Огнетушители, Все вопросы связанные с первичными средствами пожаротушения
 
Цитата
Елена Глухова написал:
где-то и на красный
перезаряжать!
 
Цитата
Елена Глухова написал:
желтый цвет еще допустим впринципе?
допустим
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
раз старшие "посоветовали", внесите в журнал)
:D, так не интересно
 
Цитата
Влад77 написал:
Дело вот в чем, прилетело замечание из головного офиса, так сказать общее по холдингу.
"В журнал учета огнетушителей не внесен огнетушитель расположенный в автомобиле"
Надо ли такие огнетушители вносить в журнал? Присваивать номер белой краской и т.п.?
Уважаемые специалисты в области ПБ, подскажите, проводите ли Вы эти работы у себя?
 
Цитата
Влад77 написал:
Цитата
Влад77 написал:
Дело вот в чем, прилетело замечание из головного офиса, так сказать общее по холдингу.
"В журнал учета огнетушителей не внесен огнетушитель расположенный в автомобиле"
Надо ли такие огнетушители вносить в журнал? Присваивать номер белой краской и т.п.?
Уважаемые специалисты в области ПБ, подскажите, проводите ли Вы эти работы у себя?
разумеется! огнетушитель наш из нашего автомобиля у нас на балансе, требует такого же обслуживания (только перезаряжать надо чаще), те же осмотры, те же записи в журнале.
 
Цитата
Оксана Житникова написал:
(только перезаряжать надо чаще)
Это какое то специальное требование к автомобильным?
 
Цитата
Влад77 написал:
Цитата
Оксана Житникова написал:
(только перезаряжать надо чаще)
Это какое то специальное требование к автомобильным?
"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"

4.1.39. При выборе и размещении огнетушителей на автотранспортных средствах следует руководствоваться рекомендациями Приложения В.

4.3.15. Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, проверяют в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.

4.4.7. Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже 1 раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, - не реже одного раза в два года.
 
Я в ПБ новичок, подскажите пожалуйста, пора ли перезаряжать огнетушители, если год их выпуска 2011, а ввели в эксплуатацию в 2012, и, как я понимаю, еще не перезаряжали ни разу?
 
Цитата
Елена написал:
СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

почитайте, сделайте закладки-пометки, много там полезного есть.
сроки проверок, то и перезарядки для разных типов огнетушителей.
вы даже не написали какие у вас...
 
Цитата
Оксана Житникова написал:
Цитата
Елена написал:
СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

почитайте, сделайте закладки-пометки, много там полезного есть.
сроки проверок, то и перезарядки для разных типов огнетушителей.
вы даже не написали какие у вас...
порошковые ОП-8, раз в 5 лет ведь перезарядка, просто 5 лет с какого момента исчисляются: с даты изготовления или введения в эксплуатацию?
 
Цитата
Елена написал:
Цитата
Оксана Житникова написал:
Цитата
Елена написал:
СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

почитайте, сделайте закладки-пометки, много там полезного есть.
сроки проверок, то и перезарядки для разных типов огнетушителей.
вы даже не написали какие у вас...
порошковые ОП-8, раз в 5 лет ведь перезарядка, просто 5 лет с какого момента исчисляются: с даты изготовления или введения в эксплуатацию?
с даты изготовления, разумеется.
 
Цитата
Оксана Житникова написал:
Цитата
Елена написал:
Цитата
Оксана Житникова написал:
Цитата
Елена написал:
СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

почитайте, сделайте закладки-пометки, много там полезного есть.
сроки проверок, то и перезарядки для разных типов огнетушителей.
вы даже не написали какие у вас...
порошковые ОП-8, раз в 5 лет ведь перезарядка, просто 5 лет с какого момента исчисляются: с даты изготовления или введения в эксплуатацию?
с даты изготовления, разумеется.
значит, пора.. спасибо)
 
Доброе утро! Подскажите пож-та,можно ли при перезарядке огнетушителей заполнять другим порошком?Спасибо.
 
СП 9.13130.2009

4.4.14 Необходимо использовать только такие составы и в таком количестве, которые указаны в технической документации на данный огнетушитель.В том случае, если при перезарядке огнетушителя используют ОТВ с другой областью применения, чем рекомендовано в технической документации на огнетушитель (например, вместо порошка типа АВСЕ используют порошок типа ВСЕ или вместо заряда на основе фторсодержащего пенообразователя заливают в огнетушитель заряд на основе углеводородного пенообразователя, или вместо ОТВ одной марки заряжают в огнетушитель ОТВ другой марки или другой фирмы-изготовителя), необходимо провести испытания огнетушителей на соответствие параметров выхода ОТВ и огнетушащей способности требованиям ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017 и при получении положительных результатов внести соответствующие изменения в маркировку огнетушителя, этикетку (или установить новую) и его паспорт. Потребитель должен быть проинформирован о произведенной замене в письменной форме.
 
Спасибо!
 
но при этом название порошок может иметь разное (например, Волгалит, Фаскон, Триумф, Оберег)
 
А читали ПП РФ № 947 от 20.09.2016 го ? Об изменениях ПП РФ № 390 о противопожарном режиме.

Я что то совсем не понял как будет определяться необходимое количество огнетушителей.

Оно правда не совсем к спеху так как изменения вступят в силу через год, но понять хотелось бы
 
Цитата
Дмитрий Кат написал:
А читали ПП РФ № 947 от 20.09.2016 го ? Об изменениях ПП РФ № 390 о противопожарном режиме.

Я что то совсем не понял как будет определяться необходимое количество огнетушителей.

Оно правда не совсем к спеху так как изменения вступят в силу через год, но понять хотелось бы
по огнетушащей способности огнетушителя
 
Цитата
Сергей Петров написал:
по огнетушащей способности огнетушителя
и сколько их теперь надо для общественного здания на 700 метров?
 
Подскажите, пожалуйста!
Вот вчера принесли использованный огнетушитель. Взамен был выдан новый. что мне теперь с использованным делать? его надо как-то оформлять? я всего месяц в этой должности