Первая линия

На кого возложить надзор за ГПМ

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
На кого возложить надзор за ГПМ
 
Цитата
Андрей Смирнов написал:
К ручным талям, лебедкам (гр.п - 1 - 3 т.)требования как и ко всем не поднадзорным кранам?
К ручным талям и лебедкам те требования, которые указаны в руководстве изготовителя и правилах ОТ при работе с инструментом
 
У меня такой вопрос можно ли на лицо ответственное за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, возложить и обязанности ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии, по факту он эту работу и делает.
 
Цитата
Галина Федотова написал:
можно ли на лицо ответственное за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, возложить и обязанности ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии
нет, потому что сам себя контролировать не может
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Лёлька,добрый день,а не подскажете,можно ли назначить ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии работника с 3 группой по электробезопасности?
Изменено: Роман Куряшов - 14.06.2016 12:21:09
 
Цитата
Роман Куряшов написал:
можно ли назначить ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии работника с 3 группой по электробезопасности?
Можно, еще было бы неплохо, чтобы он и устройство ПС знал.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Квинтэссентор,понял,спасибо)
 
Квинтэссентор,а нужна ли данному ИТР вообще группа по электробезопасности,в правилах по пром.без. ничего об этом конкретного не нашел.
 
Цитата
Роман Куряшов написал:
Квинтэссентор ,а нужна ли данному ИТР вообще группа по электробезопасности,в правилах по пром.без. ничего об этом конкретного не нашел.
В правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок сказано, что водители, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь 2 группу. Но, например, у нас в холдинге посчитали этого не достаточным и с Москвы пришло сверху указание в должностные и инструкции по ОТ внести требование группы 3 для машинистов. Т.е. прописано минимально 2 группа, а дальше как фантазия вашего насяльника себя проявит...
Изменено: Антон. - 12.07.2016 13:10:51
 
Коллеги подскажите. На предприятии имеется эл.таль не регистрируемая. Достаточно ли следующих аттестаций нашим специалистам или еще на что то надо аттестовать ?

Охрана труда, Пром.без. - А.1., Б.9.31., электр.без. II кв.гр.






 
Цитата
Невозмутимый написал:
Коллеги подскажите. На предприятии имеется эл.таль не регистрируемая. Достаточно ли следующих аттестаций нашим специалистам или еще на что то надо аттестовать ?

Охрана труда, Пром.без. - А.1., Б.9.31., электр.без. II кв.гр.





хватит....
Все будет хорошо!
 
Добрый день! Прошу помочь по вопросу отв. лиц за ГПМ. На предприятии имеются эл. тали, стропальщики обучены, приказ по отв. лицам есть. Как их теперь обучить? Понятно, что лучше в УЦ и комиссии РТН (раньше так и делали), но сейчас нужен вариант без УЦ, силами предприятия (удостоверений РТН нет ни у кого), и без нареканий то инспектора ГИТ. В рук.по эксплуатации
ничего внятного.
 
Цитата
Анна Митяева написал:
Как их теперь обучить? сейчас нужен вариант без УЦ, силами предприятия
приказ 37

5. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Подготовка может проводиться:
в организациях, занимающихся подготовкой, в очной и дистанционной формах;
в режиме самоподготовки.



Приказ Ростехнадзора от 29.12.2006 N 1155
"Об утверждении Типовой программы по курсу
"Промышленная, экологическая,
энергетическая безопасность, безопасность
гидротехнических сооружений" для
предаттестационной (предэкзаменационной)
подготовки руководителей и специалистов
организаций, поднадзорных Федеральной
службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору"
Все будет хорошо!
 
Павел,спасибо, но я, видимо не так вопрос поставила. Как обучить и аттестовать без РТН?
 
Цитата
Анна Митяева написал:
Павел ,спасибо, но я, видимо не так вопрос поставила. Как обучить и аттестовать без РТН?
приказ 37

11. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в которых работают аттестуемые
Все будет хорошо!
 
18. Аттестационные комиссии поднадзорных организаций создаются приказом (распоряжением) руководителя организации. В состав аттестационной комиссии организации включаются руководители и главные специалисты организации, руководители и начальники управлений, отделов, осуществляющих производственный и другие виды внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности, представители аварийно-спасательных служб и другие высококвалифицированные специалисты. Возглавляет комиссию один из руководителей организации.
Все будет хорошо!
 
19. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях осуществляется по графику, утверждаемому руководителем организации. Лица, подлежащие аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. График аттестации направляется в соответствующие территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в порядке информирования.
Все будет хорошо!
 
п. 18, 19 - организация не поднадзорная.
Есть только электротали. Но всё равно должны быть лица, отвечающие за их исправное состояние, безопасное ведение работ и надзорщик. КАК должно проходить их обучение и последующая аттестация? Зачем РТН нужны наши графики аттестации?
 
Аттестационная комиссия всё равно должна быть в РТН аттестована? 2 из 3 отв. лиц получаются и в комиссии...
 
Цитата
Анна Митяева написал:
КАК должно проходить их обучение и последующая аттестация?
также...
Все будет хорошо!
 
Может немного не в тему мой вопрос, но близко к ней.
Недавно, проходя по цеху, увидел такую картину.
Самолёт весь день висел на эл. тали. В передней части он опирался на "козлы", (шасси сняты), а для хвостовой части "козлов" не хватило, вот и подвесили на эл. таль.
За пром. без. у нас отвечает главный инженер. Он ответственного за ГПМ этого цеха не определил. Он вообще дистанцируется от пром. без. Но мне то не спокойно.
Какие в этом случае нарушения вы усматриваете? Или такое допустимо? В смысле использовать эл. таль в таких целях.