[ Закрыто ] Одна инструкции о мерах пожарной безопасности для всех объектов, в соответствии с новыми правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 477Регистрация: 14.04.2015
1
23.05.2016 10:11:03
Цитата
Екатерина Д написал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, в офисе какие должны быть инструкции? У нас три отдельных помещения, одно - архив в квартире обычного жилого дома (там людей вообще нет, только приезжают на 10 минут для проверки или забрать документы), второе - этаж в административном офисном здании в аренде, третье - квартира в жилом доме - отдел по работе с населением.
Такие инструкции нужны точно, не уверена только, что надо для каждого объекта отдельную делать. 1. Общеобъектовая инструкция по ПБ 2. Инструкция по применению первичных средств пожаротушения
А вот такие: 3. Инструкция о мерах ПБ при производстве сварочных и других огневых работ. (У нас даже сотрудников, которые могут эти огневые работы выполнять, нет) 4. Инструкция для дежурного персонала. (кто является дежурным персоналом? Сторожей и вахтеров у нас нет) 5. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установки пожарной сигнализации. (опять таки, кто такой этот дежурный персонал?)
Благодарю за ответы, и если есть возможность, ткните меня в нормативку. Пока основные НПА по ПБ ясности для меня не внесли в эти вопросы.
Я наконец закончил сей труд и начал собирать на него подписи всех сотрудников.
У меня тоже ни кто с огнём не работает, но это ведь не означает, что завтра не будет ремонт и эти работы не понадобятся. Покрасочные работы это тоже пожароопасные.
Лично я вынес пожароопасные работы и инструкции по эвакуации в приложения к общеобъектовой инструкции. Так проще знакомить персонал.
3. Инструкция о мерах ПБ при производстве сварочных и других огневых работ. (У нас даже сотрудников, которые могут эти огневые работы выполнять, нет) 4. Инструкция для дежурного персонала. (кто является дежурным персоналом? Сторожей и вахтеров у нас нет) 5. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установки пожарной сигнализации. (опять таки, кто такой этот дежурный персонал?)
В помещениях есть водопровод? Если Вы находитесь внутри жилого дома. то коммуникации по договору аренды кто обслуживает? А пожарная сигнализация у Вас имеется? И каким образом в ночное время Вы узнаете о том что произойдет возгорание? Может заключен договор с организацией по пультовой охране?
Водопровод есть, но обычный, бытовой. Коммуникации обслуживает фирма-подрядчик. Пожарная сигнализация есть, есть договор на её обслуживание и при сработке выезжает наряд для осмотра, при выявлении признаков возгорания они вызывают пожарную охрану и звонят ответственному лицу нашей организации.
Вот и опишите в инструкции все предполагаемые виды пожароопасных работ и действия подрядной организации. Например есть произойдет прорыв труб - возможно вероятность производства сварочных работ фирмой-подрядчиком. Так же и по инструкции по действию при поступлении сигнала о пожаре.
Гость
Сообщений: Баллов: 7Регистрация: 20.11.2014
0
24.05.2016 07:58:20
Благодарю за помощь!
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 51280Регистрация: 15.04.2013
0
24.05.2016 19:53:02
Цитата
Мария Мария написал: Вот и опишите в инструкции все предполагаемые виды пожароопасных работ и действия подрядной организации. Например...
Цитата
Дмитрий Кат написал: не означает, что завтра не будет ремонт и эти работы не понадобятся. Покрасочные работы это тоже пожароопасные....
