Электропроводка и защитные короба
 
Здраствуйте!
В цехе имеется электропроводка, надо ли ее убирать под защитные короба? Где то я слышал, что надо, но не знаю на что сослаться, подскажите пожалуйста?
Изменено: Pushkedrilo - 28.11.2014 16:48:31
 
Цитата
Pushkedrilo написал:
В цехе имеется электропроводка, надо ли ее убирать под защитные короба? Где то я слышал, что надо, но не знаю на что сослаться, подскажите пожалуйста?
Проводка, проходящая ближе расстояний, указанных в п.1.7.72 ПУЭ должны быть защищены от механических внешних воздействий, разрушающих изоляцию проводки, а так же от термических и химических воздействий во всех случаях.
Изменено: Шавдан Салатау - 28.11.2014 19:51:42
 
Цитата
Pushkedrilo написал:
не знаю на что сослаться
глава 2.1 ПУЭ
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Pushkedrilo написал:
под защитные короба?
Что значит, есть необходимость защиты проводки от механического воздействия, проложенной на высоте менее 2,5 м.
По способу организации электромонтажа кроме гл. 2.1 ПУЭ, более профессионально изложена информация в
ГОСТ Р 50571.5-52