Коллеги, подскажите, пожалуйста, переносное заземление должно накладываться в конкретно определенном месте или куда захочется? И где сказано, что такое место должно быть обозначено знаком?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
20 апреля 2015 10:39
››На токоведущие части непосредственно на рабочем месте заземление дополнительно накладывается в тех случаях, когда эти части ... Комплекты переносных заземлений должны быть пронумерованы и храниться в отведенных для этого местах. :flag:Хочу заметить, а "рабочее место" определяется нарядом-допуском..
Изменено: - 20 апреля 2015 10:40
|
|||
|
|
|
|
20 апреля 2015 10:43
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||||||
|
|
|
|
20 апреля 2015 10:56
А насчет знаков, так это вроде бы только у связистов (приказ от 05.12.1994 № 271)
Изменено: - 20 апреля 2015 10:58
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
|
|
20 апреля 2015 10:57
Только в ПОТ по ЭЭУ, и только для ПС (подстанций). И только для пожарных машин!! ![]() |
|||
|
|
|
|
20 апреля 2015 13:29
Место присоединения переносного заземления как и кем определяется? И надо ли наносить знак заземления в этих местах?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||||
|
|
|
|
20 апреля 2015 13:38
:flag:1. Установка заземлений определена в ПОТ по ЭЭУ :flag:2. Может быть, у вас действуют другие отраслевые ПОТ РО или есть прямое указание ПУЭ. ПУЭ: 2.2.30. При размещении токопроводов в туннелях и галереях должны быть выполнены требования 4.2.82, а также следующие требования: 1. Ширина коридоров обслуживания токопроводов, не имеющих оболочки (IP00), должна быть не менее: 1 м при одностороннем расположении и 1,2 м при двустороннем расположении. При длине токопровода более 150 м ширина коридора обслуживания как при одностороннем, так и при двустороннем обслуживании оборудования должна быть увеличена по сравнению с приведенной не менее чем на 0,2 м. 2. Высота ограждения токопроводов, не имеющих оболочки, от уровня пола должна быть не менее 1,7 м. 3. В начале и в конце токопровода, а также в промежуточных точках следует предусматривать стационарные заземляющие ножи или устройства для присоединения переносных заземлений. Число мест установки переносных заземлений должно выбираться таким, чтобы наведенное от соседних токопроводов при КЗ напряжение между двумя соседними точками установки заземлений не превышало 250 В. :flag:3. Нанесение и обозначение знаков для мест установки заземления оговорено в ПОТ ЭЭУ только для ПС (подстанций, в том числе и тяговых). И только для мест заземления пожарных машин!! :flag:4. Место установки заземления определяет на месте проведения работ производитель работ по наряду-допуску, исходя из конструкции ЭУ!
Изменено: - 20 апреля 2015 13:46
|
|||||||
|
|
|
|
20 апреля 2015 13:42
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||
|
|
|
|
20 апреля 2015 13:49
Угу!! :flag:Но только при условии выполнения ПУЭ: п.2.2.30, подпункт 3. В начале и в конце токопровода, а также в промежуточных точках следует предусматривать стационарные заземляющие ножи или устройства для присоединения переносных заземлений. Число мест установки переносных заземлений должно выбираться таким, чтобы наведенное от соседних токопроводов при КЗ напряжение между двумя соседними точками установки заземлений не превышало 250 В. п. 2.2.10. Для заземления токоведущих частей токопроводов должны предусматриваться стационарные заземляющие ножи или переносные заземления в соответствии с требованиями 4.2.25 (см. также 2.2.30, п. 3).
Изменено: - 20 апреля 2015 13:52
|
|||
|
|
|
|
20 апреля 2015 13:51
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||
|
|
|
|
20 апреля 2015 13:54
Так выпьем за дружбу!!
Изменено: - 20 апреля 2015 13:56
|
|||||
|
|
|
||||
| Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
| Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |