ВПВ, здравствуйте
 
позавчера приходили эксперты из испытательной пожарной лаборатории проверять пожарные краны на водоотдачу. в нескольких кранах при открытии вентиля через запорное устройство сочилась вода. по результатам проверки составлено предписание со штрафом. сегодня должны поехать с руководителем учреждения за ним. я ищу требования нормативных документов где написано именно про герметичность пожарного крана в целом, но не могу найти. есть методичка для проверки пожарных кранов, но там просто написано "проверить систему на герметичность (без протечек)", а именно то, что кран должен открываться без протечек (что и коню понятно) я не смог найти. подскажите документ где это конкретно написано. заранее спасибо
 
Лаборатория не может штраф выписывать! Не их это полномочия!!!
свой мозг человек использует только на 3%,
мозг другого человека - на все 100%
 
Цитата
Павел Боярский написал:
Лаборатория не может штраф выписывать! Не их это полномочия!!!
Лаборатория пришла вместе с инспектором отдела надзорной деятельности. Плановая выездная проверка. На основании акта проверки пожарных кранов инспектором было составлено предписание. Звонил эксперту, который проводил проверку и который отдал акт проверки пожарных кранов (где было написано что ВПВ частично неисправен) инспектору и спросил какой пункт какого документа нарушен. Он ответил СНиП, но цифры уточнить не смог. Цитирую его слова - "какой-то СНиП". В итоге и в акте проверки и предписании стоит пункт 55 постановления №390 "О ППР".
 
Изучите ГОСТ Р 53278-2009. Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Юрий написал:
Цитата
Павел Боярский написал:
Лаборатория не может штраф выписывать! Не их это полномочия!!!
Лаборатория пришла вместе с инспектором отдела надзорной деятельности. Плановая выездная проверка. На основании акта проверки пожарных кранов инспектором было составлено предписание. Звонил эксперту, который проводил проверку и который отдал акт проверки пожарных кранов (где было написано что ВПВ частично неисправен) инспектору и спросил какой пункт какого документа нарушен. Он ответил СНиП, но цифры уточнить не смог. Цитирую его слова - "какой-то СНиП". В итоге и в акте проверки и предписании стоит пункт 55 постановления №390 "О ППР".
а в чем вопрос?
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
а в чем вопрос?
Я понял так, что в течи воды из сальниковой набивки крана.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
В сложившейся ситуации обычно уже думают о размере штрафа (юр.лицо или физ.лицо) либо обдумывают, как отделаться предупреждением.
 
Цитата
Алексей Силантьев написал:
В сложившейся ситуации обычно уже думают о размере штрафа (юр.лицо или физ.лицо) либо обдумывают, как отделаться предупреждением.
Так ТС в запросе и обдумывает как отделаться предупреждением. Или Вы намекаете на чаепитие с лабораторией?
 
Добрый день! Я недавно в должности специалиста по ОТ и впервые сталкиваюсь с проведением испытаний ВПВ. Помогите пожалуйста с вопросом: что входит в это испытание? Организации говорят, что перекатка рукавов отдельно. Ну это мы и сами сможем сделать. А испытания рукавов? Они должны их проверить в процессе испытания ВПВ? Но ведь их потом нужно будет обратно скатывать? Объясните пожалуйста, что к чему!)))
 
Цитата
Алёна написал:
Организации говорят, что перекатка рукавов отдельно.
Да
Цитата
Алёна написал:
Ну это мы и сами сможем сделать.
Да
Цитата
Алёна написал:
Они должны их проверить в процессе испытания ВПВ?
Накручивают свой шланг с манометром, проверяют давление
 
Позвольте немного подправить

Цитата
Влад77 написал:
Цитата
Алёна написал:
Они должны их проверить в процессе испытания ВПВ?
Накручивают свой шланг с манометром, проверяют давление
Сторонняя организация имеющая лицензию. 2 раза в год.
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Юрий написал:
Цитата
На основании акта проверки пожарных кранов инспектором было составлено предписание.
В предписании должно быть указано откуда этот штраф, какой пункт правил нарушен. А то получается выдумал этот штраф, пусть обоснует откуда это взялось, попросите разъяснений.
 
Добрый день! помогите пожалуйста решить: у нас в одном из зданий организации идет кап.ремонт, нужно ли перезаряжать огнетушители из этого здания и испытывать ВПВ на водоотдачу? Или можно оставить эти мероприятия до завершения ремонта и начала эксплуатации здания?
 
Цитата
Алёна написал:
Или можно оставить эти мероприятия до завершения ремонта и начала эксплуатации здания?
Вы знаете, было бы даже очень неплохо начинать эксплуатацию здания после ремонта, имея исправные работоспособные огнетушители и ВПВ...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
Алёна написал:
Или можно оставить эти мероприятия до завершения ремонта и начала эксплуатации здания?
Вы знаете, было бы даже очень неплохо начинать эксплуатацию здания после ремонта, имея исправные работоспособные огнетушители и ВПВ...
Логично..) спасибо
 
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какие требования предъявляются к лафетным стволам установленным в здании(периодичность проверки, методику проверки, кто имеет право проводить проверку и т.д.) У нас лет 30 их никто не трогал.
 
Цитата
Gerda написал:
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какие требования предъявляются к лафетным стволам установленным в здании(периодичность проверки, методику проверки, кто имеет право проводить проверку и т.д.) У нас лет 30 их никто не трогал.
Почитайте ГОСТ Р 51115-97 Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Страницы: 1