Цитата |
---|
Лариса.С написал: холодильник подключенный к сети через несколько удлинителей (сетевых фильтров). ... подскажите пункт каких правил нарушен? |
К каждому стационарному электроприемнику должен быть проложен стационарный проводник открыто или скрытно.
ПУЭ 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
Или же, если этого не возможно
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять: 1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
А вообще при прокладке проводников необходимо ориентироваться ГОСТ Р 50571.5.52-2011