Огнетушители
 
Подскажите пожалуйста, устанавливаются ли огнетушители в индивидуальных тепловых пунктах, и где это прописано если можно?
 
Цитата
АНАСТАСИЯ пишет:
Подскажите пожалуйста, устанавливаются ли огнетушители в индивидуальных тепловых пунктах, и где это прописано если можно?
устонавливаются!!! где прописано точно не могу сказать(( но поищу
посмотрите в паспорте на этот пункт
Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает (с) Х. Франк
 
2.11.1. Руководители организаций несут ответственность за пожарную безопасность помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения.

2.11.2. Устройство, эксплуатация и ремонт тепловых энергоустановок и тепловых сетей должны соответствовать требованиям правил пожарной безопасности в Российской Федерации. Организации должны быть оборудованы сетями противопожарного водоснабжения, установками обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

2.11.3. Персонал должен выполнять требования инструкций по пожарной безопасности и установленный в организации противопожарный режим тепловых энергоустановок, не допускать лично и останавливать действия других лиц, которые могут привести к пожару или возгоранию.

2.11.4. Персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки, проходит противопожарный инструктаж, занятия по пожарно-техническому минимуму, участвует в противопожарных тренировках.

2.11.5. В организации устанавливается противопожарный режим и выполняются противопожарные мероприятия исходя из особенностей эксплуатации тепловых энергоустановок, а также разрабатывается оперативный план тушения пожара.

2.11.6. Сварочные и другие огнеопасные работы, в т.ч. проводимые ремонтными, монтажными и другими подрядными организациями, выполняются в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации, учитывающими особенности пожарной опасности на тепловых энергоустановках.

2.11.7. В организации разрабатываются и утверждаются инструкция о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых энергоустановках, приказом руководителя назначаются лица, ответственные за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, участков, создаются пожарно-техническая комиссия, добровольные пожарные формирования и система оповещения людей о пожаре.

2.11.8. По каждому происшедшему на тепловой энергоустановке пожару или загоранию проводится расследование комиссией, создаваемой руководителем предприятия или вышестоящей организацией. Результаты расследования оформляются актом. При расследовании устанавливается причина и виновники возникновения пожара (загорания), по результатам расследования разрабатываются противопожарные мероприятия.
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории
(закон Букера)
 
Цитата
Андрей Балдин пишет:
2.11.1. Руководители организаций несут ответственность за пожарную безопасность помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения.

2.11.2. Устройство, эксплуатация и ремонт тепловых энергоустановок и тепловых сетей должны соответствовать требованиям правил пожарной безопасности в Российской Федерации. Организации должны быть оборудованы сетями противопожарного водоснабжения, установками обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

2.11.3. Персонал должен выполнять требования инструкций по пожарной безопасности и установленный в организации противопожарный режим тепловых энергоустановок, не допускать лично и останавливать действия других лиц, которые могут привести к пожару или возгоранию.

2.11.4. Персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки, проходит противопожарный инструктаж, занятия по пожарно-техническому минимуму, участвует в противопожарных тренировках.

2.11.5. В организации устанавливается противопожарный режим и выполняются противопожарные мероприятия исходя из особенностей эксплуатации тепловых энергоустановок, а также разрабатывается оперативный план тушения пожара.

2.11.6. Сварочные и другие огнеопасные работы, в т.ч. проводимые ремонтными, монтажными и другими подрядными организациями, выполняются в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации, учитывающими особенности пожарной опасности на тепловых энергоустановках.

2.11.7. В организации разрабатываются и утверждаются инструкция о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых энергоустановках, приказом руководителя назначаются лица, ответственные за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, участков, создаются пожарно-техническая комиссия, добровольные пожарные формирования и система оповещения людей о пожаре.

2.11.8. По каждому происшедшему на тепловой энергоустановке пожару или загоранию проводится расследование комиссией, создаваемой руководителем предприятия или вышестоящей организацией. Результаты расследования оформляются актом. При расследовании устанавливается причина и виновники возникновения пожара (загорания), по результатам расследования разрабатываются противопожарные мероприятия.
И вывод из этого?
Так нужно или нет?
 
