см. название темы в форуме (честно говоря не рассмотрел "слесарный")...
Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
|
15.06.2015 13:17:52
см. название темы в форуме (честно говоря не рассмотрел "слесарный")...
|
|
|
|
|
|
01.12.2015 12:44:27
Если Вы ОЭХ, то должны знать что на все должности ЭТП и ЭтехП персонала должны быть составлены ДИ в которых и говорится о требуемой группе ЭБ для выполнения своих обязанностей по работе. В пункте 1.4.3 говорится об "обслуживании", а не выполнении работы этим инструментом. работать инструментом, а также на компе, читать книгу со светильником, заряжать телефон, сделать отверстие или прикрутить шуруп ит.п может работник вообще без группы и ни какого отношения к ЭтехП этот работник не имеет. |
|||
|
|
|
|
01.12.2015 13:29:25
Если у нас нет ОЭХ, тогда поднимать вопрос о его назначении это прерогатива СОТа или нет?
|
|
|
|
|
|
01.12.2015 14:24:39
|
|||
|
|
|
|
01.12.2015 15:13:34
Электроинструмент нужно испытывать, это может делать человек, имеющий III группу, так что все равно вопрос о группах по электробезопасности нужно поднимать
|
|
|
|
|
|
01.12.2015 15:30:21
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
|
|
01.12.2015 15:41:58
Нет, не имеется. Но как быть с пунктом 65 Приказа N 552н "Запрещается работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания..."?
Обязательно должна быть испытательная лаборатория или достаточно обзавестись мегомметром? |
|
|
|
|
|
01.12.2015 16:11:06
|
|||
|
|
|
|
02.12.2015 00:03:36
Изменено: - 02.12.2015 00:06:11
|
|||||
|
|
|
|
02.12.2015 00:21:11
|
|||
|
|
|
|
02.12.2015 00:58:29
Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу III.
Изменено: - 02.12.2015 00:59:39
|
|||
|
|
|
|
02.12.2015 07:49:22
3.5.11. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки работники, указанные в отражают в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. 3.5.12. В объем периодической проверки переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним входят: внешний осмотр; проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин.; измерение сопротивления изоляции; проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1.
У нас гос. учреждение, люди от этого вопроса далекие. Зато бухгалтера и другие офисные работники себе электродрелей понабрали, чтобы документы прошивать ![]() |
|||||
|
|
|
|
02.12.2015 08:54:27
А испытания проводит спецлаборатория (ЭТЛ), что вам (госам) не требуется иметь если нет на балансе учреждения |
|||||
|
|
|
|
02.12.2015 09:30:14
Что-то я не совсем поняла,
согласно п. 3.5.11 и п. 3.5.12. измерение сопротивления изоляции нужно проводить не реже одного раза в 6 месяцев, я не правильно выразилась, но это я имела ввиду под словом испытание и для этого нужен мегомметр и человек с группой III этот человек не обязательно должен быть из ЭТЛ?
Изменено: - 02.12.2015 10:25:19
|
|
|
|
|
|
02.12.2015 14:21:46
П. 3.5.12 оговаривает проверку (измерение) но не испытания ( по срокам испытаний см. п. 3.6.2 ПТЭЭП). Хотите провести проверку - делайте, запрета ведь нет, но какой смысл - удостовериться "для себя" что изоляция годна? Этот ребус "измерение с испытанием" забота ОЭХ, но не СОТа; нет электротехнического персонала, ищите спецорганизацию (п.1.2.1 ПТЭЭП), нет электрохозяйства - нет для вас ПТЭЭП- выполняете только требования изготовителя по безопасной эксплуатации изделия, будь то дрель или фен |
|||
|
|
|
|
02.12.2015 23:44:30
44.5. Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками следует: определить по паспорту класс машины или инструмента; проверить комплектность и надежность крепления деталей; убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов; проверить четкость работы выключателя; выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО); проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу; проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины - заземляющий контакт штепсельной вилки). Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания).
Изменено: - 01.01.2016 07:52:43
|
|||
|
|
|
|
03.12.2015 07:37:51
когда пишут "периодической проверки (испытания)" можно подумать, что проверка и испытания это взаимозаменяемые синонимы я всегда думала, что периодическую проверку делают согласно пп. 3.5.11., 3.5.12. ПТЭЭП
Изменено: - 03.12.2015 07:40:43
|
|||
|
|
|
|
03.12.2015 08:07:35
К нормам испытания электрооборудования относится ПТЭЭП?
Изменено: - 03.12.2015 08:26:20
|
||||
|
|
|
|||