Меню
Навигация
Novatika

электроСИЗ

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1 2 3 След.
электроСИЗ
 
Коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросами:

1) По какой формуле вы рассчитывали расчетное значение падающей энергии электрической дуги для выбора СИЗ?
Наша организация обслуживает трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ.
Для расчета ЗЭТВ воспользовались формулой:
Е =5 * I кз * t.
Е — Мощность дуги (кал/см2)
I кз — Сила тока короткого замыкания (кА) по высокой.
t — Время срабатывания защиты (сек) по высокой.
Наше значение:
Е=5 х 31,5 кА х 0,4сек = 63 кал/ см.кв.
Под такие параметры мы должны выдавать костюмы с классом защиты 7-го уровня.

2) Где вы берете СИЗы для защиты от электродугового термического воздействия? У нас для закупки необходимо предоставить 3 альтернативы (костюмы с классом защиты 7-го уровня редкость в продаже).

3) Если одевается костюм с защитой 56 кал/см2 и куртка-накидка 11 кал/см2, защитные свойства суммируются?
 
Цитата
обслуживает трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ.
а во что же одеты электрики на подстанциях бОльшего напряжения?
За нашу и вашу свободу!
 
Цитата
написал:
а во что же одеты электрики на подстанциях бОльшего напряжения?
на заказ все отшивается , что нужно
"Киса, давно хотел вас спросить, как художник - художника: вы рисовать - умеете?"
 
Цитата
написал:
на заказ все отшивается , что нужно
Ага, только без сертификатов.
 
Коллеги, в продолжение темы. Обувь специальная диэлектрическая. Периодичность выдачи определяется документами изготовителя. Поднимал имеющиеся в наличии паспорта -не прописано нигде. Кто-нибудь сталкивался?
 
Цитата
написал:
Обувь специальная диэлектрическая
Смотрим срок годности.
Изменено: Андрей - 01.10.2024 13:26:19
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
Смотрим срок годности.
В каком документе?
 
Цитата
написал:
Е=5 х 31,5 кА х 0,4сек = 63 кал/ см.кв.
расчет спорный у вас. Почему Iкз принято 31,5 кА? На разных типах ТП это значение будет отличаться, зависит от конструктива, от места возникновения КЗ, от нагрузки, единого значения не будет. Или это худшие условия приняты?

Цитата
написал:
t — Время срабатывания защиты (сек) по высокой.
как правило 0,1 сек отсечка выставляется
 
Цитата
написал:
В каком документе?
В паспорте на диэлектрическую обувь есть какой срок эксплуатации, годности, хранения?
Если нет смотрим сертификат на СИЗ. Срок его действия.
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
Если нет смотрим сертификат на СИЗ
Сертификат здесь не причем, т.к. СИЗ могут быть приобретены, например 02.10.2024г., а срок действия сертификата установлен до 10.12.2024г.
Цитата
написал:
В паспорте на диэлектрическую обувь есть какой срок эксплуатации, годности, хранения?
В паспорте этой информации нет. Есть срок хранения на складе - 12 месяцев. По остальным вопросам (ГОСТы и т.д.) идет ссылка на отмененную Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в ЭУ.
Цитата
написал:
Цитата
Периодичность выдачи определяется документами изготовителя. Поднимал имеющиеся в наличии паспорта -не прописано нигде.
Периодичность выдачи нигде не встречал.
 
Коллеги, вопрос:
для должности Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий по Приложению 1 предусмотрено Белье специальное термостойкое 4 шт /год. По приложению 2 п.3.5.1 "Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги" то же белье прописано в количестве 2 комплекта/год. Где истина?
 
Цитата
написал:
Где истина?
В приложении №1.
 
Цитата
написал:
В приложении №1.
Основание какое?
 
Приложение №1 - обязаловка, т.е. минимальный набор СИЗ, а Приложение №2 - добавляет СИЗ, в зависимости от идентифицированных опасностей.
 
выдали электрикам все по 1 приложению, вышло нормально так по деньгам на человека
 
по п.3.5.1. появились Сапоги резиновые термостойкие. До этого в Нормах этого СИЗ не было. Обычные резиновые сапоги с защитным подноском уже будут нарушением для электротехнического персонала? Разница в цене 300% так то, да еще периодичность 1 раз в год.
 
Цитата
написал:
вышло нормально так по деньгам на человека
сколько конкретно? под 100 ?

можете озвучить калькуляцию?
За нашу и вашу свободу!
 
Пётр Пустота, под 50+
 
Пётр Пустота, но это мы по 1 комплекту выдали (спец белье,перчатки),по итогу к концу года сумма больше будет (около 70к)
Изменено: Евгений - 03.10.2024 08:49:54
 
Цитата
написал:
Сапоги резиновые термостойкие
товарищи, выдает кто-нибудь данный СИЗ?
Страницы: 1 2 3 След.