Меню
Навигация
Novatika

Требования к помещениям для хранения транспортных средств

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1 2 След.
Требования к помещениям для хранения транспортных средств
 
Коллеги, прошу помощи. Какие требования к размещению гаражей существуют? Можно ли устраивать стоянки грузовых автомобилей в смежных со складом помещениях?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
59н

61. Помещение для регулировки приборов газовой системы питания непосредственно на транспортных средствах должно быть изолировано от других производственных помещений.

Требования охраны труда, предъявляемые к помещениям
для хранения транспортных средств

62. Высота помещений для хранения транспортных средств (расстояние от пола до низа выступающих строительных конструкций или инженерных коммуникаций и подвесного оборудования) и высота над рампами и проездами должна быть на 0,2 м больше высоты наиболее высокого транспортного средства, подлежащего хранению в помещении, но не менее 2 м.
Высота проходов на путях эвакуации работников должна быть не менее 2 м.
63. Полы в помещениях для хранения транспортных средств должны быть твердыми, ровными, нескользкими, стойкими к воздействию агрессивных веществ и иметь уклоны не менее 1% для стока воды в сторону трапов и лотков дренажной системы.
В помещениях должна проводиться регулярная влажная уборка и очистка пола от остатков топливо-смазочных материалов. Температура в помещениях не должна быть ниже 5 °C.
64. Вдоль стен, у которых устанавливаются транспортные средства, должны предусматриваться колесоотбойные устройства, обеспечивающие расстояние от крайней точки транспортного средства до стены не менее 0,3 м.
65. Полы в помещениях для хранения транспортных средств должны иметь разметку, определяющую места установки транспортных средств и границы проездов. Расстояние между двумя параллельно стоящими транспортными средствами должно обеспечивать свободное и безопасное открывание дверей кабин транспортных средств.
Все будет хорошо!
 
Цитата
Павел написал:
Требования охраны труда, предъявляемые к помещениямдля хранения транспортных средств
Меня интересует больше вентиляция в таких помещениях, требования к ее необходимости. И возможность размещения таких помещений в смежных со складом (разделяются несущей стеной)
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
т.е. в 59н ответов на вопросы не имеется значит...
Все будет хорошо!
 
раздел 6.11 "Требования к автомобильным стоянкам" СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", СП 113.13330.2012 "Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99
Все будет хорошо!
 
проект есть?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Павел написал:
проект есть?
Ага, чести много! :D

Цитата
Павел написал:
раздел 6.11 "Требования к автомобильным стоянкам" СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", СП 113.13330.2012 "Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99
Спасибо! Это уже просмотрела. Может есть, что запрещает в смежных помещениях размещать?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
Ага, чести много!
ппр запрещают без проекта...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Павел написал:
в 59н ответов на вопросы не имеется значит...
Нет, на мои вопросы ответов нет
Стоянка грузовых авто, прогревают, газуют, за стенкой люди на складе работают, задыхаются...
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Павел написал:
ппр запрещают без проекта...
ппр - это?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
правила противопожарного режима...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Лёлька написал:
за стенкой люди на складе работают, задыхаются...
заизолировать...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Лёлька написал:
прогревают, газуют,
1.
Цитата
Павел написал:
заизолировать...
2. п.317.6 из 59н
 
Цитата
Павел написал:
правила противопожарного режима...
Я там не нашла про обязательность проекта... :dontknow:

Цитата
Павел написал:
заизолировать...
Так стена, а газы все равно просачиваются... Дело в том, что здание половина наша - склад, а половина чужая - там стоянка грузовых авто, разделены несущей стеной. Видимо через вентиляцию затягивает или еще как.... Вот и не могу понять, как их заставить, что им надо предложить и на чем основываться
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
pavelh написал:
п.317.6 из 59н
Так они и газуют перед выездом
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
Видимо через вентиляцию затягивает или еще как....
Цитата
Павел написал:
заизолировать...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Лёлька написал:
как их заставить,
что они должны сделать?
Все будет хорошо!
 
- Сам работаю на СТО. Пытался проверить вытяжку в своё время. В закладках есть такое. Посмотрите
ОНТП 01-91, ВСН 01-89 СНиП 41-01-2003.
Доказать можно тому-кому можно доказать (Я)
 
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста где посмотреть требования к обустройству стоянок грузовых транспортных средств. Расстояния между ТС, ширина проезда, площадь для контрольно-технического пункта.
 
Цитата
Рустам Галиев написал:
Подскажите пожалуйста где посмотреть требования к обустройству стоянок грузовых транспортных средств. Расстояния между ТС, ширина проезда, площадь для контрольно-технического пункта.
ПОТ по автотранспорту.

Приказ МТиСЗ РФ от 6 февраля 2018 г. № 59н

Страницы: 1 2 След.