Страницы: Пред. 1 ... 8 9 10 11 12 След.
Огнетушители
 
Даже не знал... Геннадий Кузянин, спасибо, просветили!
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
159 Голиков вроде
 

Помещение цеха В3 15 000 м кв. Получается согласно ППР 1479 дополнительно к переносным огнетушителям согласно приложению 1 должны быть установлены передвижные огнетушители согласно приложению 2 в количестве 15 000 / 500 = 30 шт. Правильно?

Цех оборудован пож водопроводом. Это как то снижает потребность в огнетушителях?

В столярном цехе установлен высокоточный станок с программным управлением. Какой огнетушитель лучше
установить порошковый или воздушно-эмульсионный?
Изменено: Smith - 24 февраля 2022 13:25
 
Цитата
написал:
Правильно?
Да.
Цитата
написал:
Цех оборудован пож водопроводом. Это как то снижает потребность в огнетушителях?
405. Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества огнетушителей, при этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил. Пожводопровод - не АУТП.
Цитата
написал:
В столярном цехе установлен высокоточный станок с программным управлением. Какой огнетушитель лучшеустановить порошковый или воздушно-эмульсионный?
Углекислотный.
 
Цитата
написал:
Углекислотный.
Там деревяшек полный цех углекислотным тушить вроде как не положено?
 
Цитата
написал:
Там деревяшек полный цех углекислотным тушить вроде как не положено?
Для этого ПК есть. Углекислотный чтобы
Цитата
написал:
высокоточный станок с программным управлением
,который наверняка несколько миллионов стоит, при незначительном замыкании или загорании стружки в м/лом не превратить.
 
Спасибо.
 
Помогите понять, какие огнетушители лучше закупить для офисного помещения (компьютеры, ноуты ,оргтехника, мебель, серверной нет). Стандартные офисные РМ.
Засматриваюсь на ОВЭ огнетушители, но вот их как-то не особо рекомендуют сотрудники МЧС. Если останавливаться на классике, то наверно лучше ОП? Тогда ОП-4 или ОП-5?
 
Цитата
написал:
какие огнетушители лучше закупить для офисного помещения
Углекислотные
Углекислотный огнетушитель ОУ-5 предназначен для тушения веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха: В - горючие жидкости; С - горючие газы; Е - электрооборудование под напряжением до 10000 В.
Изменено: Инга - 15 августа 2023 13:58
 
Можно и углекислотные, и порошковые, и ОВЭ.
Главное посмотрите литраж по приложению к ППР
 
Коллеги, добрый день!

Помогите определиться с кол-вом огнетушителей (переносных). (Заранее извиняюсь, если вопрос вам покажется глупым).

Итак, у нас есть производственно-складское здание, площадью 1400 кв. м.
Класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1. и Ф 5.2.;
Категория помещений по взрывопожарной опасности В2;
Возможные классы пожаров А,В,С,Е.

В соответствии с приложением №1 к ППР РФ, определил какой ранг тушения пожара должен быть у огнетушителя:
Пожар класса А
Пожар класса В70В
Пожар класса С3А, 70В, С или 70В, С
Пожар класса Е55B, C, E или 2A, 55B, C, E
Соответственно оптимальный вариант это ОП-8, в помещения электрощитовой и зоны с 3D принтерами ОУ-5.

Вопрос теперь в кол-ве, сколько нужно огнетушителей???

В соответствии с п. 406 ППР, расстояние от возможного очага пожара до огнетушителя должно быть не более 30 м.

Вроде бы всё логично, но...

Если учитывать площадь защиты огнетушителя, то берём радиус в 30 м., и получается что один огнетушитель защищает площадь в 2 826 кв. м!!!! При том что у нас площадь здания 1400 кв.м.

Но учитывая что каждой крайней точки должно быть до 30 м., то нам требуется всего 4 огнетушителя. Это нормально?

Вторая моя версия по расчёту: огнетушитель ОП-8 имеет площадь защиты 80 кв.м. (т.к. масса заряда 8 кг, и + это указана на сайте магазина), тогда получается что нам нужно 1400/80=17,8 то есть 18 огнетушителей.

Передвижные мы пока не учитываем, и как всё остальное.

Так какой ответ в итоге правильный 4 или 18?

P.S. почему ППР не учитывает массу огнетушащего вещ-ва огнетушителя и защищаемую площадь?
То есть просто выбрал по рангу огнетушитель и рассчитал 30 м до возможного пожара?
 
Цитата
написал:
у нас есть производственно-складское здание, площадью 1400 кв. м.
406. Здания и сооружения производственного и складского назначения площадью более 500 кв. метров дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным приложением N 2 к настоящим Правилам.
Цитата
написал:
оптимальный вариант это ОП-8
Лучше ОП-6
Цитата
написал:
Так какой ответ в итоге правильный 4 или 18?
18 ближе к истене
 
Виталий, про передвижные знаю, мы пока их не учитываем.

ОП-6 подходят, согласен, наверное лучше их, они полегче.

А почему 18 ближе к истине?

Если брать ОП-6, то по грубым подсчётам 23 выходит.

И вообще получается что неважно ОП-6 или ОП-8 (подходят же оба), главное соблюсти расстояние в 30 м, верно? По логике это же не правильно, огнетушители разные, а кол-во одинаковое.

Да и почему не подходит 4 шт. ОП-6 ? По рангу они подходят, расстояние в 30 м. соблюдается, то есть нормы соблюдены, зачем брать больше?
Изменено: Александр Дмитриевич - 2 апреля 2024 11:55
 
Цитата
написал:
зачем брать больше?
4 шт. ОП-6 = 48 сек. максимальное время их работы, можно потушить возгорание только на начальной стадии.

Для понимания: я сегодня нахожусь на складе: В1, 10 000 м2, 3 разных системы пожаротушения = 150 огнетушителей находится на объекте защиты.

Вот с такой защитой объекта можно начальнику склада спать спокойно

 
Цитата
написал: Вот с такой защитой объекта можно начальнику склада спать спокойно
Виталий, большое спасибо!

Короче все эти нормы фигня, нужно устанавливать огнетушителей в 2-3 раза больше)
 
Цитата
написал:
Короче все эти нормы фигня, нужно устанавливать огнетушителей в 2-3 раза больше)
Себе в дом/гараж можно. А вот удастся ли обосновать руководителю/владельцу бизнеса - большой вопрос.
 
Мангуст, руководитель/владелец бизнеса не разбирается в расчётах)) а мои вычисления всё равно не поймёт)
 
Цитата
написал:
руководитель/владелец бизнеса не разбирается в расчётах
К счастью, у меня за более 40 лет трудовой деятельности, таких не было. Да и у самого обманывать руководителя никогда желания не было.
Изменено: Мангуст - 2 апреля 2024 14:26
 
Подскажите, пожалуйста, обязательны ли наличие знаков огнетушителя в местах их установки? Могут ли прицепиться к их отсутствию, если сказать простым языком.
 
Цитата
написал:
обязательны ли наличие знаков огнетушителя в местах их установки?
да
Цитата
написал:
Могут ли прицепиться
могут
Страницы: Пред. 1 ... 8 9 10 11 12 След.