Полный ..! Это что же, каждому писать инструкцию в меру своей фантазии? А МЧС-ник почитает и свою ситуацию заставит вписать? А подрядчику сразу каяться в Прокуратуре, что не виноватый он...? Вы , граждане, по-моему столько соломы на все случаи не найдете
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 477Регистрация: 14.04.2015
0
25.05.2016 12:27:03
По возможности полный. У меня в инструкции по работам прописаны пожароопасные и огневые. В огневых расписано газоэлектросварка и варка битума. Карбид из инструкций выкинул. Подробно расписал про газовые балоны и запретил их хранить в помещениях. Прописал обязательность получения разрешений и что без представителя организации ни кто ни куда не лезет. Переработал форму наряда-допуска на пожароопасные работы. Кстати правильное инструктирование и регистрирование рабочих из сторонних организаций это ещё и антитеррор, но это совсем другая инструкция.
Гость
Сообщений: Баллов: 7Регистрация: 20.11.2014
0
25.05.2016 12:34:56
А не могли бы Вы поделиться инструкцией при огневых работах. Я была бы очень Вам благодарна.
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 3298Регистрация: 03.06.2011
0
25.05.2016 16:27:23
Добрый день!
Разрабатываю инструкцию по применению средств пожаротушения. В инструкцию внесены классификации пожаров, виды огнетушителей, какие для чего предназначены, как пользоваться и т.д.
Как быть с багром, топором, покрывалом и песком?
У кого-то есть правила пользования? Что с ними делать и каким образом?
Консультант
Сообщений: Баллов: 13758Регистрация: 13.04.2015
0
25.05.2016 19:40:20
Цитата
Александр Дылёв написал: Как быть с багром, топором, покрывалом и песком?
Багром багрить, топором, пытался как то разобраться с топором - нигде не нашел нормативки хоть с каким нибудь описанием безопасных приемов работы с данным инструментом. Придется изложить своими словами.
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 27036Регистрация: 11.06.2014
0
26.05.2016 08:10:31
Можно вроде этого пересказать)
Топор пожарный поясной предназначен для разборки легких конструкций элементов здания и сооружений, а также вскрытия кровли, дверей и окон. Кроме того, кирка топора позволяет закрепляться пожарному при передвижении по крутым скатам кровли. Топоры пожарные поясные бывают с деревянным топорищем и цельнометаллические. Заостренные части (лезвие и кирка) полотна топора затачивают и подвергают термической обработке. Деревянные топорища изготовляют из древесины твердых пород, не имеющих трещин, сучков и гнили. Поверхность топорищ покрывают светлым лаком или олифой. Ручка цельнометаллического топора имеет резиновое покрытие. Длина поясного металлического топора 410 мм, масса не более 1,7 кг, Его носят в специальной кобуре с правой стороны на спасательном поясе. (НЕ ДОГМА!!!!)
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 102255Регистрация: 11.12.2013
0
26.05.2016 08:17:22
Цитата
Александр Дылёв написал: Как быть с багром, топором, покрывалом и песком?
А почему вообще возник вопрос про топор? Нормами комплектования пожарных щитов инструментом топор не предусмотрен.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
написал: Как быть с багром, топором, покрывалом и песком?
А почему вообще возник вопрос про топор? Нормами комплектования пожарных щитов инструментом топор не предусмотрен.
Да вопрос не только по топору, ещё по песку, ведрам и покрывалу. Почему-то по огнетушителям информации море, а по противопожарным инструментам практически ничего нет. У нас скоро будет в собственности АЗС и газозаправочная станция, вот и хочу заранее в инструкцию внести пункты по пожарному щиту.
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 102255Регистрация: 11.12.2013
0
26.05.2016 10:06:10
Цитата
Александр Дылёв написал: Да вопрос не только по топору, ещё по песку, ведрам и покрывалу.
