Необходимость надписей над розетками 220 вольт.
Требовапние правил п.???, правла???
Требовапние правил п.???, правла???
1 марта 2011 11:37
Необходимость надписей над розетками 220 вольт.
Требовапние правил п.???, правла??? |
|
|
|
3 марта 2011 12:42
В заводоуправлении используются розетки только 220 водьт - соответственно писать напряжение под каждой розеткой не надо, я правильно понимаю этот пункт. или всетаки надо???
|
|
|
|
3 марта 2011 12:57
Нет необходимости писать номинал напряжения над розетками, если в ОДНОМ помещении используется только это напряжение. Нам удалось убедить в этом и пожарников.
|
|
|
|
4 марта 2011 14:34
я так и думал.
наши мнения совпали |
|
|
|
10 марта 2011 13:33
Опять какой-то неопределенный ответ. Пункт 2.12.6 ПТЭЭП, требующий надписи о номинальном напряжении розеток, действует только на устройства освещения (включая сети питания ОСВЕЩЕНИЯ, ЩО, сами светильники и РОЗЕТКИ для подключения переносных светильников).Требований подписывать розетки сетей связи нет. Требования этой главы ПТЭЭП НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на телефонные, радио и компьютерные сети.
Там же, в п. 2.12.5 сказано о запрещении использовать сети освещения для подключения других электроприемников! Речь в ПТЭЭП идет о различных напряжениях в сети освещения! Если кто-то трактует Правила по-иному, то прошу аргументировать... Самому интересно! |
|
|
|
14 марта 2011 9:24
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229)
Правила распространяются на тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, гидроэлектростанции, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ и тепловые СЕТИ Российской Федерации, и на организации, выполняющие работы применительно к этим объектам 5.12.4. Переносные ручные светильники ремонтного освещения должны питаться от сети напряжением не выше 42 В, а при повышенной опасности поражения электрическим током - не выше 12 В. Вилки 12 - 42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. РОЗЕТКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ НАДПИСИ С УКАЗАНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ. |
|
|
|
14 марта 2011 12:10
Андрей, п.5.12.4, на который Вы ссылаетесь касается только УСТРОЙСТВА освещения (п.5.12.1), и никак иначе... Понятно, что в Правилах ТЭЭП написано обо всех электроустановках потребителей, но эта глава касается только освещения.
|
|
|
|
14 марта 2011 12:15
Другие розетки не должны запитываться от сети освещения (также требования ПТЭЭП) и в отношении них никаких требований подписывания номинала напряжения нет. И дело не в том, будут они подписаны или нет. И с инспектором никто обычно не спорит. Просто необходимо досконально разобраться, чтобы суметь аргументированно возразить в случае непредвиденных последствий...
|
|
|
|
28 марта 2011 13:33
Владимир Зубов, а как на счет этого пункта правил
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ пункт 2.1.9. В местах для подключения к электрической сети переносных электроприемников тока должны быть сделаны надписи, указывающие напряжение сети и род тока. |
|
|
|
28 марта 2011 13:40
1.1. Настоящие Правила обязательны для персонала, выполняющего ремонтно-эксплуатационные, строительные, монтажные и наладочные работы с применением грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструмента на предприятиях и в организациях Министерства энергетики и злектрификации СССР и министерств жилищно-коммунального хозяйства союзных республик. |
|||
|
|
28 марта 2011 21:39
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (УТВ. ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОРОМ РФ 31.03.1992)
2.12.6. ……………… На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6) 2.12.6. ………………. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения. Поэтому до 2003года действовали ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, а с 2003 года Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. И требования другие. А по поводу ответов Владимира Зубова и Андрея Тимухнина согласен.
|
|||
|
|
24 октября 2018 11:49
|
|||
|
|
24 октября 2018 12:04
|
|||||
|
|
||||