Необходимо разработать данные нормы по офису. Кто разрабатывал? скиньте,пожалуйста, для примера.
1 ноября 2013 9:35
Необходимо разработать данные нормы по офису. Кто разрабатывал? скиньте,пожалуйста, для примера.
|
|
|
|
1 ноября 2013 10:34
Изменено:
Как много нам всего не помогает...
|
|||
|
|
1 ноября 2013 10:34
Правила противопожарного режима Приложение № 1. Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями (за исключением автозаправочных станций)8) см. вложение 8) 8) Классификация пожаров (статья 8 Технического регламента) Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы:1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А); 2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (В); 3) пожары газов (С); 4) пожары металлов (D); 5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (Е); 6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F).
Изменено:
Как много нам всего не помогает...
|
|||
|
|
3 февраля 2014 15:28
Возможна ли замена типа огнетушителей на другой? В нашей организации 38 шт. огнетушителей ОП-4(3), а по ПП №390 необходимо огнетушителей в количестве 35 шт.: ОВП-10 - 7шт, ОП-5 - 14 шт., ОХ-2 - 7 шт., ОУ-2 - 7 шт. Необходимо ли докупать которые предусмотрены по ПП №390?
|
|
|
|
3 февраля 2014 15:59
Да, необходимо, халява не прокатит. Возможна замена лишь в пределах табличных требований, то есть использовать те огнетушители, которые с одним "+", а так должно быть "++"
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|
|
|
13 августа 2015 20:11
Помогите разобраться. Назначили меня ответственным за пожарную безопасность. От предыдущего владельца рабочего места остались отчеты, в которых сопоставляется количество имеющихся первичных средств пожаротушения с количеством, положенным по норме. Вопрос в том, кто должен устанавливать эти нормы. Во всех ФЗ, ПП, тех. регламентах, которых я начиталась, указано только - сколько и каких ПСП должно быть, но нигде не указано, кто должен это рассчитывать?
|
|
|
|
14 августа 2015 0:58
Если не сохранился проект, то посчитайте сами, в ППР 390 все доступно написано.
|
|
|
|
14 августа 2015 18:36
|
|||
|
|
15 августа 2015 7:01
Диана, вероятно, написала о проекте вашего здания, выполненного проектной организацией, по которому построено ваше здание, где указаны площади помещений, планировка и т.д.
Изменено: |
|||||
|
|
15 августа 2015 7:04
Рассчитать количество ПСП должны вы, как ответственная за ПБ. Нормы смотрите в Правилах ПР (пост. 390). |
|||
|
|
23 сентября 2015 18:33
Кто уже считал необходимое количество огнетушителей, помогите дельным советом, ну или поделитесь мыслями.
Дано: административное здание, 3 этажа, площадь 1600 кв. м., 200 работников. Расчеты: 1 согласно п. 2 ст. 27 ФЗ №123 делению на категории подлежат только производственные и складские помещения. У меня в основном одни офисы, следовательно, не категорируются. Тогда по таблице из ПП № 390 (общественные здания) нужно 4 ОП-5 на каждые 800 кв. м. Так как в помещениях много компьютеров, меняю ОП на ОУ. Итого: требуется 8 огнетушителей, причем не менее двух на каждом этаже. Как думаете, в этой части мои расчеты верны? 2 кроме офисов у меня в здании есть ещё серверная, электрощитовая, архивы (хранятся бумаги), канцелярия (тоже довольно много бумаг). Нужно ли присваивать категорию этим помещениям и определять дополнительное количество огнетушителей? Какая категория будет у архива? Какая у щитовой? Если в серверной кроме пожарной сигнализации стоит АУП, нужны ли туда ещё огнетушители? |
|
|
|
14 ноября 2015 18:54
Добрый день, уважаемые форумчане!
У кого есть полигон твёрдых бытовых отходов? Не могу посчитать количество первичных средств пожаротушения. Площадь полигона 90000 м.кв., получается огромное количество огнетушителей 360 шт. Кто может сталкивался с этой проблемой? А пожарных щитов ещё больше. Спасибо ! |
|
|
|
19 декабря 2016 14:45
Коллеги! Выручите советом, пожалуйста! Складское помещение площадью 1111,4 кв.м. Категория взрывопожарной и пожарной опасности В3, класс зон II-IIa. Обязательно ли нам устанавливать на складе пожарные щиты с багром и лопатой... или же достаточно огнетушителей? Их у нас даже больше, чем нужно по нормам )
|
|
|
|
19 декабря 2016 14:53
производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты. |
||||
|
|
|||