Если честно, то лично я в тупике. Никогда не думал, что нужны инструкция и правила использования песка, ведра и покрывала. Для меня и моих сотрудников это где-то на уровне порядка и правил использования туалетной бумаги... Но примерно: 1. Взять в руки лопату, подойти к песку. Основной принцип: бери больше - кидай дальше, пока летит - отдыхай. 2. По ведрам: главное - не пытаться зачерпывать воду, имея ведро в положении дном вверх. Аналогично и при переноске воды. 2. По покрывалу: разместить покрывало на очаге возгорания, при этом изображать из себя Александра Матросова очень не рекомендуется.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 3298Регистрация: 03.06.2011
0
26.05.2016 10:23:06
Цитата
Квинтэссентор написал: Если честно, то лично я в тупике. Никогда не думал, что нужны инструкция и правила использования песка, ведра и покрывала. Для меня и моих сотрудников это где-то на уровне порядка и правил использования туалетной бумаги... Но примерно: 1. Взять в руки лопату, подойти к песку. Основной принцип: бери больше - кидай дальше, пока летит - отдыхай. 2. По ведрам: главное - не пытаться зачерпывать воду, имея ведро в положении дном вверх. Аналогично и при переноске воды. 2. По покрывалу: разместить покрывало на очаге возгорания, при этом изображать из себя Александра Матросова очень не рекомендуется.
А какие вообще инструкции должны быть?
Честно говоря уже запутался. Может я и по огнетушителям зря делаю, там тоже вобщем-то все понятно, взял огнетушитель, вынул пломбу, нажал на курок.
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 102255Регистрация: 11.12.2013
0
26.05.2016 10:40:48
Цитата
Александр Дылёв написал: Может я и по огнетушителям зря делаю, там тоже вобщем-то все понятно
Там не только все понятно, но и на каждом огнетушителе есть инструкция по пользованию
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 3298Регистрация: 03.06.2011
0
26.05.2016 10:44:45
Цитата
Александр Дылёв написал: А какие вообще инструкции должны быть?
Есть какие либо требования по содержанию и количеству инструкций?
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 102255Регистрация: 11.12.2013
0
26.05.2016 10:47:27
Цитата
Александр Дылёв написал: Есть какие либо требования по содержанию и количеству инструкций?
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.04.2016) "О противопожарном режиме"
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
написал: Есть какие либо требования по содержанию и количеству инструкций?
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.04.2016) "О противопожарном режиме"
Большое спасибо!
XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности 460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. 461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:
Система ГАРАНТ:
А возможно разделить все эти пункты на несколько инструкций?
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 102255Регистрация: 11.12.2013
0
26.05.2016 11:10:40
Цитата
Александр Дылёв написал: А возможно разделить все эти пункты на несколько инструкций?
А смысл?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
написал: Есть какие либо требования по содержанию и количеству инструкций?
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.04.2016) "О противопожарном режиме"
Большое спасибо!
XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности 460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. 461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:
Система ГАРАНТ:
А возможно разделить все эти пункты на несколько инструкций?
Проще несколько нструкций забубенить по этим пунктам. Мы сделали для технических,для складских,для админстратвных, для очистных и т.п...(ну немного по теме подкорректировали)..Удачи
Как пришло-так и ушло..Главное не на лекарства...
Гость
Сообщений: Баллов: 61Регистрация: 25.01.2016
1
27.05.2016 16:53:53
Цитата
Елена Пенькова написал: Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь разрабатывал новые инструкции о мерах пожарной безопасности на предприятии в связи с изменением нормативно-правовой базы по ПБ?
Тема для обмена инструкциями по пожарной безопасности!
Просмотрела Типовые инструкции - безнадежно устарели!!! О МЕРАХ у меня еще не вся готова, а вот одно из ее составляющих по огневым работам сделала. Делюсь с Вами, кому интересно. Все, что касается карбида - убрано. Если у кого-то он есть, то просто добавьте из новых правил ППБ и новых правил сварочных работ. В Инструкции есть ссылочки на эти правила, найдёте в Консультанте, если надо.
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения временных огневых
и других пожароопасных работ
№__________
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012 № 390 (с изм. от 06.04.2016г.) и увязана с действующим российский законодательством в области охраны труда, пожарной безопасности.
