[QUOTE]
Олег Кузнецов написал:
[QUOTE] Андрей Душевин написал:
Здравствуйте!
Подскажите, какой текст надо писать в "Отдельных указаниях" наряда при выполнении работ на силовом трансформаторе 110 кВ с применением пояса? Основными работами являются профилактические измерения параметров трансформатора.
Сейчас пишем так:
Работы на высоте выполнять с применением предохранительного пояса. Ответственный за работу на высоте Ф.И.О. гр. 5, удостоверние №..."
Так правильно?[/QUOTE]
А по электроустановкам по НД ничего не изменилось!
А что касается НД на высоту, то в образце НД который есть в Правилах нет такой строки "Отдельные указания", хотя в тексте она упоминается:
44. Перевод бригады на другое рабочее место осуществляет ответственный руководитель или исполнитель работ, если выдающий наряд-допуск поручил им это, с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.
46. Повторный допуск в последующие смены на подготовленное рабочее место осуществляет ответственный руководитель работ.
Ответственный исполнитель работ с разрешения ответственного руководителя работ может допустить членов бригады к работе на подготовленное рабочее место с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.
При возобновлении работы последующей смены ответственный исполнитель работ должен убедиться в целости и сохранности ограждений, знаков безопасности и допустить членов бригады к работе.
Допуск к работе оформляется в экземпляре наряда-допуска, находящегося у ответственного исполнителя работ.[/QUOTE]
Про перевод и повторный допуск понятно. Вопрос в другом - как в соответствии с Правилами по высоте выполнять на нем работы, на уровне 4-5 метров?? И надо ли указывать требования к безопасности в наряде-допуске?