Чем цеховая кладовая в которой хранятся краски, индустриальные масла, растворители отличается от склада ЛВЖ?
 
Цитата
Smith написал:
цеховая кладовая
В первую очередь хранимыми объемами ЛВЖ
Теперь все ясно, кроме сути вопроса...
 
Я так и предположил и где "граница" знает кто-нибудь?
 
Цитата
Smith написал:
Я так и предположил и где "граница" знает кто-нибудь?
В табличке "экспликация помещений" на одном из листов проекта здания.
 
Склад который в табличке так в ней и остался. под хранения подразделения приспособили несколько помещений стихийно. Строить склад и приводить все в соответствие в ближайшее время точно никто не будет (потом тем более). Вот думаю что написать на дверях для приличия.
 
Цитата
Smith написал:
Вот думаю что написать на дверях для приличия.
Ну посчитайте сами категорию. Это ж не сложно. Или кидайте сюда исходные данные вместе посчитаем.
„Миром правит не тайная ложа, а явная лажа.“ — Виктор Олегович Пелевин

 
Спасибо. Попробую. Помещение ГРУ и автономного теплового узла (газовые котлы малой мощности не надзорные РТН) Г / В-2 может быть?
 
Цитата
Smith написал:
Помещение ГРУ и автономного теплового узла
Только Г. Никаких В-2.
ФЗ-123 ст. 27 п.9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
„Миром правит не тайная ложа, а явная лажа.“ — Виктор Олегович Пелевин

 
Smith, в Вашем случае:

Категория Г
Зона 2

ст. 19 п. 1
3) 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
„Миром правит не тайная ложа, а явная лажа.“ — Виктор Олегович Пелевин

 
 
зона В-2 - "в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования"
 
Сошлись мысли. "В" не пишется?
 
Цитата
Smith написал:
зона В-2 - "в которых при
7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.
Цитата
Smith написал:
Сошлись мысли. "В" не пишется?
Нет. Повторюсь:
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Категория (помещения) Г
Зона (по электрооборудованию )2
„Миром правит не тайная ложа, а явная лажа.“ — Виктор Олегович Пелевин

 
Спасибо.
 
Коллеги, кто в курсе как степень огнестойкости здания определить?

ст.87 ФЗ-123 :Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

где эту зависимость искать в каких таблицах?
 
Цитата
Борисович написал:
в каких таблицах?
ФЗ-123 таблица 21.

В проектной документации на объекты капитального строительства указываются степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, а также классы их функциональной и конструктивной пожарной опасности.

„Миром правит не тайная ложа, а явная лажа.“ — Виктор Олегович Пелевин

 
Цитата
Борисович написал:
в каких таблицах?
в таблицах СП 2.13130.2020.