Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Категории взрывопожарной и пожарной опасноти помещений

Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 14 След.
Категории взрывопожарной и пожарной опасноти помещений
 
Чем цеховая кладовая в которой хранятся краски, индустриальные масла, растворители отличается от склада ЛВЖ?
 
Цитата
Smith написал:
цеховая кладовая
В первую очередь хранимыми объемами ЛВЖ
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Я так и предположил и где "граница" знает кто-нибудь?
 
Цитата
Smith написал:
Я так и предположил и где "граница" знает кто-нибудь?
В табличке "экспликация помещений" на одном из листов проекта здания.
 
Склад который в табличке так в ней и остался. под хранения подразделения приспособили несколько помещений стихийно. Строить склад и приводить все в соответствие в ближайшее время точно никто не будет (потом тем более). Вот думаю что написать на дверях для приличия.
 
Цитата
Smith написал:
Вот думаю что написать на дверях для приличия.
Ну посчитайте сами категорию. Это ж не сложно. Или кидайте сюда исходные данные вместе посчитаем.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Спасибо. Попробую. Помещение ГРУ и автономного теплового узла (газовые котлы малой мощности не надзорные РТН) Г / В-2 может быть?
 
Цитата
Smith написал:
Помещение ГРУ и автономного теплового узла
Только Г. Никаких В-2.
ФЗ-123 ст. 27 п.9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Smith, в Вашем случае:

Категория Г
Зона 2

ст. 19 п. 1
3) 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
зона В-2 - "в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования"
 
Сошлись мысли. "В" не пишется?
 
Цитата
Smith написал:
зона В-2 - "в которых при
7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.
Цитата
Smith написал:
Сошлись мысли. "В" не пишется?
Нет. Повторюсь:
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Категория (помещения) Г
Зона (по электрооборудованию )2
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Спасибо.
 
Коллеги, кто в курсе как степень огнестойкости здания определить?

ст.87 ФЗ-123 :Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

где эту зависимость искать в каких таблицах?
 
Цитата
Борисович написал:
в каких таблицах?
ФЗ-123 таблица 21.

В проектной документации на объекты капитального строительства указываются степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, а также классы их функциональной и конструктивной пожарной опасности.

Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Борисович написал:
в каких таблицах?
в таблицах СП 2.13130.2020.
Ничто на свете не несет на себе такого тяжелого груза ошибок, как законы
 
Если в помещении ничего особо горючего не обращается (В-4 пультовая управления оборудованием) оно не зонируется по тех регламенту (П-IIa итд)?
 
Цитата
Smith написал:
оно не зонируется по тех регламенту (П-IIa итд)?
Если помещению устанавливают пожарную опасность, то и класс зоны присваивают соответствующий. В Вашем случае
Цитата
Smith написал:
П-IIa
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
то и класс зоны присваивают соответствующий
В какой документации это прописывается? В проекте нашел только категории.
 
Цитата
Smith написал:
В какой документации это прописывается?
Почему-то в ПСД это указывают очень редко. В основном указание идет на особо опасные "А" и опасные "Б" категории помещений. Т.к. там еще на стадии монтажа должны проводиться соответствующие мероприятия по взрыво-влаго защищенности электрических сетей. А кроме ПСД нигде и не видел. Поэтому владелец сам присваивает, по "факту", так сказать.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 14 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |