Добрый день! Подскажите пожалуйста, насколько необходим пожарный щит в двадцатиэтажной гостинице? Есть ли жесткие требования по его(их) наличию? Спасибо.
2 июня 2011 11:55
Добрый день! Подскажите пожалуйста, насколько необходим пожарный щит в двадцатиэтажной гостинице? Есть ли жесткие требования по его(их) наличию? Спасибо.
|
|
|
|
2 июня 2011 13:01
Требования есть.
"Правила пожарной безопасности в РФ" ППБ 01-03, обязательное приложение 3. Необходимость наличия пожарных щитов определяется п.21 указанного приложения, а именно: "Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с таблицей 3". Т.е. если у Вас нет источников противопожарного водоснабжения, или они удалены более 100 м - щиты на территории нужны. Не думаю что 20-ти этажная гостиница стоит без ПГ (пожарных гидрантов) вблизи, либо ПВ (пожарных водоёмов). И уж точно внутри есть ПК (пожарные краны)или даже АУПТ (автоматическая установка пожаротушения). Так что думаю что именно "пожарные щиты" Вам не нужны....
Изменено:
"Богу хвала, ближнему защита!"
|
|
|
|
27 сентября 2012 13:16
В Правилах противопожарного режима в РФ (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) теперь написано:
Изменено: |
|||
|
|
27 сентября 2012 13:42
Мы что-то недопонимаем? Роман Вы где служите? Он уже отменен давненько. с 1 сентября Действующий ППР утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г №390
Изменено:
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
/Уинстон Черчилль/ |
|||
|
|
27 сентября 2012 14:19
Зная причину, понимаешь суть.
|
|||||
|
|
27 сентября 2012 14:29
Алёна и Андрей! Спасибо за то что встали на защиту!
И ещё момент, для уважаемого Biashim Han. Я искренне и честно служу делу пожарной безопасности... На частном поприще, но именно этому делу... А служить лживому и ни к чему не способному МЧС я давно перестал... "Служить-бы рад, прислуживаться тошно..."
"Богу хвала, ближнему защита!"
|
|
|
|
27 сентября 2012 14:45
Друзья! Это всё хорошо, но что с щитами и бочками?)
|
|
|
|
27 сентября 2012 14:52
Назад в будущее.
|
|||
|
|
27 сентября 2012 14:53
Изменено:
Назад в будущее.
|
|||
|
|
27 сентября 2012 14:56
Андрей, скажу честно, из-за длительной командировки досконально ППР-12 ещё не штудировал, поэтому дать точный ответ не могу...
Но от знакомых продолжающих службу слышал что требования УЖЕСТОЧИЛИСЬ... В том числе и к первичным средствам пожаротушения. К пожарным щитам в частности... Также рассказывали, что в ППР-12 "намутили" с огнетушителями, в части их опломбирования пломбами "воротникового" типа разного цвета и на стальной проволоке. И теперь к каждому огнетушителю видимо придётся прикладывать кусачки.... А вот требования 123-ФЗ "ТРоТПБ" наоборот, смягчили...
Изменено:
"Богу хвала, ближнему защита!"
|
|
|
|
13 августа 2014 9:49
Добрый день! Шеф сказал на улице вывесить пож.щиты, у нас есть 3шт. открытого типа. Не будет ли это нарушением. Или не в помещении можно вешать только закрытого типа? Может над ними сделать какие то навесы? Где это посмотреть. И высота как то регламентируется?
|
|
|
|
13 августа 2014 10:21
|
|||
|
|
13 августа 2014 10:38
Высота от пола. инвентарь должен быть защищен от прямых солнечных лучей, а также от различных природных явлений?
