Огнетушители
На главную
На главную

Огнетушители

Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11
Огнетушители
 
Даже не знал... Геннадий Кузянин, спасибо, просветили!
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
159 Голиков вроде
 

Помещение цеха В3 15 000 м кв. Получается согласно ППР 1479 дополнительно к переносным огнетушителям согласно приложению 1 должны быть установлены передвижные огнетушители согласно приложению 2 в количестве 15 000 / 500 = 30 шт. Правильно?

Цех оборудован пож водопроводом. Это как то снижает потребность в огнетушителях?

В столярном цехе установлен высокоточный станок с программным управлением. Какой огнетушитель лучше
установить порошковый или воздушно-эмульсионный?
Изменено: Smith - 24 февраля 2022 13:25
 
Цитата
написал:
Правильно?
Да.
Цитата
написал:
Цех оборудован пож водопроводом. Это как то снижает потребность в огнетушителях?
405. Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества огнетушителей, при этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил. Пожводопровод - не АУТП.
Цитата
написал:
В столярном цехе установлен высокоточный станок с программным управлением. Какой огнетушитель лучшеустановить порошковый или воздушно-эмульсионный?
Углекислотный.
 
Цитата
написал:
Углекислотный.
Там деревяшек полный цех углекислотным тушить вроде как не положено?
 
Цитата
написал:
Там деревяшек полный цех углекислотным тушить вроде как не положено?
Для этого ПК есть. Углекислотный чтобы
Цитата
написал:
высокоточный станок с программным управлением
,который наверняка несколько миллионов стоит, при незначительном замыкании или загорании стружки в м/лом не превратить.
 
Спасибо.
Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)