Пункт 2.11.1. Это именно из правил для ИТП. Нужно.
Цитата
Андрей Балдин пишет:
а также за наличие
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории
(закон Букера)
 
Цитата
Андрей Балдин пишет:
а также за наличие
Ответственность за наличие наступает в том случае, если оно предусмотрено нормами.
По этому вопросу сделать однозначный вывод нельзя, так как конкретные требования к оснащению теплового пункта первичными средствами пожаротушения правилами не установлены. В данном случае следует руководствоваться общими требованиями из СП ПБ:
4.1.1."Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т.д."
И еще:
"4.1.28 Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещению и объекту отдельно.
4.1.29 При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяют с учетом суммарной площади этих помещений.
4.1.36 Определение необходимого количества огнетушителей для защиты конкретного объекта производят по приложению N 3 правил [3].
4.1.37 Помещения категории Д допускается не оснащать огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м2".
 
Добрый день!
Планирую бюджет на 2018 год. Порекомендовали закупить огнетушители ОВЭ вместо ОП. Кто-нибуть закупает такие? и Правильно ли будет взамен ОП? Почитала про ОВЭ... они применимы для всех категорий. Посоветуйте пожалуйста.
 
Цитата
Людмила Сюткина написал:
Почитала про ОВЭ... они применимы для всех категорий.
В таблице другое
 
Цитата
Людмила Сюткина написал:
Кто-нибуть закупает такие?
Нет :) Нафига покупать то, что хуже и дороже в 4-5 раз))
 
Цитата
Людмила Сюткина написал:
Посоветуйте пожалуйста.
Исходите из Ваших условий (офис, производство и т.д.). У меня ОП и ОУ.
Доказать можно тому-кому можно доказать (Я)
 
От куда такая таблица?
Изменено: Людмила Александровна - 1 ноября 2017 6:15
 
Людмила посмотрите Приложение №1 к Правилам противопожарного режима в РФ

Изменено: Ion Collider - 1 ноября 2017 13:54
 
Цитата
Людмила Сюткина написал:
Добрый день!
Планирую бюджет на 2018 год. Порекомендовали закупить огнетушители ОВЭ вместо ОП. Кто-нибуть закупает такие? и Правильно ли будет взамен ОП? Почитала про ОВЭ... они применимы для всех категорий. Посоветуйте пожалуйста.
Я на ПТМ всем организациям советую вместо ОП закупать ОВЭ, дороже, но характеристики лучше и нет заморочек с проверками (ежегодными) и перезарядка по новм правилам по паспорту завода изготовителя, то есть 10 лет.
 
Здрасти! Обязательные рекомендации изложены в ППР! Здесь можно учитывать только экономическую составляющую (это к финикам). Где будете перезаряжать? Характеристики лучше, но Вам стоит отталкиваться от класса пожара. Признайте, что глупо ставить дорогое газовое тушение в помещении с хранением не горючих материалов...
 
Добрый день! Помогите выбраться из тумана! =)
По измененному приложению в ППР 390 выбрала ранг 2А,55В, С, но все равно не понимаю - какой это огнетушитель - порошковый или углекислотный? и какого он объема? На просторах интернета нашла только, что цифру перед буквой А надо на два умножать - это и будет объем. А на основании чего так решили - не пойму.
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на какой-то докУмент про эти ранги - откуда они взялись и как их понять-то?
Заранее спасибо!
 
Модельный очаг пожара http://docs.cntd.ru/document/1200027410
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Здравствуйте. Подскажите, куда сдаете или как утилизируете списанные в организации огнетушители?
 
Цитата
Ольга А написал:
Здравствуйте. Подскажите, куда сдаете или как утилизируете списанные в организации огнетушители?
вы про экологию?
Все будет хорошо!
 
в Учреждении списали массу огнетушителей, теперь вопрос куда их девать со склада. Просто выкинуть их же нельзя, по экологическим нормам.
 
Цитата
Ольга А написал:
в Учреждении списали массу огнетушителей, теперь вопрос куда их девать
Используйте для тренировок.