Пожарная сигнализация, Кто может осуществлять ремонт, обслуживание
 
Добрый день! Что делать с пожарными оповещателями , у которых подходит к концу срок службы? Согласно приказа МЧС 408 от 28.04.2023 я так понимаю, что мы можем ежегодно испытывать средства ПБ.
Но что означает п.2 вышеуказанного приказа МЧС? Предварительно должно быть заключение производителя, что средства могут дальше использоваться?
 
Ха!
Точно знает, что делать, тот кто подписал приказ!
Сейчас пока нет разъяснения.
По сути, Ваша обслуживающая организация должна что-то предложить...
Испытания лежат на них! Или на таких же. Ну или на ИПЛ.
Испытывают по ГОСТам. А результат испытаний - акт. Через год тоже самое.
Только на сегодняшний день ни у кого не прописаны данные испытания.
т.е. допсоглашение.
Завод Вам даже не ответит)
Представляю сейчас почтовый ящик болида)))
 
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2023 г. N 408

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
АБЗАЦАМИ ЧЕТВЕРТЫМ И ПЯТЫМ ПУНКТА 54 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО
РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 1479

В соответствии с частями 5 и 6 статьи 14 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" и пунктом 5 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" приказываю:
Утвердить прилагаемое Руководство по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.

Исполняющий обязанности Министра
В.Н.ЯЦУЦЕНКО

ЖДЁМ РАЗЪЯСНЕНИЙ МЧС!
Изменено: АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ - 07.06.2023 10:45:25
 
Цитата
АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ написал:
сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации

тоже поднимал вопрос, СОУЭ срок службы 20 лет а табло и т.п. 10 лет, что делать менять или проверять, а проверять как? Если допустим табло загорелось то норм? А если загорелось но тускло? И замеры звукового давления делать по оповещателям или как? В общем пока тоже думаем. А вы чего решили?
 
Допник с обслуживающей организацией)
 
Цитата
АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ написал:
Допник с обслуживающей организацией)

А что в допнике прописано? Менять то при неисправности нам и так меняют, вопрос именно как тестирование должны проводить по какому регламенту? Ну вот простейший вопрос отработало табло выход 11 лет а в паспорте указано срок службы 10 лет, включается светится, но тусклее чем раньше, где тот критерий что проверили и сказали все ОК? По ГОСТу, СП? Чем должны подтверждать что все ОК? Протокол испытаний? Они вам его предоставляют?
 
договор на оказание услуг и выполнение работ по проведению технического обслуживания и
ремонту систем автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС), оповещения и
управления эвакуацией (далее - СОУЭ), автоматического порошкового пожаротушения
(далее - АУПП), дымоудаления (далее - ДУ) и подпоров воздуха,
внутреннего пожарного водопровода (далее - ВПВ), а также ежегодных
испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (далее - СОПБ) и
пожаротушения эксплуатируемых сверх срока службы до их замены в установленном
порядке
 
Цитата
написал:
По ГОСТу, СП? Чем должны подтверждать что все ОК? Протокол испытаний?
7. В случае достижения указанного в технической документации предельного (например, "не более 10 лет" или "число циклов работы 5 лет") или неопределенного (например, "срок службы не менее 10 лет", "средний срок службы 5 лет") срока службы средств пожарной безопасности дальнейшая эксплуатация таких средств обеспечивается контролируемым лицом после проведения испытаний соответствующих СПЗ на предмет их работоспособности по методам, содержащимся в национальных стандартах Российской Федерации, указанных в пунктах 10 - 14 Руководства (далее - испытания). Испытания проводятся ежегодно со дня наступления указанного срока службы средств пожарной безопасности до их замены.
8. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) результаты испытаний являются одним из условий, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты. Согласно пункту 5 части 1 статьи 144 Технического регламента испытание является формой оценки соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.
9. Национальные стандарты Российской Федерации, содержащие методы испытаний, указаны в Перечне национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 304-р.
10. Испытания на работоспособность систем пожарной сигнализации проводятся в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". Решение о дальнейшей их эксплуатации сверх срока службы принимается контролируемым лицом по результатам указанных испытаний.
11. Согласно разделу 7 ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" оценка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) проводится посредством испытаний СОУЭ, проверки правильности функционирования основных режимов СОУЭ, а также определения соответствия технических характеристик СОУЭ требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.
12. Методы испытаний автоматических установок пожаротушения содержатся в разделе 8 ГОСТ Р 59636-2021 "Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".
13. Методы испытаний внутреннего противопожарного водопровода содержатся в разделе 7 ГОСТ Р 59636-2021 "Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".
14. Пунктом 1.2 ГОСТ Р 53300-2009 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний" (далее - ГОСТ Р 53300-2009) установлено, что приемо-сдаточные и периодические испытания предназначены для определения технического состояния систем противодымной вентиляции (далее - СПДВ) с учетом возможности продолжения эксплуатации СПДВ, смонтированных в ранее выстроенных зданиях. Порядок и последовательность проведения указанных испытаний содержатся в разделе 4 ГОСТ Р 53300-2009.
 
И еще одно...
 
Цитата
написал:
И еще одно...
после него есть приказ 408
https://mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii/6660
 
Конечно согласен, но.... У МЧС, как обычно, один документ противоречит другому. Хотя "рекомендуется" в п. 18 приказа - не значит обязательно.
 
Добрый день.
Замена АПС это: - капремонт;
- реконструкция;
- текущий ремонт?
 
Вопрос нетривиальный в данной теме.
Школе-интернату с круглосуточным пребыванием детей выделены деньги на полную замену пожарной сигнализации, изготовлен проект, проверена смета. Можем ли мы проводить работы по замене АПС при наличии детей в интернате?

Согласно СанПиН 2.4.3259-15, проведение ремонтных работ в присутствии детей запрещено. Но, будет ли являться ремонтом монтаж новой сигнализации?
Изменено: Дмитрий - 12.08.2024 12:10:08
 
Цитата
написал:
СанПиН 2.4.3259-15
Отменен в 20 году. Читаем СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Изменено: Андрей - 12.08.2024 13:02:50
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
Отменен в 20 году. Читаем СП 2.4.3648-20
спасибо, но также:

1.7. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается.

В присутствии в здании или непосредственном присутствии при работах? Если, например, шлейф меняется в классе, но дети там отсутствуют.
 
Цитата
написал:
присутствии при работах
Я читаю так.
Вы же не останавливаете работу школы если надо смеситель поменять, или плафон на светильнике заменить?
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
останавливаете работу школы
Цитата
написал:
в присутствии детей
просто убрать присутствие....
Все будет хорошо!
 
Андрей, Павел, я с Вами согласен. Останется убедить Минобр
 
Переезжаем в новое здание, 2 этажа, офис 30-40 чел. Нужна ли пожарная сигнализация? Вроде не склад, не массовое пребывание людей, не бензозаправка. Дайте простой и короткий ответ.
 
Цитата
Цитата
написал:
Дайте простой и короткий ответ.
Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
Приложение 1 п. 9.2

9.2. административно-бытового назначения

при общей площади здания 1200 кв. метров и более - автоматическая система пожаротушения и система пожарной сигнализации

при площади здания менее 1200 кв. метров - система пожарной сигнализации

За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.