1. Общие требования
1.1.К огневым работам Правила относят: огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом. 1.2. К огневым работам допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующие их профессии и виду работ квалификационные документы, прошедшие инструктаж по своей профессии. 1.3. Не допускаются к огневым и другим пожароопасным работам лица, не имеющие эти работы в составе своей профессии. 1.4. При производстве огневых работ необходимо соблюдать следующие меры пожарной безопасности: а) запрещается работать в спецодежде и рукавицах, загрязненными нефтепродуктами или другими горючими веществами; б) при зачистке металла шлифовальной машинкой, газовой резке металла и аналогичных работах запрещается направлять сноп искр в сторону горючих предметов и материалов; в) на проведение огневых работ на временных местах должен оформляться наряд-допуск на выполнение огневых работ (см. п. 3.5).
2. Требования пожарной безопасности перед проведением огневых работ
2.1. Перед проведением огневых работ (п. 414): а) провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов; б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения; в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна; 2.2. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ) (п.415). 2.3. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами. 2.4. Установить баллоны со сжатыми газами на рабочие места согласно правил ( по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ от 23 декабря 2014 г. N 1101н). Газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других источников допускается проводить на расстоянии (по горизонтали) не менее: 1) от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - 5 м; 2) от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для проведения газопламенных работ - 10 м; 3) от газопроводов горючих газов, а также газоразборных постов, размещенных в металлических шкафах: при ручных работах - 3 м; при механизированных работах - 1,5 м. В случае направления пламени и искр в сторону источников питания кислородом и ацетиленом устанавливаются защитные экраны. 2.5. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов согласно таблице 1 ( Постановления № 390).
Таблица 1
РАДИУС ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, метров
0
2
3
4
6
8
10
свыше 10
Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метров
5
8
9
10
11
12
13
14
2.6. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой. 2.7. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания (п. 418.) 2.8. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр. (п. 421.) 2.9. Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.
3. Требования пожарной безопасности во время проведения огневых работ
3.1. При проведении огневых работ запрещается: 3.1.1. Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение. (п.424) 3.1.2. При проведении огневых работ запрещается (п.426): а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях; в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей; г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы; д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения; е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами; ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов. 3.1.3. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями. 3.1.4. Запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также красок, масел. 3.1.5. Запрещается использование в качестве обратного проводника сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов.
3.2. При проведении огневых работ необходимо: 3.2.1. Осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне. 3.2.2. Прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов) (п. 414). 3.2.3. В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных пристройках к мастерской. (п. 425.).
3.3. При проведении газосварочных работ : 3.3.1. убедиться, что к редукторам давления идут: кислородная трубка темного цвета, а для ацетилена — обязательно красная. Оба эти шланга присоединены к горелке, с ее помощью и ведутся работы по металлу; 3.3.2. закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно; 3.3.3. хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары; 3.3.4. при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.
3.4. При проведении электросварочных работ (п. 430): 3.4.1. запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели; 3.4.2. следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами; 3.4.3. следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ; 3.4.4. необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра; 3.4.5. в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов; 3.4.6. в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю; 3.4.7. конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала; 3.4.8. следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ; 3.4.9. необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник); 3.4.10. чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования производится в соответствии с графиком; 3.4.11. питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от распределительной сети через регулятор тока любого типа; 3.5. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной (п. 437 ППР).
4. По окончании огневых работ
4.1. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места). 4.2. Баллоны с газами разместить в специально отведенном для хранения баллонов месте, исключающем доступ посторонних лиц. 4.3. Всё сварочное оборудование очистить от брызг металла. 4.4. Осмотреть участок на предмет отсутствия тлеющих материалов, искр. Затушить их, накрыв кошмой. 4.5. Снять спецодежду, спецобувь, вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет работодатель. 5.2. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут все участники трудового процесса в соответствии с административным и уголовным правом. 5.3. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Инструкцию составил: Инженер по ОТ, ТБ и пожарной безопасности М.Н. Полевая