Меню
Навигация
Novatika
Novatika
Novatika

Порядок наложения переносного заземления

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
Порядок наложения переносного заземления
 
Коллеги, подскажите, пожалуйста, переносное заземление должно накладываться в конкретно определенном месте или куда захочется? И где сказано, что такое место должно быть обозначено знаком?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
переносное заземление должно накладываться в конкретно определенном


:flag:Б2.3. Технические мероприятия, обеспечивающие...base.garant.ruПравилаТехнические мероприятияСохранённая копияПоказать ещё с сайта

На токоведущие части непосредственно на рабочем месте заземление дополнительно накладывается в тех случаях, когда эти части ... Комплекты переносных заземлений должны быть пронумерованы и храниться в отведенных для этого местах. http://base.garant.ru/178483/3/
:flag:Хочу заметить, а "рабочее место" определяется нарядом-допуском..
Изменено: Свистопляс Семен - 20 апреля 2015 10:40
 
Цитата
Семен Свистопляс написал:
Хочу заметить

Цитата
Лёлька написал:
переносное заземление должно накладываться в конкретно определенном месте

Цитата
Лёлька написал:
где сказано, что такое место должно быть обозначено знаком?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, переносное заземление должно накладываться в конкретно определенном месте или куда захочется?
У Вас протяженный токопровод? Если да, то ПУЭ (шестое издание), пункт 2.2.30
А насчет знаков, так это вроде бы только у связистов (приказ от 05.12.1994 № 271)
Изменено: Квинтэссентор - 20 апреля 2015 10:58
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Лёлька написал:
Лёлька написал:
где сказано, что такое место должно быть обозначено знаком?

Только в ПОТ по ЭЭУ, и только для ПС (подстанций). И только для пожарных машин!!:flag:
 
Цитата
вынос мозга написал:

Цитата
Лёлька написал:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, переносное заземление должно накладываться в конкретно определенном месте или куда захочется?
У Вас протяженный токопровод? Если да, то ПУЭ (шестое издание), пункт 2.2.30
А насчет знаков, так это вроде бы только у связистов (приказ от 05.12.1994 № 271)
РУ выше 1000 кВ (силовая тяговая подстанция)
Место присоединения переносного заземления как и кем определяется? И надо ли наносить знак заземления в этих местах?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:

Цитата
вынос мозга написал:
Цитата
Лёлька написал:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, переносное заземление должно накладываться в конкретно определенном месте или куда захочется?
У Вас протяженный токопровод? Если да, то ПУЭ (шестое издание), пункт 2.2.30
А насчет знаков, так это вроде бы только у связистов (приказ от 05.12.1994 № 271)
РУ выше 1000 кВ (силовая тяговая подстанция)
Место присоединения переносного заземления как и кем определяется? И надо ли наносить знак заземления в этих местах?

:flag:1. Установка заземлений определена в ПОТ по ЭЭУ
:flag:2. Может быть, у вас действуют другие отраслевые ПОТ РО или есть прямое указание ПУЭ.

ПУЭ: 2.2.30. При размещении токопроводов в туннелях и галереях должны быть выполнены требования 4.2.82, а также следующие требования:

1. Ширина коридоров обслуживания токопроводов, не имеющих оболочки (IP00), должна быть не менее: 1 м при одностороннем расположении и 1,2 м при двустороннем расположении. При длине токопровода более 150 м ширина коридора обслуживания как при одностороннем, так и при двустороннем обслуживании оборудования должна быть увеличена по сравнению с приведенной не менее чем на 0,2 м.
2. Высота ограждения токопроводов, не имеющих оболочки, от уровня пола должна быть не менее 1,7 м.
3. В начале и в конце токопровода, а также в промежуточных точках следует предусматривать стационарные заземляющие ножи или устройства для присоединения переносных заземлений. Число мест установки переносных заземлений должно выбираться таким, чтобы наведенное от соседних токопроводов при КЗ напряжение между двумя соседними точками установки заземлений не превышало 250 В.

:flag:3. Нанесение и обозначение знаков для мест установки заземления оговорено в ПОТ ЭЭУ только для ПС (подстанций, в том числе и тяговых). И только для мест заземления пожарных машин!!

:flag:4. Место установки заземления определяет на месте проведения работ производитель работ по наряду-допуску, исходя из конструкции ЭУ!
Изменено: Свистопляс Семен - 20 апреля 2015 13:46
 
Цитата
Семен Свистопляс написал:
Место установки заземления определяет на месте проведения работ производитель работ по наряду-допуску, исходя из конструкции ЭУ
Т.е. любое место, соответствующее ПОТЭЭ?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
3. В начале и в конце токопровода, а также в промежуточных точках следует предусматривать стационарные заземляющие ножи или устройства для присоединения переносных заземлений. Число мест установки переносных заземлений должно выбираться таким, чтобы наведенное от соседних токопроводов при КЗ напряжение между двумя соседними точками установки заземлений не превышало 250 В.

Угу!!
:flag:Но только при условии выполнения ПУЭ:
п.2.2.30, подпункт 3.
В начале и в конце токопровода, а также в промежуточных точках следует предусматривать стационарные заземляющие ножи или устройства для присоединения переносных заземлений. Число мест установки переносных заземлений должно выбираться таким, чтобы наведенное от соседних токопроводов при КЗ напряжение между двумя соседними точками установки заземлений не превышало 250 В.

п. 2.2.10. Для заземления токоведущих частей токопроводов должны предусматриваться стационарные заземляющие ножи или переносные заземления в соответствии с требованиями 4.2.25 (см. также 2.2.30, п. 3).
Изменено: Свистопляс Семен - 20 апреля 2015 13:52
 
Цитата
Семен Свистопляс написал:
Угу!!
Спасибо!
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:

Цитата
Семен Свистопляс написал:
Угу!!
Спасибо!

Так выпьем за дружбу!!
Изменено: Свистопляс Семен - 20 апреля 2015 13:56
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 4)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)