Меню
Навигация
Novatika

Обязательно ли СОТу иметь группу по ЭБ

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: Пред. 1 2
Обязательно ли СОТу иметь группу по ЭБ
 
Цитата
написал:
это не будет нарушением?
Будет. Обязательно будет. Но потом...
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
Я что-то не догоняю? Уже есть ответственный по ЭБ ? Когда и кем введен?...
в организации есть комиссия по электробезопасности, 5 чел, все прошли аттестацию в РТН , есть ответственный за электробезопасность с III группой (присвоила комиссия)

У меня собственно с этого и начался вопрос ......
 
Цитата
написал:
но тогда непонятно почему 3 группа у него.
Ну не успели мы ему присвоить IV, у нас комиссия недавно сдала экзамены в РТН
 
Цитата
написал:
сбагрил бы %75 каких-нить обязанностей ....)
А каких обязанностей ?
Я об этом и спрашивала, может ли специалист по ОТ как то отмазаться от электробезопасности. Если есть комиссия, есть ответственный за ЭБ...
 
Инна, Вас поправляют, что нет такого "ответственный за электробезопасность", есть ответственный за электрохозяйство - ОЭХ
 
Цитата
написал:
ответственный за электробезопасность
Коллеги, глумятся. Правильно говорить ответственный за электрохозяйство (ОЭХ), а не за электробезопасность.
Цитата
написал:
Ну не успели мы ему присвоить IV
Какой то у вас странный ОЭХ, которому внутренней комиссией присваивают группу по ЭБ.
 
Инна Верник, нельзя с 3 группой!!!
Цитата

ПР 811 п. 10 Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя осуществляется после проверки знаний в соответствии с главой IV Правил и присвоения им следующей группы по электробезопасности:

V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;

IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

 
Цитата
написал:
Какой то у вас странный ОЭХ, которому внутренней комиссией присваивают группу по ЭБ.
Компания подала на него заявку в Ростехнадзор, ее отклонили и сказали , что будет достаточно 5 человек для комиссии, которая всех остальных обучит, включая и ответственного.

Сейчас изучаю эту информацию, вижу, что просто ввели в заблуждение и надо отправлять учиться и аттестоваться.
 
Цитата
написал:
сказали , что будет достаточно 5 человек для комиссии, которая всех остальных обучит, включая и ответственного.
Уточнение: Комиссия не обучает, а проводит проверку знаний.
Инна посмотрите приложение №1 к ПОТЭЭУ (пр. 903н). Там есть информация, через сколько месяцев можно присвоить 4 гр. по ЭБ Вашему предполагаемому ОЭХ. В РТН его направлять не надо, проводите проверку знаний своей комиссией. После проверки знаний и присвоения ОЭХ 4 гр. по ЭБ, издайте приказ о назначении этого работника ОЭХ.
На Ваш вопрос:
Цитата
написал:
может ли специалист по ОТ как то отмазаться от электробезопасности
Да, может. Для того, чтобы СОТ имел какую-то группу по ЭБ, ему нужно пройти проверку знаний по ЭБ в Вашей комиссии. Судя по Вашим вопросам, Вы далеки от ЭБ, поэтому пусть ЭБ занимается ОЭХ, а за присвоение 1 гр. по ЭБ неэлектротехническому персоналу назначьте приказом любого работника из числа электротехнического персонала.
 
Цитата
написал:
Судя по Вашим вопросам, Вы далеки от ЭБ, поэтому пусть ЭБ занимается ОЭХ,
Да, вы правы, очень далека...но ОЭХ по ощущениям еще дальше..
 
Цитата
написал:
В РТН его направлять не надо, проводите проверку знаний своей комиссией.
Какая радость ! Спасибо!
 
Цитата
написал:
ОЭХ по ощущениям еще дальше
:D Это уже его проблемы,т.к. в соответствии с ПТЭЭПЭЭ: "9. На ответственного за электрохозяйство должны быть возложены полномочия по:
а) организации разработки и ведению документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок и ее пересмотру (актуализации) в соответствии с главой III Правил;
б) организации и обеспечению проведения работы с персоналом в соответствии с главой IV Правил;
в) организации безопасного проведения всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием работников организаций, выполняющих функции по оперативному и (или) техническому обслуживанию, ремонту, наладке, испытаниям электроустановок, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании потребителю, и не состоящих в его штате, в том числе осуществлению контроля правильности допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства;
г) обеспечению выполнения ремонта и технического обслуживания электроустановок;
.... и т.д.
 
Цитата
написал:
Правильно говорить ответственный за электрохозяйство (ОЭХ), а не за электробезопасность.
Да говорить можно что угодно, а как в приказе? Ответственный за ЭБ - это жес вежая мысль, новация и инновация в одном флаконе. Назначать ответственных - право РБТД.
Страницы: Пред. 1 2