Меню
Навигация
Novatika

Может ли человек с 5 группой выше 1000B быть председателем комиссии по электробезопасности в электроустановках до 1000B?

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
Может ли человек с 5 группой выше 1000B быть председателем комиссии по электробезопасности в электроустановках до 1000B?
 
Может ли человек с 5 группой выше 1000B быть председателем комиссии по электробезопасности в электроустановках до 1000B?

Может ли человек с 5 группой выше 1000B быть председателем комиссии по электробезопасности в электроустановках до 1000B?
 
Ответил так ответил. Действительно эксперт )). Цитировать мы все можем.
 
- эксперт же не может ответить одним словом, мол может или не может)))
 
тот случай, когда ответ порождает вопросы
 
"Работник, имеющий группу II — Vстепень квалификации персонала по электробезопасности. (В правилах указываются минимально допускаемые значения групп по электробезопасности, т.е. в каждом конкретном случае работник должен иметь группу не ниже требуемой: II, III, IV или V.)." [МПОТЭЭ]

В старой редакции было. В новой не нашёл. В общем можно!
 
Конечно может. Более того в составе комиссия должен быть минимум один человек, имеющий 4 либо 5 группу до и свыше 1000В иначе комиссия будет недействиельной.
Анастасия
Страницы: 1