Не могу определить сколько не обходимо (не обходимо ли вообще?) установить пожарные щиты в складе готовой продукции общей площадью в 3000кв.м высота стелажей 5,5 метров категория В1-В4
5 сентября 2013 16:24
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" Приложение 5,6
|
|
|
|
5 сентября 2013 16:39
СП 9.13130.2009
4.1.21 Допускается помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечивать огнетушителями на 50 % исходя из их расчетного количества. |
|
|
|
5 сентября 2013 16:52
|
|||
|
|
5 сентября 2013 17:11
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. |
|
|
|
6 сентября 2013 2:00
III Помещения Т а б л и ц а А.3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 сентября 2013 2:04
|
|||
|
|
6 сентября 2013 11:51
А почему нельзя уйти от АПТ?
НПБ 110-03 (на сколько помню его никто не отменял) таже таблица, но с оговоркой: 1 ... Объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу, перечисленные в |
|
|
|
9 сентября 2013 4:00
|
|||
|
|
9 сентября 2013 8:02
|
|||
|
|
10 сентября 2013 11:12
Добрый день, подскажите пожалуйста, нужны ли пожарные щиты?
У нас 12 складов, по 300-400 кв. м., все категории В, классы пожара А и В, следовательно, из приложения 5, к 390 постановлению, получается что на каждый склад надо закупить по 2 щита типа ЩП-А, ЩП-В или ЩП-Е. На данный момент на складах установлено по одному щиту, комплектации ЩП-В. Я ходил к директору по логистике, сказал что нужно закупить ещё 12 щитов, показал ему приложения 5 и 6, всё объяснил и т.д. Директор сказал что если в помещениях есть гидранты, то щиты не нужны. Свое мнение он ничем не аргументировал, т.к. он директор. Вопрос в том, кто из нас прав? Есть ли какие либо нормативные документы, о том что если установлены гидранты, то щиты не нужны? |
|
|
|
10 сентября 2013 13:50
Были, раньше, в ППБ-01-03: Прил. №3 п. 21. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с таблицей 3. В ППР это уточнение убрали, хотя в сети ходят поправки к ППР - там практически аналогично как в ППБ про щиты. |
|||
|
|
10 сентября 2013 14:39
Legall, большое спасибо, то есть получается что ППБ-01-03 заменили на Постановление 390, и теперь щиты нужно устанавливать в любом случае.
|
|
|
|
10 сентября 2013 17:50
Правильно, но стоит ли спешить посмотрите Проект изменений к Постановлению 390 2. "481. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с приложением N 5.". |
|||
|
|
11 сентября 2013 12:28
Legall, спасибо за информацию, а известно когда эти изменения вступят в силу?
Проект подготовлен аж 14 марта, но до сих пор не утверждён. А не подскажите по поводу укомплектовки щитов? У нас классы пожара А и В. Я могу установить либой щит, либо ЩП-А, либо ЩП-В, или я должен установить щит, который будет укомплектован средствами и из ЩП-А и из ЩП-В? К примеру в ЩП-А предусмотрена ёмкость для хранения воды, а в ЩП-В её нет. И в ЩП-В предусмотренящик с песком, а в ЩП-А его нет, значит ли это что я должен устновить щит, на котором будут и ящик с песком и ёмкость для воды??? |
|
|
|
13 сентября 2013 6:27
Такой вопрос: в п.57 ППР в РФ написано "Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов". ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.11 "Дверцы пожарного шкафа должны свободно открываться на угол не менее 160°..." Так какой же цифрой руководствоваться?
Изменено: |
|
|
|
13 сентября 2013 10:18
Для проверяющих инспекторов пожнадзора достаточно 90, а для удобства лучше 160
А судьи кто?
Скажите мне по сути? Скажите, кто отечества отцы? Скажите, кто они-отцы и судьи, которых принимать за образцы. |
|
|
|
13 февраля 2015 9:24
Принимая во внимание изменения которые были введены в ППР в РФ Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 № 581 возникает тот же вопрос:
Что ж получается, если у меня завод укомплектован как средствами автоматического тушения пожара, имеются как внутренние, так и наружные водопроводы, то необходимость в пожарных щитах отсутствует??? |
|||
|
|
13 февраля 2015 11:11
Из Ваших слов можно сделать вывод, что и огнетушители не нужны)
|
||||
|
|
|||