. Перчатки по ГОСТу и ТУ должны испытываться на предприятии -изготовителе, они ставят там свой штамп и гарантируют нам исправность продукции..
 
Цитата
Диана написал:
они ставят там свой штамп и гарантируют нам исправность продукции
И на штампе стоит срок последней проверки? А если она была более 6 месяцев назад?:D
Изменено: Лёлька - 12.03.2015 09:43:17
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
А не надо покупать такие Сизы, у которых уже истек гарантийный срок хранения
 
Цитата
Диана написал:
истек гарантийный срок хранения
Мы же говорим не о гарантийном сроке хранения, а об испытаниях, которые надо проводить 1 раз в 6 месяцев. Периодичность испытаний отчитывается не от окончания гарантийного срока а от срока последнего испытания!. На заводе испытали и выпустили в продажу с гарантийным сроком 1 год, а через 6 месяцев истек срок испытания...
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Диана написал:
Перчатки по ГОСТу и ТУ должны испытываться на предприятии -изготовителе, они ставят там свой штамп и гарантируют нам исправность продукции..
ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты
4.7. Средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, а также от воздействия статического электричества должны соответствовать следующим требованиям:
13) в отношении диэлектрических средств индивидуальной защиты от воздействия электрического тока (перчатки диэлектрические, боты и калоши диэлектрические):
диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должны изготавливаться из диэлектрических материалов, сохраняющих защитные свойства при соблюдении условий применения в течение всего срока эксплуатации, предусмотренных изготовителем;
диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должны быть герметичными и быть устойчивыми к воздействию внешних механических и химических факторов, а также влаги и сохранять свои защитные свойства в процессе эксплуатации;
максимальное значение тока утечки для диэлектрических средств индивидуальной защиты не должно превышать 9 мА;
обувь должна иметь изолирующую прокладку из хлопчатобумажной ткани;
электрическое сопротивление диэлектрической специальной одежды должно быть не менее 4 кОм, диэлектрических сапог и галош - не менее 2 кОм, диэлектрических ботинок - не менее 4 кОм, для диэлектрических перчаток ток утечки при заданном напряжении не должен превышать 9 мА;
диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должны проверяться с периодичностью, предусмотренной нормативными документами по электробезопасности, которая также указывается изготовителем в документации к изделию;
14) изготовитель в эксплуатационной документации к диэлектрическим средствам индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должен указывать назначение и условия применения (назначения), а также срок годности, сроки последней и следующей проверок изделия.

Если такая информация есть и срок не истек, то испытания можно не проводить. В противном случае допускать в эксплуатацию - чревато негативными или трагическими последствиями!
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Леля, я с вами полностью согласна, но когда предприятие не имеет своего стенда для испытания перчаток, то имеет смысл при покупке смотреть срок проверки перчаток и не брать старье...:D Потому что стоимость проверки перчаток в лаборатории примерно равна стоимости новых перчаток..
 
Цитата
Диана написал:
стенда для испытания перчаток
Так, с перчатками разобрались, но кроме перчаток есть другие СЗ.... :D
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Здравствуйте! Работаю начальником ЭТЛ, и проводим испытания различных средств защиты, как электрические, так и механические. Электрические испытания выполняются на стенде СВС-100М, за 5 лет эксплуатации была только одна проблема (сгорело реле в пульте управления, поменяли сами).
По поводу новых перчаток могу сказать следующее. Наша организация закупает СЗ большими объемами. Например приходит партия перчаток в количестве 500 пар. И мы все их пытаем. Даже по организации издано распоряжение, что нельзя выдавать службам и РЭС неиспытанные СЗ.
А по поводу гарантийного срока перчаток - из этой партии в 500 пар попадаются 3-4 пары негодных. Да, они новые, да в упаковке, со всеми печатями, но не выдерживают 6 кВ!
Страницы: 1