|
|
|
|
13 августа 2014 11:07
2.5.1. Немеханизированный пожарный ручной инструмент, размещаемый на объекте в составе комплектации пожарных щитов и стендов, подлежит периодическому обслуживанию, включающему следующие операции: очистку от пыли, грязи и следов коррозии; восстановление окраски на соответствие ГОСТ 16714-71 и правку ломов и цельнометаллических багров для исключения остаточных деформаций после использования; восстановление требуемых углов заточки инструмента с соблюдением требований ГОСТ 12.3.023-80. 2.5.5. Пожарные щиты и стенды должны обеспечивать удобство и оперативность съема (извлечения) закрепленных на них комплектующих изделий и соблюдение требований по их размещению. 2.5.6. Комплектация пожарных щитов и стендов должна соответствовать категориям (видам) объектов, для которых они предназначены, и Правилам пожарной безопасности ... 2.5.7. Окраска пожарного инвентаря, цвета и схема окраски пожарных щитов - по |
|||
|
|
13 августа 2014 11:13
|
|||
|
|
13 августа 2014 11:14
Назначение пожарного щита Пожарные щиты предназначены для концентрации и размещения в определенном месте первичных средств пожаротушения: ручных огнетушителей, не механизированного пожарного инвентаря и инструмента, используемых при ликвидации небольших возгораний и пожаров в начальной стадии, на объектах, в складских помещениях, сооружениях, на территории, строительных площадках и т.д. силами персонала субъекта хозяйствования, не дожидаясь прибытия пожарной охраны. Что должно размещаться на пожарных щитах? На пожарных щитах должны размещаться те первичные средства тушения пожара, которые могут применяться в данном помещении, сооружении, установке, на данной территории. Обычно возле пожарного щита размещают бочки с водой (если это не противоречит нормам) из расчета установки одной бочки на 250-300 м2 защищаемой территории и пожарный ящик с песком. Где размещаются пожарные щиты? Пожарные щиты устанавливаются на видных легкодоступных местах и не должны создавать препятствий при эвакуации. Доступ к пожарному щиту должен быть постоянно свободным. Пожарные щиты (стенды) должны обеспечивать: -защиту ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ от прямых солнечных лучей; -защиту огнетушителей, асбестового и войлочного полотна, ящика с песком от атмосферных осадков; -защиту съемных комплектующих изделий от использования или хищения посторонними лицами не по назначению; -удобство и оперативность съема закрепленных на щите комплектующих изделий и соблюдение требований по их размещению. На пожарных щитах указывать их порядковые номера, номер вызова пожарной охраны, перечень находящихся на пожарном щите инвентаря и инструмента, ФИО ответственного. из вышеуказанного могу сказать следующее: - ящик с песком, хоть как оборудуется крышкой - асбестовое/войлочное полотно - хранится в спец футляре - а если согласно норм у Вас в комплектацию ПЩ не входит огнетушитель нафига ему козырек? лишняя трата времени и денег, что касаемо высоты размещения, она должна быть таковой, что бы человек среднего роста мог легко снять наиболее высоко расположенный предмет на щите, а сколько это, я полагаю, Вы сами сможете расчитать. |
|||
|
|
13 августа 2014 11:29
|
|||
|
|
13 августа 2014 11:30
|
|||
|
|
13 августа 2014 11:34
Все требования Правил противопожарного режима в РФ (далее — ППР-2012) являются обязательными для исполнения. Соответственно, оборудовать пожарные щиты инструментами, водой и песком — обязательно. Собственно говоря, пожарные щиты и предназначены для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря (п. 481 ППР-2012). Нормы комплектования пожарных щитов инструментами и инвентарем приведены в приложении № 6 к ППР-2012. А требуемое количество щитов определяется в соответствии с приложением № 5 к ППР-2012. В ППБ 01-03 (п. 21 приложения 3) были четкие критерии необходимости оборудования зданий, помещений и территорий пожарными щитами. Они должны были устанавливаться: — в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения; — на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников. В ППР-2012 таких критериев нет. Но и помещения и территории общественных зданий и сооружений в приложении № 5 к ППР-2012 отсутствуют. Значит будет существовать два диаметрально противоположных мнения: — пожарными щитами следует оборудовать территории всех предприятий (организаций) — на основании п. 481 ППР-2012; — территории общественных зданий и сооружений пожарными щитами оборудовать не следует, т.к. в приложении № 5 к ППР-2012 такие отсутствуют. Вот такой вот парадокс. Это нормально, у нас таких много, и мы к ним почти уже привыкли. |
||||
|
|
|||